مشكلة انسداد بلف التمدد أو الانبوبة الشعرية

AHDI

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخوه المهندسون
السلام عليكم
واجهتني مشكلة اثنا تشغيل وحدات duct spllit ، وهي ان الفريون لا يمكنه الرجوع للضاغط
وبعد مراجهة الخطوط ، اتفقنا على أن المشكلة من بلف التمدد ، وذلك بوجود شي ما يمنع الفريون مع الرجوع
فكيف يمكن تنظيف البلف وازلة الشوائب الموجوده به ؟

ارجو مساعدتكم في حل المشكلة


وشكرا
 

مواضيع مماثلة

إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
أخى الفاضل م/ ahdi سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هناك نوعان من السدد بصمام التمدد :-
1) سدد جزئى وهو ناتج من تسرب بعض الشوائب الدقيقة من الفلتر دراير وتتجمع شيئاً فشيئاً حتى يكون هنالك سدد جزئى قد يؤدى إلى انخفاض ضغط السحب وارتفاع الضغط العالى وما يترتب عليه من عدم كفاءة أداء جهاز التكييف .
2) سدد كلى وهو ناتج عن تسرب الضغط داخل بصيلة صمام التمدد نتيجة وجود تسريب بكابلارى الصمام .
فى الحالة الأولى يوجد صمام تمدد يمكن فكه وتنظيف أجزائه الداخلية وتركيبه ثانية أما إذا كان من النوع الذى لم يتم فكه وتجميعه فيغير بآخر جديد .
فى الحالة الثانية يمكن لبعض الصمامات فك الديافرام وهو الجزء العلوى من الصمام يشمل الرق والكابلارى والبصيلة وتركيب مثله جديد . كما يوجد نوع آخر لم يفك الديفرام فيجب تغيير الصمام كاملاً بآخر جديد .
أتمنى أن أكون أفادتك وتمنياتى لك بكل توفيق .
 

mustafatel

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2010
المشاركات
550
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
قبل عمل أي شيء تأكد أن يكون صمام التمدد هو السبب و ذلك بتكون الثلج قبل الصمام.
 
إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
حبيبي من المحتمل ان يكون الانسداد في الفلتر اما يكون مرئي او يكون داخل الانبوب قبل صمام التمدد يوجد شبكه دقيققه لصطياد الاوساخ قد يكون مزدوده كليا بسبب الاوساخ المتراكمه
قم بفتح الصمام وقم بتشغيل الضاغط وقم بتنضيف الشبكيه او استبدالها او ازالتها اذا كانت تالفه
 