مشكله فى توصيل كميه الهواء المكيف المطلوبة فى بعض الاماكن لمبنى؟

Mmervat

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2006
المشاركات
223
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
السلام عليكم جميعا
عندى ياجماعة مشكله فى الموقع اثناء اجراء اختبارات وضبط نظام التكييف السنترال لمبنى دورين حتى يدخل الخدمه
ببساطه انه فى مكان من الاماكن المكيفه (حجرة واحده من حجرات البدروم فقط) للمبنى لايصل اليها الهواء المكيف المطلوب بل اقل لدرجة النصف
اقترحنا للمقاول انه ممكن يكون السبب هو تسريب فى الهواء نتيجة عدم الاحكام الجيد لمجارى الهواء اثناء التصنيع لكنه تم التاكد من صحت التركيب طبقا للمواصفات
ثم اقترحنا السبب يكون انه صغط وكمية الهواء لمروحة الامداد قد تكون غير مناسبه ولكن تم القياس والتاكد انها طبقا للتصميم

ياريت ياجماعة لو حد عنده اقتراحات لحل المشكله ده يشارك معانا

مع جزيل الشكر مقدما
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
السلام عليكم
قد يوجد احتما ان الدكت اتفعص في منطقة ما و بالتالي يشكل عائق وانا واجهت هذه الحالة في اداري ملحق بمصنع ادوية و الحقيقة انه اتضح ان الاخوة اللي بيركبوا انظمة الشبكات كانوا بيتنقلوا قفزا فوق الدكت
طبعا استأصلنا بصعوبة المكان المفعوص ( موش لاقي لفظ تاني - آسف ) وهناك احتمال آخر هو كثرة الكيعان المتتالية وصولا للمكان
و هناك احتمال اخير و هو ان تكون الوحدة موش هاي ستاتيك
و الحل هو زيادة قطر الطنبورة المركبة على عمود محرك المروحة
و افيدونا بالنتيجة وفقكم الله
 

Mmervat

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2006
المشاركات
223
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
وعليكم السلام
شكرا جزيلا اخى الفاضل على الرد واعتذر لتاخرى
مؤخرا جاءت رسومات الموقع وكان السبب الاساسى هو عدم التزام المقاول اثناء التنفيذ بالرسومات الهندسية لمسارات الدكت
بالاضافة لكثرة الكيعان المستخدمة بخلاف التصميم وايضا عدم اتباع الاستاندرد العالمية فى التنقيذ
بمعنى المسافة بين الكيعان غير كافية مما زاد اضراب الهواء المكيف فى هذه المناطق وادى هذا الى انه الاستاتك الخاص بالمراوح غير كافى لايصال الهواء لاخر نقطه
شكرا جزيلا مرة اخرى
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
نسأل الله لكم التوفيق
هناك سبب أخر وقد استدعيت لمعاينة فيلا يشكو صاحبها من عدم وجود تبريد بالغرف
وو جدت الآتي
الوحدات سنترال سبليت
الدكت غير مطابق لأي مواصفة
المجاري المرنة مفعوصة أي تكتم الهواء
بوابات (دنابر هذه الكلمة متداولة و سنصححها في قل ولا تقل ) مغلقة
الوحدة الداخليية الكونسيلد ليس لها راجع
الفريون ناقص
شغل لايرضي الله اطلاقا
و لهذا يجب الانتباه لمدعي المهنة و عدم اعطائهم الفرصة لمجرد السعر الأقل
و الله المستعان
 
التعديل الأخير:

hamadalx

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2009
المشاركات
711
مجموع الإعجابات
60
النقاط
0
نسأل الله لكم التوفيق
هناك سبب أخر وقد استدعيت لمعاينة فيلا يشكو صاحبها من عدم وجود تبريد بالغرف
وو جدت الآتي
الوحدات سنترال سبليت
الدكت غير مطابق لأي مواصفة
المجاري المرنة مفعوصة أي تكتم الهواء
بوابات (دنابر هذه الكلمة متداولة و سنصححها في قل ولا تقل ) مغلقة
الوحدة الداخليية الكونسيلد ليس لها راجع
الفريون ناقص
شغل لايرضي الله اطلاقا
و لهذا يجب الانتباه لمدعي المهنة و عدم اعطائهم الفرصة لمجرد السعر الأقل
و الله المستعان

جزاك الله كل خير أستاذى الفاضل م/صبرى ...
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
كيف بدي حول من الحصان الى الطن التبريدي

الحصان يعطى 8000 btu
و الطن يساوى 12000 btu

يعنى نقسم الحصان على 1.5

مثال جهاز تكييف 3 حصان كم يساوى بالطن تبريد
3*(8000/12000)
= 2 طن تبريد
و يجب التفرقة بين القدرة الحرارية بالحصان
و بين القدرة الكهربية بالحصان
لاحظ اللون الاحمر اعلاه
 
التعديل الأخير:

محمد شافع

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2007
المشاركات
69
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0

الحصان يعطى 8000 btu
و الطن يساوى 12000 btu

يعنى نقسم الحصان على 1.5

مثال جهاز تكييف 3 حصان كم يساوى بالطن تبريد
3*(8000/12000)
= 2 طن تبريد
و يجب التفرقة بين القدرة الحرارية بالحصان
و بين القدرة الكهربية بالحصان
لاحظ اللون الاحمر اعلاه
والله جزاك الله خيرا
 