معالجة شروخ في جسور مبنى قيد التنفيذ

ssrr22

عضو جديد
إنضم
16 نوفمبر 2004
المشاركات
95
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
عاجل جدا شروخ في الجسور ما المعالجات الممكنة
ضهرت مجموعة من الشروخ في بعض الجسور المعلقة لمبنى لم يكتمل بعد ( الشروخ في سقف الطابق الأرضي والطابق الذي فوقه لم يبنى فيه سوى القواطع بعد صب أعمدته) علما أن الشروخ ظهرت بعد حوالي سنة ونصف من البناء
الملاحظ أن الشروخ مستمرة في الثلاث الجهات من الجسر على شكل حرف u يعني تبداء من أسفل البلاطة ثم تنزل رأسيا في جانب الجسر إلى أسفل الجسر ثم تستمر أفقيا في أرضية الجسر ( بطن الجسر) ثم تصعد رأسيا في الجانب الأخر إلى أعلى حتى تصل الى أسفل البلاطة ولا تستمر في البلاطة
لاحظت وجود شرخ كبير في أحد الجسور عرضه حوالي ملي ونصف وعند أزلة التلييس وجدأن الشرخ مستمر في الخرسانة في الثلاث الجهات من الجسر ( أسفل , الجانبين)
المطلوب ما هو الحل لمعالجة المبنى وإستكمال المشروع
علما أن المبنى عبارة عن مدرسة من طابقين حوالي 28 فصل وقد تم الكشف على الأساسات فوجدت أنها تحمل طابقين . , والمبنى في منطقة ريفية ’ المخططات موجودة لكن لا يوجد إشراف وقت التنفيذ ولا ندري كمية التسليح الفعلية داخل الجسور


 

مواضيع مماثلة

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
يظهر من اللون ان الخرسانة ضعيفة جدا من السمنت و كذلك التسليح يكاد يكون غائب وبالتالي ظهرت الشروخ وتكون على زاوية 45 درجة افقيا و في هذه الحالة يمكن للسقف ان ينهار ,حينئذ لا بد من الهدم لان الحمولة ستكون اكبر على الاقل 1.35G+1.5Q اي تقريبا 10kn/m2
 

rwmam

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
686
مجموع الإعجابات
49
النقاط
0
الاخ ssrr22
السلام عليكم
من خلال رؤيتي للصور المرفقه فان المشكله قائمه وتحتاج الى علاج وعلاج فعال خاصة وان المنشا مدرسه وسيدرس فيها احباب الله واحبابنا
لم تذكر لنا اطوال الجسور ولكن على العموم يجب اتباع الخطوات التاليه
1 عليك بعمل تدقيق دقيق جدا على السقف اولا والتاكد من انه لايحتوي على تشققات وعليك ايضا استعمال الفحص المختبري كان يكون فحص كور او رنين
2 لنفرض ان السقف كان ناجحا بالفحص المختبري وناتي الان الى الجسور وهنا يمكن ان ندرس ان نقوم بوضع حديد جنل قياس يناسب الوزن الذي ياتي على الجسر الاصلي ويتم وضع الجسر الحديدي اسفل الجسر الكونكريتي ويتم تثبيته على الجدران بعمل مكان لجلوس الحديد ويتم رفعه بواسطة جكات للتاكد من انه ملاصق تماما للجسر الكونكريتي لحين الانتهاء من تثبيته بصوره كامله 100%
3 بقي ان اذكر لك طريقه اخرى يتم تجربتها قبل استعمال الحديد كجسور الا وهي
الحقن بواسطة الايبوكسي لمناطق التشققات واذا نجحت فلاداعي لاستعمال الجسور الحديديه
ان شاء الله اكون قد اوضحت لك الفكره
ادعو بالرحمه لامي وابي
 

ssrr22

عضو جديد
إنضم
16 نوفمبر 2004
المشاركات
95
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
أشكر لكم تفاعلكم واهتمامكم مرفق لكم بمخطط السقف طبعا كمية التسليح والسقوط ممتازة جدا لكن التنفيذ في علم الله
وبالنسبة للون الخرسانة في الصور فاللون هو لون التلبيس الإسمنتي وليس لون الخرسانة
الملاحظ أن كثير من الجسور الخارجية ج4 شرخت وأطوالها لا تتجاوز 3.20 متر وليس فوقها أحمال كم أن الجسور الوسطية ( المعلقة ج1 ) داخل الفصول وطولها الصافي حوالي 5 متر شرخت وهي لا تحمل سوى البلاطة ولا تحمل قواطع
عموما الشروخ محصورة في 4ج + ج1 وعددها كبير

 

ssrr22

عضو جديد
إنضم
16 نوفمبر 2004
المشاركات
95
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
أشكر لكم تفاعلكم واهتمامكم مرفق لكم بمخطط السقف طبعا كمية التسليح والسقوط ممتازة جدا لكن التنفيذ في علم الله
وبالنسبة للون الخرسانة في الصور فاللون هو لون التلبيس الإسمنتي وليس لون الخرسانة
الملاحظ أن كثير من الجسور الخارجية ج4 شرخت وأطوالها لا تتجاوز 3.20 متر وليس فوقها أحمال كم أن الجسور الوسطية ( المعلقة ج1 ) داخل الفصول وطولها الصافي حوالي 5 متر شرخت وهي لا تحمل سوى البلاطة ولا تحمل قواطع
عموما الشروخ محصورة في 4ج + ج1 وعددها كبير

 

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
ما دام التنفيذ لم يشرف عليه احد ذو معرفة فانه لا بد من اعتبار اسوا حال (لا تنس ان هذه مدرسة)
يمكن ان تكون الخرسانة في ذلك المكان ضعيفة من الاسمنت كثيرا مما ادى الى انهيار الربط بين الحديد و الاسمنت,حينئذ يمكن تهديم الخرسانة واعادة صب خرسانة اخرى
ارى من الضروري التحقيق مع من انجز العمل باي شكل من الاشكال حتى تتمكن من تشخيص المشكلة بكل وضوح وايجاد حلولها,
 

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
ربما هناك يوجد joint de dilatation مما ادى الى tassement differentiel بين الجزئين من المبنى فعندئذ تعالج الشقوق بسد الفراغات ولكن سيلان الماء يبقى دائما موجود ولا توجد مشكلة السلامة
 