مشكلة في مكيف كارير

عدنان الركابي

عضو جديد
إنضم
17 مايو 2012
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوة الاعضاء الاعزاء نرجو منكم بيان حل لمشكلة في مكيف كارير2طن كونة يسحب 14 امبير وهو بدون حمل اي بدون شحن بالغاز علما ان تيار السحب الذي كتب على اللوحة هو 15 امبير والجهاز يعمل على 60 هرتز وهل يمكن شحنه على كهرباء ترددها 50 هرتز
ملاحظة :مكتوب على لوحة المعلومات ان اعلى سحب للتيار هو17 امبير
 

مواضيع مماثلة

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
كل الهلا بابن الملحة
1 هل الفولطية عندك مستقرة
2 هل جربت منفذ كهرباء اخر او كيبل كهرباء اخر او متسعة اخرى
3 اتاكد انه ماكو اي ارتخاء (لوووس) بالاسلاك والاقطاب
4 اكو احتمال الظاغط عمره منتهي
وسؤالي الفولطية مال المكيف 110 لو 220 فولط
 

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
اذا الجهاز 110 فولط
استخدم محولة من 220 الى 110 فولط وشوف هل تختلف الامور
بعض الدول تستخدم كهرباء 110 فولط معناها الجهاز يسحب امبيرية اعلى
وبعص الدول تستخدم كهرباء 220 والي معناه امبيرية اقل
 
أعلى