بسم الله الرحمن الرحيم000

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحييكم في هذا المنتدى الشامخ 000 الذي هو عبارة عن منبر من منابر العلم العربية في الانترنت

لدي مشكلة وهي أننا في محطة كهرباء ويوجد عندنا تسرب في الماء من الكويل (Coil ) الخاصة بتبريد الهواء الداخل إلى المولد الكهربائي (Gas Turbine) وكذلك وجود رائحة الأمونيا بشكل كبير مما يدل على وجود تسرب في الأمونيا... والكويل التي يمر من خلالها الماء مصنوعة من النحاس الأصفر...

علماً انه لا يوجد عندنا نظام مانع صدأولا مانع تقشر... مما أدى إلى تآكل مادة النحاس وظهور ثقوب في الكويل...

1- فهل نضيف للنظام نظام مناع الصدأ والتقشر... لحل هذه المشكلة...

2- وهل له تأثير على النظام العام للتبريد.. لأنني أخشى أن المواد الكيميائية التي في الموانع تسبب ترسب وأنسداد في المواسير وذلك لأنه نظام مغلق ولا يطرد الماء...

3- وهل مرت هذه المشكلة على أحد منكم في حياته العملية...

وأترككم مع الصور...




1393124778_coil11.jpg


coil22.jpg


coil3.jpg



فنرجو المساعدة...
 

مواضيع مماثلة

إنضم
31 يوليو 2006
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
والله ما عندي علم عن هذه المشكلة...

ولكن ننتظر مشاركة الأخوة الخبراء في المنتدى....
 
إنضم
6 فبراير 2008
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي المشكلة تلك معرفة وتدعي Stress Crossion Ckracking (SCC) والسسب الرئيس لها عدم أعتبارها عند وضع المواصفات وعدم أختيار معدن ذو أجهاد خضوع منخفض والحل طبعا بعمل Inspection كامل وأكتشاف تلك المواقع الضعيف في اللحام ومعالجتها.
 
إنضم
16 مارس 2006
المشاركات
971
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
اخى الكريم انت تقع فى مشكلة كبيرة وخطيرة جدا ويجب حلها باتسرع وقت ممكن وذلك لخطورة مادة الامونيا على الانسان فهى مصنفة من المواد شديدة السمية

اما بالنسبة للتسرب فيجب عمل كشف كامل بواسطة متخصصين لانة ليس من الممكن ان يعمل غير متخصصين فى وحدات الامونيا بالذات لذلك ارجو استدعاء شركة متخصصة لدراسة الموقف بالكامل وحل المششكلة

اعيد لابد من عدم الاقتراب من اماكن التسريب بدون الاقنعة المخصصة وذلك لخطورة مادة الامونيا
 

ms132

عضو جديد
إنضم
21 أكتوبر 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
تسريب غاز الأمونيا

بسم الله الرحمن الرحيم000

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحييكم في هذا المنتدى الشامخ 000 الذي هو عبارة عن منبر من منابر العلم العربية في الانترنت

لدي مشكلة وهي أننا في محطة كهرباء ويوجد عندنا تسرب في الماء من الكويل (coil ) الخاصة بتبريد الهواء الداخل إلى المولد الكهربائي (gas turbine) وكذلك وجود رائحة الأمونيا بشكل كبير مما يدل على وجود تسرب في الأمونيا... والكويل التي يمر من خلالها الماء مصنوعة من النحاس الأصفر...

علماً انه لا يوجد عندنا نظام مانع صدأولا مانع تقشر... مما أدى إلى تآكل مادة النحاس وظهور ثقوب في الكويل...

1- فهل نضيف للنظام نظام مناع الصدأ والتقشر... لحل هذه المشكلة...

2- وهل له تأثير على النظام العام للتبريد.. لأنني أخشى أن المواد الكيميائية التي في الموانع تسبب ترسب وأنسداد في المواسير وذلك لأنه نظام مغلق ولا يطرد الماء...

3- وهل مرت هذه المشكلة على أحد منكم في حياته العملية...

وأترككم مع الصور...




1393124778_coil11.jpg


coil22.jpg


coil3.jpg



فنرجو المساعدة...

أولا" حل مشكلة تسريب الغاز باللحام أو إلغاء الجزء الذى به تسريب إذا كان لا يؤثر على باقى النظام .ثانيا إستمرار تسريب غاز الأمونيا بعد فتره لا يقوم الغاز بوظيفة التبريد . ثالثا" عمل معالجه للمياه المستخدمه بواسطة شركه متخصصه لمنع تأكل المعدن و عدم تكون أملاح عليه تقلل من كفائته . تجهيز كويل بديل و يزود بالمحابس لإستخدامه فى حالة وجود مشكله بالكويل الأساسى لحين إصلاحه حتى لا يؤثر على نظام التشغيل بالمحطه . مع الشكر
 