السلام عليكم كيفكم شباب لدينا مشكلة في الموسسة في انه
مضخة الحريق التي تزود في حالة الحريق تبقى عاملة دون انقطاع المفترض ان تفصل وتتوقف عن العمل عند وصول الضغط الى 11 بار
ولكنني لاحظت ان الضغط يرتفع الى 12 و 13 و14 ويكمل الارتفاع ولا تفصل المضخة فقمت بفصل قاطع لوحة الكنترول الخاص بالمضخة
خوفا من ازدياد الضغط وانفجار المواسير
الان اللوحة مفصولة ما المشكلة برايكم ماذا افعل ارجوكم ساعدوني ارجوكم
 

مواضيع مماثلة

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شباب المشكلة ظهرت عندما قمت بفصل القاطع الخاص باللوحة لانه جاء فني ليفحص مضخة موجودة تحت مضخة الحريق حيث قمت بفصل القاطع لكي لا بصطدم راس الفني بالعمود الخاص بالمضخة قد يودي الى قطع راسه من قوتها بعد ان انتهى قمت برفع القاطع وعملت المضخة بدون توقف وهنا ظهرت المشكلة كما في الموضوع
 

ENG.B--E--B--O

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2008
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ممكن تزودنا بصوره للمضخه ونوعها استاذى الفاضل ..
المشكله كلها تكمن فى ال pressure sensor ولكن يفضل حضرتك توفرلنا صوره وياريت مانوال عشان اقدر اساعدك بالدعم الفنى السليم
وانا متابع معاك
 

ENG_ASHRAF

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
694
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
اخي الفاضل يجب التاكد من عمل pressure switch الخاص بفصل وتشغيل الطلمبة
ويمكن ذلك من خلال نزع احد طرفي البريشر منه عند الوصول الى الضغط المطلوب فاذا توقف المحرك يجب ضبط البريشر مرة اخري أو تنظيفه أو تغييره
 