مشكلة الحوائط عرض 12 سم beams بعرض 25 سم واستفسارات اخرى من م.اسامة نوارة م.رزق حجاوى

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لدى بعض الاستفسارات برجاء الاجابة عنها:
1-هل لازم انى مع الحائط 12 سم اعمل كمرة 12 سم ولا ممكن استخدم عرض 25 سم وهل هناك علاقة بين طول الكمرة وعرضها بمعنى لو عندى كمرة طولها 6-7.5 متر هل ممكن اعمل عرضها 12 سم بمعنى لحد طول يساوى كام يكون اخرى استخدم عرض 12 سم.
2-بالنسبة للاسانسير هل لازم اعمله حائط خرسانى ولا ممكن اعمله اعمدة بكمرات .
3-لو عندى بلاطة ابعادها 8.5 متر *14 متر وعايز اعملها نظام الكمرات المتقاطعة paneled beam والكمرات المحيطة بالبلاطة عرضها 12 سم فهل ينفع ان يكون عرض البانلد بيم 25 سم اى هل يؤثر هذا على النظام ككل ز
4- عندى بلاطة ابعادها 16 متر * 18.5 متر لمخزن و بلاطة 22 متر * 11 متر وبلاطة اخرى ابعادها 23 متر *36 متر تستخدم كمخزن ايضا فهل هذه البلاطات استخدم فيها نظام الفريمات frames .
برجاء المساعدة فى معرفة النظام الانشائى لهذه البلاطات
 

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,291
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
1-هل لازم انى مع الحائط 12 سم اعمل كمرة 12 سم ولا ممكن استخدم عرض 25 سم وهل هناك علاقة بين طول الكمرة وعرضها بمعنى لو عندى كمرة طولها 6-7.5 متر هل ممكن اعمل عرضها 12 سم بمعنى لحد طول يساوى كام يكون اخرى استخدم عرض 12 سم.
مش شرط لكن يفضل معمارياً .. لكن مش إلزام ..
وبالنسبة لعرض الكمرة طالما آمنة انشائية وتم تصميمها بحيث يتم توزيع حديد التسليح بها بحيث لا تقل المسافات البينية عن المقاس الاعتباري الاكبر للركام .. فلا مشكلة لكن غالباً في البحور الكبيرة يفضل عملها 25 سم لتفادي هذه المشكلة والتي ينتج عنها تعشيش بعد ذلك ..

2-بالنسبة للاسانسير هل لازم اعمله حائط خرسانى ولا ممكن اعمله اعمدة بكمرات .
لو مش محتاج كور لمقاومة الزلازل والرياح .. لا مشكلة لكن المهندس الانشائي غالباً يستغل فتحة الاسانسير ويحيطها بالكور لمقاومة احمال الرياح والزلازل .. اما لو كان المنشأ لا يحتاج فالاعمدة والكمرات كافية ..

3-لو عندى بلاطة ابعادها 8.5 متر *14 متر وعايز اعملها نظام الكمرات المتقاطعة paneled beam والكمرات المحيطة بالبلاطة عرضها 12 سم فهل ينفع ان يكون عرض البانلد بيم 25 سم اى هل يؤثر هذا على النظام ككل
جساءة الكمرات الداخلية paneled ستكون اكبر من الخارجية وهو غير التصميم الانشائي، لذا يتم عمل الكمرات الخارجية بسمك وعمق اكبر من الداخلية ..

4- عندى بلاطة ابعادها 16 متر * 18.5 متر لمخزن و بلاطة 22 متر * 11 متر وبلاطة اخرى ابعادها 23 متر *36 متر تستخدم كمخزن ايضا فهل هذه البلاطات استخدم فيها نظام الفريمات frames .
نلجأ لاستخدام الاطارات في حال طُلب عدم وجود اعمدة داخلية في مساحة المنشأ ..
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
5-عندى 3 مبانى ارتفاع كلا منهم 14 متر و 12 متر و 6متر فكنت باتكلم عن عرض الفاصل بينهم يكون 2سم وهل لازم مع الارتفاعات دى اعمل اتشيك على الزلازل والرياح وبانتظار مشاركة خبراء التصميم فى الاسئلة السابقة
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
فين الردود يا شباب
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
فين الردود من المهندسين يا جماعة
 

أحبك في الله

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
785
مجموع الإعجابات
171
النقاط
0
لدى بعض الاستفسارات برجاء الاجابة عنها:
1-هل لازم انى مع الحائط 12 سم اعمل كمرة 12 سم ولا ممكن استخدم عرض 25 سم وهل هناك علاقة بين طول الكمرة وعرضها بمعنى لو عندى كمرة طولها 6-7.5 متر هل ممكن اعمل عرضها 12 سم بمعنى لحد طول يساوى كام يكون اخرى استخدم عرض 12 سم.

ممكن تستخدم 25 لو المعماري وافق
ويوجد حدود للنحافة بالنسبة للكمرات غالباً 80 العرض علي ما أتذكر(موجوده في الكود المصري الباب السادس) بس الموضوع ده مش حيسببلك مشكله الإ في الكمر المقلوب.

2-بالنسبة للاسانسير هل لازم اعمله حائط خرسانى ولا ممكن اعمله اعمدة بكمرات .


ممكن

3-لو عندى بلاطة ابعادها 8.5 متر *14 متر وعايز اعملها نظام الكمرات المتقاطعة paneled beam والكمرات المحيطة بالبلاطة عرضها 12 سم فهل ينفع ان يكون عرض البانلد بيم 25 سم اى هل يؤثر هذا على النظام ككل ز

ينفع مش مشكله لأن غالباً الكمر الطرفي بيكون بحره أصغر كتير
بس ال paneled beams لا يتم اللجوء إليها لو نسبة البحر الطويل علي القصير أكبر من 1.5
لأن كده الكمر الطويل مش حيشتغل والكمر القصير هو اللي حيشيل معظم الحمل وبالتالي حيزيد قطاعة وتبقي فقدت ميزة ال Paneled
إعملها Two way hollow block


4- عندى بلاطة ابعادها 16 متر * 18.5 متر لمخزن و بلاطة 22 متر * 11 متر وبلاطة اخرى ابعادها 23 متر *36 متر تستخدم كمخزن ايضا فهل هذه البلاطات استخدم فيها نظام الفريمات frames .
برجاء المساعدة فى معرفة النظام الانشائى لهذه البلاطات

فريمات تنفع في التلاته سواء خرسانه أو Steel Structure
ممكن لو متوفر تستخدم HCS في أول نوعين أيضاً
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
5-عندى 3 مبانى ارتفاع كلا منهم 14 متر و 12 متر و 6متر فكنت باتكلم عن عرض الفاصل بينهم يكون 2سم وهل لازم مع الارتفاعات دى اعمل اتشيك على الزلازل والرياح وهل هذه الارتفاعات يجوز معها تجاهل احمال الزلازل والرياح واذا لم يكن يجوز فكنت عايز اعرف احسب ازاى احمال الزالازل والرياح
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
فين مشاركة باقى المهندسين
 

وسيمبوست

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2008
المشاركات
313
مجموع الإعجابات
83
النقاط
0
لدى بعض الاستفسارات برجاء الاجابة عنها:
1-هل لازم انى مع الحائط 12 سم اعمل كمرة 12 سم ولا ممكن استخدم عرض 25 سم وهل هناك علاقة بين طول الكمرة وعرضها بمعنى لو عندى كمرة طولها 6-7.5 متر هل ممكن اعمل عرضها 12 سم بمعنى لحد طول يساوى كام يكون اخرى استخدم عرض 12 سم.
يفضل الرجوع للمهندس المعماري في هذه النقطة اذا اضطررت لعمل كمرة عرضها 25 سم -كلما زاد الطول كلما زادت ابعاد القطاع ولكن عليك بمراجعه الترخيم والعزم على القطاع ليكون قادر على تحمله

2-بالنسبة للاسانسير هل لازم اعمله حائط خرسانى ولا ممكن اعمله اعمدة بكمرات .
غالبا ليس ضروري ومن الأفضل الرجوع لموزع الاسانسيرات.

3-لو عندى بلاطة ابعادها 8.5 متر *14 متر وعايز اعملها نظام الكمرات المتقاطعة paneled beam والكمرات المحيطة بالبلاطة عرضها 12 سم فهل ينفع ان يكون عرض البانلد بيم 25 سم اى هل يؤثر هذا على النظام ككل
لا يفضل هذا النظام لهذه الأبعاد لازدياد نسبة الطول عن مرة ونصف العرض بالاضافة لأن جساءة الكمرات الخارجية ستكون أقل من الداخلية وهذا افتراض خاطئ
4- عندى بلاطة ابعادها 16 متر * 18.5 متر لمخزن و بلاطة 22 متر * 11 متر وبلاطة اخرى ابعادها 23 متر *36 متر تستخدم كمخزن ايضا فهل هذه البلاطات استخدم فيها نظام الفريمات frames .
غالبا المخازن يكون نظامها steel frames وليست بلاطات كونكريتية لأنها ستكون مكلفة جدا جدا - بالنسبة للبلاطة الاولى والثانية يمكن استخدام H.C.S أو P.T.S. في الاتجاه القصير بشرط قلة الاحمال عليها اما الاخيرة فلا يوجد حل خرساني مجدي من وجهة نظري
برجاء المساعدة فى معرفة النظام الانشائى لهذه البلاطات
هذا والله أعلى وأعلم
 