عبدالله أبو محمد
عضو جديد
- إنضم
- 16 مايو 2006
- المشاركات
- 8
- مجموع الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
بسم الله الرحمن ارحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , اخواني أخواتي المحترمين وأخص بالذكر السيد المهندس
عبد المنعم المحترم , جزاه الله كل الخير والبركة .
لقد واجهت في عملي والمتخصص في مجال غرف التبريد والصعق وشيلرات التبريد الصناعي .
مشكلتين لم أجد لهما تفسيرا" منطقيا".
المشكلة الآولى : كانت في نفق صعق ال Ice Cream وكانت الضواغط من النوع المكبسي
نصف مغلق ماركة Bitzer S6f- 30.2 والمبخرات نوع Eco وكانت المشكلة في ارتجاج
الضاغط بشكل عنيف رغم تزويد دارة التبريد بكل المستلزمات الضرورية كا فاصل السائل و فاصل الزيت ومجمع السائل والخ----- مع وجود وصلات ال Vaibration على خطي الsuction Line And Discharge Line وعندما استنفذت كل السبل لهذه
المشكلة , قمت بتغيير الexpansion Valve وعندها اختفت المشكلة وقبل أيام حدثت نفس
المشكلة في ضاغط مكبسي نصف مغلق نوع Copeland Dll- 401 أيضا" نفسي المشكلة
( ارتجاج في الدارة والضاغط , رغم تغيير مراوح ال Condenser في كلا الحالتين : لم أحصل على نتيجة , فما المشكلة برأيكم يا اخواني الكرام
أخوكم الجديد عبدالله أبو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , اخواني أخواتي المحترمين وأخص بالذكر السيد المهندس
عبد المنعم المحترم , جزاه الله كل الخير والبركة .
لقد واجهت في عملي والمتخصص في مجال غرف التبريد والصعق وشيلرات التبريد الصناعي .
مشكلتين لم أجد لهما تفسيرا" منطقيا".
المشكلة الآولى : كانت في نفق صعق ال Ice Cream وكانت الضواغط من النوع المكبسي
نصف مغلق ماركة Bitzer S6f- 30.2 والمبخرات نوع Eco وكانت المشكلة في ارتجاج
الضاغط بشكل عنيف رغم تزويد دارة التبريد بكل المستلزمات الضرورية كا فاصل السائل و فاصل الزيت ومجمع السائل والخ----- مع وجود وصلات ال Vaibration على خطي الsuction Line And Discharge Line وعندما استنفذت كل السبل لهذه
المشكلة , قمت بتغيير الexpansion Valve وعندها اختفت المشكلة وقبل أيام حدثت نفس
المشكلة في ضاغط مكبسي نصف مغلق نوع Copeland Dll- 401 أيضا" نفسي المشكلة
( ارتجاج في الدارة والضاغط , رغم تغيير مراوح ال Condenser في كلا الحالتين : لم أحصل على نتيجة , فما المشكلة برأيكم يا اخواني الكرام
أخوكم الجديد عبدالله أبو محمد