مشكلة تكاثف الهواء من فتحات التكييف

amm3ar

عضو جديد
إنضم
24 يناير 2011
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي المهندسين ذوي الخبرة :
ارجو منكم مساعدتي في حل مشكلة في التكييف والمشكلة هي بعد التركيب وتشغيل التكييف المركزي بنظام التشلرات ووحدات مناولة الهواء لاحظنا تنقيط كبير للمياه من خلال فتحات التكييف ( الكليرات واللينر) وهذا سبب خلل في الجبسن بورد المشروع عبارة عن سكن طلاب بمساحة 3400 متر مربع
وفيه 14 ahu
and 4 chillers

 

مواضيع مماثلة

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
التكثيف جوا المبنى يعنى ....
حاول تركب ستاير هوا على المداخل او تعمل man trap و اتاكد ان ضغط الدور موجب
 

amm3ar

عضو جديد
إنضم
24 يناير 2011
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
أخ زانيتي شكرا لك على المعلومة
لكن معلوماتي متوسطة
ماذا يعني ضغط الدور موجب
 

toktok66

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
0
والله يا اخي انا فاهم السؤال بس مش داخل دماغي !!!

هل قصدك ان التكييف يخرج مياه؟
1- هناك ليك في كويل وحده المناوله راجع كميه المياه بالمنظومه وضغطها
2- صرف ملف التبريد به سدد ممايطره لطرد الماء المتكاثف عن الكويل الى مخارج الهواء

ام قصدك انك بعد ان يفصل التكييف يتكاثف بخار ماء على مخارج الهواء؟
1- هناك حمل رطوبه عالي بالمكان وينتج عنه هذه المشكله والتحكم لايهتم سوى بدرجه الحراره الجافه !
2- لم يتم عزل مخارج الهواء مع الصاج
 

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
والله اعلم الأستاذ زانيتي يقصد انه ﻻزم الزون اللي فيه تكثيف حول مخارج الهواء ﻻزم الظغط يكون موجب يعني اعلى من الظغط الجوي بنسبه بسيطه . عشان ﻻ يدخل للزون هذا هواء ملي بالرطوبه ﻻنه ما يﻻقي حتة طرية يتكثف حولها . باعتقادي لو المشكلة ظغط يمكن فيه شفاطات تحسب من اازون هذا . والله أعلم ثاني لما قال ركب ستائر عشان ﻻ يفوت ع الزون هواء من الخارج ع هالزون
المان تريب لو موغلطان مصيدة رطوبة زي مصيره الزيت بوحدات التثليج الصخمة . من ناحية مبدأ العمل .
ويمكن عندك مشكلة بالعزل
والعفو مقدما استاذ ي زانيتي لو زي مايقولووو خشيت بالعرض ... ع المشاركة
الله من وراء القصد
تقبلوو مروري ..
 

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
والله اعلم الأستاذ زانيتي يقصد انه ﻻزم الزون اللي فيه تكثيف حول مخارج الهواء ﻻزم الظغط يكون موجب يعني اعلى من الظغط الجوي بنسبه بسيطه . عشان ﻻ يدخل للزون هذا هواء ملي بالرطوبه ﻻنه ما يﻻقي حتة طرية يتكثف حولها . باعتقادي لو المشكلة ظغط يمكن فيه شفاطات تحسب من اازون هذا . والله أعلم ثاني لما قال ركب ستائر عشان ﻻ يفوت ع الزون هواء من الخارج ع هالزون
المان تريب لو موغلطان مصيدة رطوبة زي مصيره الزيت بوحدات التثليج الصخمة . من ناحية مبدأ العمل .
ويمكن عندك مشكلة بالعزل
والعفو مقدما استاذ ي زانيتي لو زي مايقولووو خشيت بالعرض ... ع المشاركة
الله من وراء القصد
تقبلوو مروري ..

والله يا اخي انا فاهم السؤال بس مش داخل دماغي !!!

هل قصدك ان التكييف يخرج مياه؟
1- هناك ليك في كويل وحده المناوله راجع كميه المياه بالمنظومه وضغطها
2- صرف ملف التبريد به سدد ممايطره لطرد الماء المتكاثف عن الكويل الى مخارج الهواء

ام قصدك انك بعد ان يفصل التكييف يتكاثف بخار ماء على مخارج الهواء؟
1- هناك حمل رطوبه عالي بالمكان وينتج عنه هذه المشكله والتحكم لايهتم سوى بدرجه الحراره الجافه !
2- لم يتم عزل مخارج الهواء مع الصاج

أخ زانيتي شكرا لك على المعلومة
لكن معلوماتي متوسطة
ماذا يعني ضغط الدور موجب
لي عوده غدا ان شاء الله
 

amm3ar

عضو جديد
إنضم
24 يناير 2011
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اخ المنطقة اللي انا فيها نسبة الرطوبة عالية يعني ع البحر
انا قصدي انوا فتحات تكييف الهواء بعد فصل التكييف يتكاثف فيها بخار الماء
المبنى عبارة عن اربع ادوار مقسم الى اربع زونات لكن الزونات مفتوحة على بعضعها البعض بشكل مناور ديكورية (أي فتحة ديكورية في كل كوريدور )
 

eng nemo

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2007
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضع ده حصل معايا في الغردقة ولكن كان علي وحدات دكتت التكييف المخي يعني والحل بسيط بس اعرف سيادتكم انا توصلت الي اية ان الضغط الاستاتيكي للمروحة علي جدااا حتولي مال الضغط الاستاتيكي اقولك ان الضغط الاستاتيكي للمروحة يعني الهواء خلف المروحة يكون محمل بكمية من مياه الصرف ويتم ضغط الهوء وهو محمل بمياه الصرف وايضا ميول الوحدة لازم يكون كبير عشان الصرف يتم بسرعة جدااا
الحل اية انا والله ركبت جاسكت بين حوض الصرف وبين نهاية الكويل يعني فصلت حوض الصرف عن البلور والله وتم الحل باذن الله
للمعلومة ان الحل ده للوحدات الدكتت ولكن لوحدات تثليج المياه ممكمن ان المان به بخا مياه عالية وكلام الزملا لا يمكن ان ازود علية
ارجو تصحيح الخطاء بكلامي للاستفادة
 

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي المهندسين ذوي الخبرة :
ارجو منكم مساعدتي في حل مشكلة في التكييف والمشكلة هي بعد التركيب وتشغيل التكييف المركزي بنظام التشلرات ووحدات مناولة الهواء لاحظنا تنقيط كبير للمياه من خلال فتحات التكييف ( الكليرات واللينر) وهذا سبب خلل في الجبسن بورد المشروع عبارة عن سكن طلاب بمساحة 3400 متر مربع
وفيه 14 ahu
and 4 chillers


والله يا اخي انا فاهم السؤال بس مش داخل دماغي !!!

هل قصدك ان التكييف يخرج مياه؟
1- هناك ليك في كويل وحده المناوله راجع كميه المياه بالمنظومه وضغطها
2- صرف ملف التبريد به سدد ممايطره لطرد الماء المتكاثف عن الكويل الى مخارج الهواء

ام قصدك انك بعد ان يفصل التكييف يتكاثف بخار ماء على مخارج الهواء؟
1- هناك حمل رطوبه عالي بالمكان وينتج عنه هذه المشكله والتحكم لايهتم سوى بدرجه الحراره الجافه !
2- لم يتم عزل مخارج الهواء مع الصاج

والله اعلم الأستاذ زانيتي يقصد انه ﻻزم الزون اللي فيه تكثيف حول مخارج الهواء ﻻزم الظغط يكون موجب يعني اعلى من الظغط الجوي بنسبه بسيطه . عشان ﻻ يدخل للزون هذا هواء ملي بالرطوبه ﻻنه ما يﻻقي حتة طرية يتكثف حولها . باعتقادي لو المشكلة ظغط يمكن فيه شفاطات تحسب من اازون هذا . والله أعلم ثاني لما قال ركب ستائر عشان ﻻ يفوت ع الزون هواء من الخارج ع هالزون
المان تريب لو موغلطان مصيدة رطوبة زي مصيره الزيت بوحدات التثليج الصخمة . من ناحية مبدأ العمل .
ويمكن عندك مشكلة بالعزل
والعفو مقدما استاذ ي زانيتي لو زي مايقولووو خشيت بالعرض ... ع المشاركة
الله من وراء القصد
تقبلوو مروري ..

اخ المنطقة اللي انا فيها نسبة الرطوبة عالية يعني ع البحر
انا قصدي انوا فتحات تكييف الهواء بعد فصل التكييف يتكاثف فيها بخار الماء
المبنى عبارة عن اربع ادوار مقسم الى اربع زونات لكن الزونات مفتوحة على بعضعها البعض بشكل مناور ديكورية (أي فتحة ديكورية في كل كوريدور )
و مما سبق يتضح ما يلى :-
المشكله فى دخول هواء غير مبرد الى المبنى و بالطبع هذا الهواء محملا ببخار الماء و الذى يتكاثف على مخارج الهواء نتيجه لبرودتها العاليه و ان كانت فتحات رجوع الهواء بدون مجارى هواء (Free return) فان الهواء سيدخل ايضا عبر فتحات هواء الراجع الى plenium و نتيجه بروده الهواء (الراجع) فى هذا المنطقه فان الهواء الجوء سيتكاثف ايضا فوق السقف المستعار و الذى سيؤدى الى وجود قطرات ماء على الجبس ...
و طالما ان المشكله تظهر فقط مع اطفاء وحدات التكييف فهذا يعنى احد احتمالين
1- ان التكييف اثناء العمل يعطى ضغطا موجبا للدور (بمعنى ان مجموع هواء التغذيه دائما اكبر من مجموع هواء الراجع و العادم معا) و عند فصل وحدات التكييف يدخل الهواء
فالحل هنا يتمثل فى منع دخول هواء خارجى الى المبنى و ذلك يمكن بعده طرق
احداها هى ستائر الهواء و منها عمل ال Man Trap و هى عباره عن غرفه معماريه توضع على المدخل و لها باب يفتح فى اتجاه عمودى على اتجاه فتحه باب المبنى فيعمل على التقليل من تيارات الهواء الخارجى و حده دخولها الى المبنى و المعنى بتصميمه هو المهندس المعمارى

قد يكون سبب المشكله انك تعتمد فى تصميمك على دخول هواء نقى Fresh air غير مبرد من خلال فتحات معده لذلك فوق السقف المستعار او حتى عن طريق مجارى هواء قادمه من السطح و هى التى تتسبب فى دخول بخار الماء
 

eyadinuae

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
457
مجموع الإعجابات
110
النقاط
0
اؤيدك تماما اخ زانتي وبارك الله بك اعتقد 90% هو سبب دخول هواء فريش مباشرة من الجو الخارجي عبر مراوح دون وجود fahu ..
 

asd_zxc

عضو نشط
إنضم
11 فبراير 2009
المشاركات
210
مجموع الإعجابات
62
النقاط
28
و مما سبق يتضح ما يلى :-
المشكله فى دخول هواء غير مبرد الى المبنى و بالطبع هذا الهواء محملا ببخار الماء و الذى يتكاثف على مخارج الهواء نتيجه لبرودتها العاليه و ان كانت فتحات رجوع الهواء بدون مجارى هواء (Free return) فان الهواء سيدخل ايضا عبر فتحات هواء الراجع الى plenium و نتيجه بروده الهواء (الراجع) فى هذا المنطقه فان الهواء الجوء سيتكاثف ايضا فوق السقف المستعار و الذى سيؤدى الى وجود قطرات ماء على الجبس ...
و طالما ان المشكله تظهر فقط مع اطفاء وحدات التكييف فهذا يعنى احد احتمالين
1- ان التكييف اثناء العمل يعطى ضغطا موجبا للدور (بمعنى ان مجموع هواء التغذيه دائما اكبر من مجموع هواء الراجع و العادم معا) و عند فصل وحدات التكييف يدخل الهواء
فالحل هنا يتمثل فى منع دخول هواء خارجى الى المبنى و ذلك يمكن بعده طرق
احداها هى ستائر الهواء و منها عمل ال Man Trap و هى عباره عن غرفه معماريه توضع على المدخل و لها باب يفتح فى اتجاه عمودى على اتجاه فتحه باب المبنى فيعمل على التقليل من تيارات الهواء الخارجى و حده دخولها الى المبنى و المعنى بتصميمه هو المهندس المعمارى

قد يكون سبب المشكله انك تعتمد فى تصميمك على دخول هواء نقى Fresh air غير مبرد من خلال فتحات معده لذلك فوق السقف المستعار او حتى عن طريق مجارى هواء قادمه من السطح و هى التى تتسبب فى دخول بخار الماء



طيب يا كبير هو مش المبنى ده (سكن طلاب )والمساحة 3400م2 والدور850م2 ..وانت عارف المدن الجامعية تقريبا بيكون تسكينها كل 3 م2/شخص ..يعنى ممكن يكون عندك 280 طالب فى الدور ..يعنى لاتينت هيت كبيره ,يعنى نسبة رطوبه عاليه من جوه المكان ,

طيب برده لو فى الحسابات الحمل الحرارى كبير , لكن كمية الهواء اللى هتشيل الحمل ده صغيرة جدا . ايه اللى ممكن يحصل ؟؟


انا كمان بسأل ..لان المشكلة دى حصلت معايا قبل كده ..بس الصراح قلنا وقتها السبب ان المقاول قلب الكويل بتاع وحدات الكونسيلد عشان يوفر تمن متر مواسير .فمعرفش يقفل الكويل تانى مكانه ,
 

zanitty

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,594
النقاط
0
طيب يا كبير هو مش المبنى ده (سكن طلاب )والمساحة 3400م2 والدور850م2 ..وانت عارف المدن الجامعية تقريبا بيكون تسكينها كل 3 م2/شخص ..يعنى ممكن يكون عندك 280 طالب فى الدور ..يعنى لاتينت هيت كبيره ,يعنى نسبة رطوبه عاليه من جوه المكان ,

طيب برده لو فى الحسابات الحمل الحرارى كبير , لكن كمية الهواء اللى هتشيل الحمل ده صغيرة جدا . ايه اللى ممكن يحصل ؟؟


انا كمان بسأل ..لان المشكلة دى حصلت معايا قبل كده ..بس الصراح قلنا وقتها السبب ان المقاول قلب الكويل بتاع وحدات الكونسيلد عشان يوفر تمن متر مواسير .فمعرفش يقفل الكويل تانى مكانه ,

اللاتنت كبير او صغير المفروض الكلام ده معمول حسابه فى تصميم الاحمال يا ريس
اما موضوع الحمل كبير و كميه الوا صغيره فده يعتمد على تصميم الكويل من الصانع بناءا علي القيم دى (و انا للاسف معرفش حاجه عن تصميم الكويل)
 