لو العمود تسليحه 20 وطلع اشاير من القاعده 18 اشاره بالخط ايه الحل؟
هي يتم وضع اشارتين علي ظهر القاعده مع اشاير العمود او ايه الحل؟؟؟؟
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
لو العمود تسليحه 20 وطلع اشاير من القاعده 18 اشاره بالخط ايه الحل؟
هي يتم وضع اشارتين علي ظهر القاعده مع اشاير العمود او ايه الحل؟؟؟؟

اما ان تزرع بالايبوكسي,مع عمل الحسابات اللازمة لضمان(ان امكن!) عدم خلع السيخ المزروع نتيجة العزوم المسلطة على العمود.
او انك تحسب كمية حديد الـ(20سيخ)وتكافئها بنفس المساحة او اكثر قليلاً وبعدد 18 سيخ,وعندها يجب ان تستمر بهذا العدد,يعني 18 سيخ للطوابق الاعلى.
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
يفضل المحافظة على عدد القضبان في اضلاع العامود وزرع اشاير جديدة.. حيث انقاص عدد القضبان على احد الأوجه قد يزيد تباعد المسافة بين
القضبان اكبر من المسموح والحاجة لوضع اسوارة اخرى لتطويق القضبان يعني يجب اعادة النظر على تشكيل التسليح العرضي
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
لو العمود تسليحه 20 وطلع اشاير من القاعده 18 اشاره بالخط ايه الحل؟
هي يتم وضع اشارتين علي ظهر القاعده مع اشاير العمود او ايه الحل؟؟؟؟
السلام عليكم
في البداية لم تذكر ابعاد العمود ولا نوع الاحمال علية ولا قطر حديد التسليح للعمود او طريقة توزيع الحديد للعمود؟.
بشكل عام اقترح عليك استخدام نفس العدد 18 (للمحافظة على التباعد والترتيب) مع زيادة قطر حديد تسليح العمود درجة (مثلا اذا كان القطر 18 يحول الى 20 مم)
 