السلام عليكم الاخوة الزملاء
يوجد بالمصنع الذي اعمل به منظومة تحسين معامل قدرة باجمالي 640KVR
نوع المنظم الاوتوماتيكي Varlogic NR12
اثناء المرور اليومي على المعدات وجدت رسالة I LOW على ال REGULATOR ولا توجد اي اشارة لقيمة معامل القدرة عليه على الرغم من انه لم يطرأ اي تغيير على الاحمال بالمصنع ولم تجد اي محاولة نفعا في الغاء هذه الرسالة حيث ان هذه الرسالة تسببت في تعطل عمل وحدة المكثفات وحاليا معامل القدرة اقل من .9
الرجاء من الزملاء المختصين الافادة
مع خالص الشكر
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
عزيزي ان اجهزة التحكم في عامل الاستطاعة تعتمد على قراء قيم كل من الفولتاج في الفازات الثلاثة وقراءة الأمبيراج ايضا في الفازات الثلاثة وطبعا مع مراعاة التوافق والترتيب .... وفي حال انقطاع احد هذه الموارد يتوقف الجهاز عن العمل وظهور الرسالة التي اشرت اليها يدل على انقطاع قراءة الأمبيراج وهذه القراءة تأتي من ثلاث محولات شدة تنتج 5 امبير عند الحد الأعلى وهذا الأمبيراج يعتبر عاليا بالنسبة لأسلاك التوصيل للتحكم التي تكون عادة 1ملمتر مربع فقط مما يؤدي الى ارتفاع حرارتها ولوبشكل قليل ولكن مع مرور الزمن قد تتأكسد او ترتخي براغيها فيقطع تيار القياس .... لذا تكون الخطوة الأولى هي التأكد من سلامة محولات الشدة وتوصيلاتها ... وغير ذلك يكون الجهاز معطل
 