مشكلة مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 الى 660

hassan n

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2017
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مولد ديزل كاتبلر ارتفعت الكهرباء بشكل مفاجئ من 380 فولت الى 660 فولت مما أدى إلى حدوث تلفيات في اللمبات ولا أدري سبب هذا الارتفاع المفاجئ..
توقعت ان المشكلة في المنظم avr لذا قمت باستبدال منظم آخر ولكن استمرت نفس المشكلة..
هل لدى أحدكم حل لهذه المشكلة ..!؟
أرجو مساعدتي..
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مولد ديزل كاتبلر ارتفعت الكهرباء بشكل مفاجئ من 380 فولت الى 660 فولت مما أدى إلى حدوث تلفيات في اللمبات ولا أدري سبب هذا الارتفاع المفاجئ..
توقعت ان المشكلة في المنظم avr لذا قمت باستبدال منظم آخر ولكن استمرت نفس المشكلة..
هل لدى أحدكم حل لهذه المشكلة ..!؟
أرجو مساعدتي..
عزيزي بعد التحية
ان المشكلة عندك بالاساس ليست كما ذكرت ارتفاع في المولد ... وطالما ان النتيجة تعطل في اللمبات ؟؟؟ اي ان المشكلة في دارة مونو فاز وليس تري فاز وسببها في تمديدات الشبكة وتحديدا انقطاع في كابل النتر المحايد حيث يحصل توزيع فازين على مجموعتين مونو فاز توزيعا غير متعادل فيحصل انخفاض في الفولتاج في جهة خط فاز ونتر ذو مقاومة منخفضة (استطاعة كبيرة ) ويرافقه ارتفاع الفولتاج في الفاز الذي مقاومته كبيرة (استطاعة قليلة )) وهذا ماحدث في لمباتك التي احترقت اي ان لمباتك اصبحت على التسلسل مع حمل كبير في فاز تاي تحت توتر 380 فولط ...ولحل المشكلة تفحصص توصيلات الشبكة في المنشاة وتأكد من متانة وجودة توصيل النتر وخاصة من جهة المولد...واذا كان النتر يمر من خلال كونتاكتورات تحكم او آ تي اس فعليك تعديل الوصلات وذلك بجمع النتر بوصلة دائمة ومتينة لكل مصادر الكهرباء لديك ..... تقبل تحياتي... واتمنى لك التوفيق
 

hassan n

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2017
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عزيزي بعد التحية
ان المشكلة عندك بالاساس ليست كما ذكرت ارتفاع في المولد ... وطالما ان النتيجة تعطل في اللمبات ؟؟؟ اي ان المشكلة في دارة مونو فاز وليس تري فاز وسببها في تمديدات الشبكة وتحديدا انقطاع في كابل النتر المحايد حيث يحصل توزيع فازين على مجموعتين مونو فاز توزيعا غير متعادل فيحصل انخفاض في الفولتاج في جهة خط فاز ونتر ذو مقاومة منخفضة (استطاعة كبيرة ) ويرافقه ارتفاع الفولتاج في الفاز الذي مقاومته كبيرة (استطاعة قليلة )) وهذا ماحدث في لمباتك التي احترقت اي ان لمباتك اصبحت على التسلسل مع حمل كبير في فاز تاي تحت توتر 380 فولط ...ولحل المشكلة تفحصص توصيلات الشبكة في المنشاة وتأكد من متانة وجودة توصيل النتر وخاصة من جهة المولد...واذا كان النتر يمر من خلال كونتاكتورات تحكم او آ تي اس فعليك تعديل الوصلات وذلك بجمع النتر بوصلة دائمة ومتينة لكل مصادر الكهرباء لديك ..... تقبل تحياتي... واتمنى لك التوفيق

أشكرك على مرورك وعرضك بهذه المعلومات القيّمة..
المشكلة تكمن في نفس المولّد وليس في تمديدات المنشأة..

في اللوحة الالكترونية للمولد تعطيني قراءة 660 فولت بينما كانت في السابق تعطي قراءة 380 فولت..


حاولت ان اخفض الجهد من لوحة التحكم ولكن دون فائدة..



هل من الممكن ان يكون هناك قطع في احد الكابلات داخل المولد( النتر المحايد ) !!
 

hassan n

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2017
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
قمت بخفض سرعة المولد ثم وجدت بعد الفحص أن بين خط الفاز والنيتروال 295 فولت

وبين كل 2 فاز 590 فولت تقريباً
 