مشكلة مشكلة في التصميم الإنشائي...أرجو الحصول على حلّها

يوسف*

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
122
النقاط
0
أضع بين أيديكم مشكلة تواجهني في تصميم المبنى...وهي وجود شرفة بطول 4 متر...النظام الإنشائي للسقف هوردي باتجاه واحد.سماكة السقف 30 سم..لا يمكن وضع أعمدة عند الشرفة لأسباب معمارية....هل يوجد حل إنشائي لكيفية تحميل هذه الشرفةarch-col-stru Model (1).jpg
 

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
بالتأكيد من الصعوبة ايجاد حل تقليدي لهذا الكابولي و لكن لو أرفقت المسقط الأفقي بالكامل قد يمكن اقتراح بعض الحلول ..
أعتقد أن التنسيق بين التصميم المعماري و الانشائي ببعض التعديلات يمكن استخدام vierendeel كمرات فيرانديل ..
تحياتي
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
أضع بين أيديكم مشكلة تواجهني في تصميم المبنى...وهي وجود شرفة بطول 4 متر...النظام الإنشائي للسقف هوردي باتجاه واحد.سماكة السقف 30 سم..لا يمكن وضع أعمدة عند الشرفة لأسباب معمارية....هل يوجد حل إنشائي لكيفية تحميل هذه الشرفةمشاهدة المرفق 114401

السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد ان كلمة النظام الانشائي تدل على ملائمة هذا النظام لمتطلبات التصميم من حيث جودة الاداء انشائيا وأيضا وظيفيا, وهو ما نسميه في اصطلاح الهندسة الانشائية Strength & Serviceability وبدون تحقيق هذان الشرطان...لا يكون النظام مناسبا.
في حالتك, اذا لم تجد مفرا من استخدام الهوردي, فيج عليك على الاقل ان تغير الفضاءات المتصلة بهذا الكانليفر الى بلاطة سوليد مع جسور Beame مناسبة, وان يمتد حديد تسليح البلاطة الكانتلفر الى مسافة 1.6 في طول الظفر الصافي, وان لم يتوفر هكذا طول, قم بعمل هوك او شوك في نهاية الحديد من الجهة البعيدة عن الكانتليفر.
او ببساطة غير نظامك الانشائي الى نظام اخر اكثر ملائمة.
تقبل تحياتي
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
158
النقاط
43
السلام عليكم اضافة الى ماذكره السادة الزملاء الكرام سواء فيما يتعلق بالنظام الانشائي او الى ضرورة امتداد تسليح الظفر داخل العصب او الجائز المجاور له ارفق لك المقترح المرفق حيث فيه الجائزين الرئيسين b1,b2حيث ممكن ان يكونا ساقطين او مخفيين احدهما أوكلاهما حسب الضرورة ام الاعصاب المحمولة عليهما فهو كما تم تحديدها بالرسم المرفق الغاية من هذا المقترح خفض طول الظغر الى النصف مع ضرورة امتداد تسليح الاعصاب الظفرية او الجوائز الحاملة لها الى مالايقل عن 1.5مرة من طولها كما هو بالرسم المرفق والله اعلم
 

المرفقات

  • New folder.rar
    806.6 KB · المشاهدات: 88

يوسف*

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
122
النقاط
0
أشكر الأخوة كبار المهندسين الذين قاموا بالردّ على سؤالي..
وأعتذر عن تأخري بالردّ عليكم ،بسبب انقطاع الإنترنت..
وشكراً على جميع الحلول الجميلة المقدمة..
 
إنضم
18 فبراير 2009
المشاركات
1,873
مجموع الإعجابات
377
النقاط
83
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
اعتقد التصميم لهذا الشكل يمكن أن يكون post tension slab
حيث تم تصميم و تنفيذ بلاطة اصعب من ذلك فقد واجهتنا بلاطة ظفرية كابولية من الطرفين و تستند على عامود زاوية
سارفق ملف ب د ف يوضح المسقط و صورة بعد التنفيذ
,وتم الطلب من شركة بوست تنشن لتصميم البلاطات

مع التحية
 

المرفقات

  • corner room1.pdf
    21.2 KB · المشاهدات: 28
  • corner room 11.jpg
    corner room 11.jpg
    72 KB · المشاهدات: 27

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
اعتقد التصميم لهذا الشكل يمكن أن يكون post tension slab
حيث تم تصميم و تنفيذ بلاطة اصعب من ذلك فقد واجهتنا بلاطة ظفرية كابولية من الطرفين و تستند على عامود زاوية
سارفق ملف ب د ف يوضح المسقط و صورة بعد التنفيذ
,وتم الطلب من شركة بوست تنشن لتصميم البلاطات

مع التحية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وهذا هو الصحيح, ان يكون اختيار النظام الانشائي مناسبا وملائما, ليحقق متطلبات الامان والخدمة, ناهيك عن المتطلبات المعمارية.
تقبل تحياتي
 
أعلى