مش فاهم التسليح كيف في هذه اللوحة

مواضيع مماثلة

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
الحديد السفلي المرسوم خط قطر 14مم كل 20 سم
الحديد العلوي المرسوم خط قطر 14مم كل 10 سم
الحديد السفلي و العلوي العمودي عليه و المرسوم نقط عدد 7 في المتر قطر 14مم
 

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
أخي الكريم أوضحت لك ماهو على المخطط بالضبط و اتجاه الفرش و الغطاء حسب ابعاد البلاطة اي يفضل أن يكون الحديد الاساسي اقرب للخارج و يحدده المصمم على المخطط
 
إنضم
14 فبراير 2012
المشاركات
416
مجموع الإعجابات
211
النقاط
43
الشبكة السفلية
الفرش حديد قطر 14 كل 20 سم
الغطاء حديد قطر 14 عدد 7 اسياخ بالمتر
الشبكة العلوية
الفرش حديد قطر 14 كل 10 سم
الغطاء حديد قطر 14 عدد 7 أسياخ بالمتر
مع ملاحظة ان ترتيب الحديد من اسفل لاعلى
فرش غطاء غطاء فرش
 

علاء رسمي محمد

عضو جديد
إنضم
30 أغسطس 2007
المشاركات
307
مجموع الإعجابات
55
النقاط
0
الشبكة السفلية
الفرش حديد قطر 14 كل 20 سم
الغطاء حديد قطر 14 عدد 7 اسياخ بالمتر
الشبكة العلوية
الفرش حديد قطر 14 كل 10 سم
الغطاء حديد قطر 14 عدد 7 أسياخ بالمتر
مع ملاحظة ان ترتيب الحديد من اسفل لاعلى
فرش غطاء غطاء فرش

الشبكة السفلية
الفرش ( موازي لمستوي الرسم ) حديد قطر 14 كل 20 سم ( 5 في المتر )
الغطاء ( عمودي علي مستوي الرسم ) حديد قطر 14 ( 7 في المتر )

الشبكة العلوية
الفرش ( عمودي لمستوي الرسم ) حديد قطر 14 ( 7 في المتر )
الغطاء ( موازي علي مستوي الرسم ) حديد قطر 14 كل 10 سم

بالنسبة للمصطلحات
Mat = Mesh
rebar = T = D = Diameter
و الله الموفق
 
أعلى