السلام عليكم
لدي مشكلة في تكييف كاريير شباك تقريبا 2.5 او 2.25 حصان
طبعا التكييففي لا يعمل باستمرار لانه في مكان مغلق بتردد عليه مرة كل شهر مثلا وكنت الاحظ في بعض الاحيان الكمبيروسور لا يعمل او بالاصح بعد الفصل الطبيعي لوصول درجة حرارة الغرفة عندما يعود للتشغيل مرة اخرى اسمع صوت تكة زي ريليه مثلا مع اضاءة لمبة الكمبيروسور الحمراء ولكنه لا يعمل ولا يبرد وممكن اتركة على هذا الحالة فترة ممكن تصل إلى ربع او نصف ساعة اجده قد اشتغل لوحدة مع استمرار طبعا اضاءة اللمبة الحمراء للكمبيروسر ، الان بداء يحدث هذا كثير جدا مع ملاحظة قلة التبريد وعدم الفصل بسهول لدرجة انه بداء يفصل بدون فصل لمبة الكمبيروسر الحمراء يعني ليس لوصول درجة الحرارة للدرجة المطلوبة
فماذا تكون المشكلة
رجاء المشاركة والافادة
شكرا جزيلا
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
أخي الكريم عدم إقلاع الكومبريسور بعد الفصل يعود بسبب ارتفاع حرارة الكومبريسور وهذه إما بسبب اتساخ المكثف أو قلة غاز التبريد
ويجب أن يكون زمن راحة الكومبريسور بعد الفصل لا تقل عن 3 دقائق وأحيانا يكون سبب عدم الاقلاع بسبب عدم راحة الكومبريسور جيدا أي انه عند وصول درجة الحرارة الى الدرجة المطلوبة يفصل الكومبريسور ولكن ترتفع الحرارة بسرعة بزمن حوالي دقيقة واحدة او دقيقتين فيعود الكومبريسور الى الاقلاع مرة أخرى
ولكن ما عليك فعله أولا تفقد المكثف ربما يكون بحاجة الى غسيل بالماء
ثانيا ربما مكثف الكومبريسور بحاجة الى تبديل خاصة اذا كان له فترة طويلة وفقد جزء من قيمته الحقيقية فلا يساعد الكومبريسور على الاقلاع بشكل جيد
ثالثا تأكد من أن المروحة تدور بسرعتها الحقيقية وإلا فتفقد المكثف الخاص بها
طبعا هذا كله بعد التأكد من التيار الكهربائي

وتأكد من شحنة الغاز أحيانا أخي الكريم في فترة الصيف الحار جدا كنا أحيانا لبعض أنواع المكيفات حتى الجديدة نقوم بإعطائها شحنة بسيطة جدا حتى يبرد الراجع لأن بعض أنواع المكيفات تم تصميمها لتعمل عل درجة حرارة خارجية 45 الى 50 درجة وبعضها 40 وبعضها 55 درجة مئوية
 