مطلوب المساعدة في تصميم لوحات توزيع

هشام المنسي

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2007
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
عندي مصنع تطريز فيه ماكينات خياطة بقدره 1500وات وغلايات بخار بقدر 5200وات

وعدد 10 مكواه كل مكواه بقدرة 3500 وات

استخدم قواطع اتوماتيك عادية ولا استخدم معاها كونتاكتورات؟ وتكون قدرات المفاتيح الكونتاكتور كام؟
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
345
النقاط
0
حسب توزيعك للأحمال والحسابات اجعلها بالامبير وللأمان اجعل الكونتاكتور مرة ونصف الى مرتين قيمة الحمل
مثلا لو كل مكواه على كونتاكتور(حوالى 15 امبير سحب فعلى )اجعل الكونتاكتور يتحمل حتى 30 امبير - ولو ستستخدمت اوفر لود يتم ضبط الفصل منه فى حالة الشورت ... وهكذا.
 