مشكلة مقارنة بين استخدام نظام التكييف باستخدام الجلر واستخدام نظام ال vrv

sam salim

عضو جديد
إنضم
10 فبراير 2009
المشاركات
46
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم زملائي الاعزاء لدي بنايه 5 طوابق يراد تصميم منظومة تكييف مركزي والبنايه هي مول تجاري وانحصر الاختيار بين نظام الجلر واستخدام فان كويل وبين استخدام احد انظمه ال VrV او VRF وطلب مني عمل مقارنه بين المنظومتين من ناحيه الاداء والكلفه والصيانه ممكن مساعدتي اخواني وزوملائي
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
اولا نظام vrv
1- افضل من حيث التشغيل
2- اوفر فى تكلفة الانشاء
3- تشغيل اسهل
5- شركات متخخصة فقط تقوم بيتركيب النظام
6- مواسير النحاس جزء من المنظومه ، و هى معرضة للكسر و من ثم فقد جزء من شحنه الفريون و تعطل جزء من النظام
نظام التشيلر
1- موفر للكهرباء و لكن ليس مثل vrv
2- اكبر فى تكلفة الانشاء و لكن بنسبة بسيطة يمكن ان تصل الى 20 % زيادة عن النظام الاخر
3- اعمال التركيبات متعارف عليها و يمكن لاى شركة تركيبة دون الحاجه الى المورد
4- مواسير الحديد جزء من المنظومه مما يعطى قدر من امان الاستخدام و التحمل و فترة عمر اطول و غير قابله للكسر ، و النظام يحتوى على مياه مبرده و يمكن تعويضها فورا من اى مصدر مياة
 

sam salim

عضو جديد
إنضم
10 فبراير 2009
المشاركات
46
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا زميلي العزيز ولكن هناك نقطه مهمه وهي الصيانه انت تعرف في حاله وجود تسريب للغاز فانك تفقد كميات كبيره منه وتحتاج عمليه اعادة الشحن الى تفريغ المنظومة واعادة شحنها عكس الجلرات في حاله وجود تسريب يتم تصليح النضوح ثم الملئ بالماء فقط
 
أعلى