مشكلة بجهاز تعقيم ثلاثي الفيز مشكلة كهربائية

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مهندس من الاردن يسعدني ان اتشرف بمعرفتكم جميعا
يوجد جهاز تعقيم يعمل على 3 فاز
اخبرنا بمشكلة البارحة هو ما ان يتم تشغيل المفتاح الرئيسي للجهاز مفتاح اون
واذ بالقاطع الرئيسي للوحة الكهربائية ينزل مباشرة
وعندما فحصت الجهاز الجهاز هو جهاز تعقيم ثلاثي الفيز ويوجد به 3 هيترات
عندما فصلت احد الهيترات وشغلت المفتاح لم ينزل القاطلع الرئيسي وعمل الجهاز بدون مشاكل يا ترى ما لمشكلة برايكم وهل يمكنكم توصيف المشكلة
ارجوكم الرد على الموضوع
 

مواضيع مماثلة

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,950
مجموع الإعجابات
1,979
النقاط
113
أخى الكريم
أولا : مرحبا بك كعضو جديد فى ملتقى المهندسين العرب و مرحبا باخوتنا من أهل الأردن جميعا
ثانيا: بالنسبة لمشكلتك و طبقا للمعلومات التى أعطيتها أرى أن السبب فى أحد الأمور التالية:
1- إما أن قيمة التيار أو الأمبير الذى يستهلكه الجهاز أعلى من قيمة القاطع المستخدم ، و بالتالى فأنت تحتاج إلى قاطع أكبر
2- و إما أن هذا السخان الذى فصلته به عطل ما يؤدى إلى شورت يفصل القاطع أو يؤدى إلى ارتفاع بالتيار يفصل القاطع ، و بالتالى فأنت تحتاج إلى فصل هذا السخان و فكه من الجهاز و إصلاحه أولا
 

حازم العيثاوي

عضو جديد
إنضم
29 نوفمبر 2008
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
حسب ماذكرت من ظاهرة العطل الموجودة لديك
الاحتمال الاول والاكثر ترجيح/ هو ان سلك الهيتر ملامس للبدن وبالتالي اما ان يبدل الهيتر اذا كان معزول او تعالج الملامسة اذا كان غير معزول
هذا الرأي حسبما فهمته من وصفك للخلل وعدم ذكرك ما اذا كانت هناك عناصر الكترونية في طرق الهيتر.
 