المشكله انه تم نسيان عمل اضافي علوي فوق احد الاعمدة وتم الصب علي ذلك. فكيف يتم عمل اصلاح واضافة الحديد الاضافي؟؟؟

ارجو المساعده بسرعة يا باشمهنسين؟؟؟
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
انا راى اعمل drop pannel واعمل زرع لهذه البلاطة اسفل العمود وبالتالى السمك هيزيد وتكون حليت مشكلة الحديد الناقص
 

halim82

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2008
المشاركات
92
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ماظنش يا هندسه

المشكلة في الحديد (يعني العزم فوق العمود) انما الpunch مافيش فيه مشكله عشان اعمل دروب بانل تحت العمود
ايه رايكم اعمل الحديد العلوي بعد ماشيل ال cover من فوق العمود في مكان السيخ واعمل الحديد بزاويتين وازرعه واملا الفراغ بجراوتنج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

دمشقي للعضم

عضو جديد
إنضم
6 يونيو 2009
المشاركات
415
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
أنا لم أفهم ما قصدته نرجو منكم يا مهندسين الكتابة باللغة الفصحى والابتعاد عن اللهجات العامية لأننا لا نفهم أغلبها ونرجو ذكر المصطلحات الهندسية معربة حتى تعم الفائدة .....
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
يا سيدى الفاضل ما هو لما انته تعمل دروب بانل السمك بتاع البلاطة هيزيد ولما انته تطبق عليه المومنت القادم اكيد التسليح هيقل لانك زودت سمك الخرسانة وشكرا
 

فؤاد الليمونى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
707
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
المشكلة في الحديد (يعني العزم فوق العمود) انما الpunch مافيش فيه مشكله عشان اعمل دروب بانل تحت العمود
ايه رايكم اعمل الحديد العلوي بعد ماشيل ال cover من فوق العمود في مكان السيخ واعمل الحديد بزاويتين وازرعه واملا الفراغ بجراوتنج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتفق مع اخى الكريم فالافضل فى هذة الحالة هى ان نقوم بازالة الcover فوق الاعمدة التى بها مشكلة ونضيف الحديد العلوى الناقص مع اتباع اصول الصناعة المعروفة فى مثل هذة الحالات من الترميمات وبعدها يغطى بطبقة من الخرسانة بارتفاع من 5 الى 7 سم اعلى مستوى البلاطة القديمة (فكرة الكمرات المدفونة والمقلوبة الى اعلى ) والحمد لله ان السهواخى الكريم جاء فى الحديد العلوى وليس السفلى والا كانت المشكلة اكبر والله الموفق 0
 

sherif_2201

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2009
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
أتفق مع المهندس الليمونى هذا هو أفضل الحلول
 

master4san

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2007
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
يتم تكسير الcover وزرع اشاير ووضع العلوى الاضافى كانك بتعمل فميص للبلاطه
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
الأخوة الأكارم !!
لا أفهم كيف سيشتغل الحديد بمجرد إزالة الغطاء الخرساني ووضعه ؟!!
يجب أن يكون الحديد موضوع قبل الصب
 

فؤاد الليمونى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
707
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
الأخوة الأكارم !!
لا أفهم كيف سيشتغل الحديد بمجرد إزالة الغطاء الخرساني ووضعه ؟!!
يجب أن يكون الحديد موضوع قبل الصب

ما المشكلة اخى الكريم فعلم الترميمات علم كبير كل شئ به جائز مع اتباع اصول القواعد الهندسية كفكر واصول الصناعة كتنفيذ ومع ذلك ما هى طريقة التدعيم المثلى من وجهة نظرك اخى الكريم وشكرا
 

halim82

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2008
المشاركات
92
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا للرد والمناقشة

اتفق مع اخى الكريم فالافضل فى هذة الحالة هى ان نقوم بازالة الcover فوق الاعمدة التى بها مشكلة ونضيف الحديد العلوى الناقص مع اتباع اصول الصناعة المعروفة فى مثل هذة الحالات من الترميمات وبعدها يغطى بطبقة من الخرسانة بارتفاع من 5 الى 7 سم اعلى مستوى البلاطة القديمة (فكرة الكمرات المدفونة والمقلوبة الى اعلى ) والحمد لله ان السهواخى الكريم جاء فى الحديد العلوى وليس السفلى والا كانت المشكلة اكبر والله الموفق 0


شكرا للجميع علي الرد....
بس عندي سؤال لحضرتك:
انا عندي التشطيب 5 سم لان ده parking فكده هيبقي اكبر تخانة مسموحة 7.5 سم فهل املأها خرسانه ام grouting ؟؟؟؟؟
 

halim82

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2008
المشاركات
92
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخوة الأكارم !!
لا أفهم كيف سيشتغل الحديد بمجرد إزالة الغطاء الخرساني ووضعه ؟!!
يجب أن يكون الحديد موضوع قبل الصب

لا يا هندسة . سيتم عمل تزريع اشاير في السقف كل 25 سم لربط الشبكة الجديدة ودهان الخرسانة القديمة بمادة ايبوكسية قبل الصبوبكده يبقي الطبقة دي اشتغلت معانا؟
 

الطويل زايد

عضو جديد
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
114
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
يمكنك لسق شرائح الكربون فايبر frp من أعلى و ذلك لتعمل كتقوية خارجية أي تسليح إضافي خارجي و لعلمك أن هذه الشرائح أقوي من حديد التسليح بس غالية شوية
 

alileith

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2006
المشاركات
217
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اتفق مع اخى الكريم فالافضل فى هذة الحالة هى ان نقوم بازالة الcover فوق الاعمدة التى بها مشكلة ونضيف الحديد العلوى الناقص مع اتباع اصول الصناعة المعروفة فى مثل هذة الحالات من الترميمات وبعدها يغطى بطبقة من الخرسانة بارتفاع من 5 الى 7 سم اعلى مستوى البلاطة القديمة (فكرة الكمرات المدفونة والمقلوبة الى اعلى ) والحمد لله ان السهواخى الكريم جاء فى الحديد العلوى وليس السفلى والا كانت المشكلة اكبر والله الموفق 0
الحديد الجديد يزرع بالكونكريت القديم بمادة رابطة كالايبوكسي ويربط معالحديد القديم للاعمدة باوفر لاب مناسب ويربطان معا بسيم رابط ثم يصبkicker بسمك 15-20 سم
 

محمود الصقار

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2006
المشاركات
718
مجموع الإعجابات
535
النقاط
0
أخى العزيز

يمكنك بأرخص الحلول لصق steel plate سمكه فى حدود 1cm
و تثبته بمسامير m16 تخترق البلاطة مثلا
و قد قمت بعمله فى أحد المواقع

محمود الصقار
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
يمكنك لسق شرائح الكربون فايبر frp من أعلى و ذلك لتعمل كتقوية خارجية أي تسليح إضافي خارجي و لعلمك أن هذه الشرائح أقوي من حديد التسليح بس غالية شوية

:20: اتفق معك هذا هو الحل السليم من وجهة نظري - وده تقدر تحصل عليه من شركة سيكا او ما يماثلها ويتم تصميمه بحيث يعوض غياب الحديد الناقص وسمكه لا يتعدي الملليمترات ويتم تسوية السطح ولصق الشريحه بطول مناسب بحيث يغطي الاجهادات الناتجه عن العزوم السالبه والتي كان من المفروض ان يقاومها الحديد الاضافي

وهذه الشرائح تستخدم في ترميم البلاطات والاعمده وخلافه واثبتت كفاءة

كما ان الحل الذي تفضل به الاخ الفاضل م محمود الصقار يعتبر حل شبيه ولكن باستخدام حديد عادي ولكن فرق الاجهاد في مقاومة الشرائح عن الحديد العادي كبير جداً

أخى العزيز

يمكنك بأرخص الحلول لصق steel plate سمكه فى حدود 1cm
و تثبته بمسامير m16 تخترق البلاطة مثلا
و قد قمت بعمله فى أحد المواقع

محمود الصقار

يعني حضرتك تقدر تقارن بين الحلين اقتصادياً وفنياً والافضل تقدر تنفذه - لان الفكره في اصلاح هذا الخطأ هو اننا يجب ان نقاوم الاجهادات الناتجه عن العزوم السالبه والتي كان يتحملها حديد التسليح الذي لم يتم تنفيذه بطريق الخطأ - فلو تم اضافة خوص من الحديد وتثبيتها في القطاع الخرساني بالمسامير بحيث تكون جزؤ من القطاع فكانك اضفت الحديد المفقود - علي ان يكون الموضوع خاضع للحسابات لتحدييد عدد الخوص التي يتم اضافتها -

والله اعلي واعلم

م محيي الدين محمــــــد
 

فؤاد الليمونى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
707
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
شكرا للجميع علي الرد....
بس عندي سؤال لحضرتك:
انا عندي التشطيب 5 سم لان ده parking فكده هيبقي اكبر تخانة مسموحة 7.5 سم فهل املأها خرسانه ام grouting ؟؟؟؟؟


يفضل خرسانة اخى الكريم




لا يا هندسة . سيتم عمل تزريع اشاير في السقف كل 25 سم لربط الشبكة الجديدة ودهان الخرسانة القديمة بمادة ايبوكسية قبل الصب وبكده يبقي الطبقة دي اشتغلت معانا؟

تمام يا هندسة
 