مشكلةة عـن آنخفاض الجهد لدى المشتركين / بحاجتكم يامهندسين

محمد فهد 2012

عضو جديد
إنضم
24 يونيو 2012
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسسسم الله الرحمن الرحيم



آخواني آعضاء هذا الصرح العظيم / آحببت ان تشاركونـيَ
في حل هذه المشكلةة ..


حيث آننـيَ مهندس كهربآئية [ قوى كهربآئية ]
وسلم لـيَ هذا المشروع واليكم التقريـرَ واريد
منكم الحلول , وجزآكم الله ألف خير /

المشكلةة / في آحد القرى


المستخدم حآليا / جهد 13,8 كيلو فولت
التخطيط / 33 كيلو فولت [ مشروع لم يشغل ]

المشكلة / هبوط الجهد لدى المشتركين

آسباب المشكلةة /
المشروع يحتوي على عدد[ 50 ]محول جهد [ 220 آو 110 فولت /33كيلو فولت ]

* تم تركيـب عدد[ 47 ] محول جهد [ 220 آو 110 فولت / 34,5كيلو فولت ]


110/220 فولت <<< 33كيلو فولت
transformer


110/220 فولت <<< 34.5 كيلو فولت < هنا يحدث الأنخفاض
transformer


آريد حلول لهذه المشكلةة / وكـليَ امل آن أجد الحل عندكم .. الهمه يَ مهندسين

 

مواضيع مماثلة

محمد فهد 2012

عضو جديد
إنضم
24 يونيو 2012
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المششششاهدآت 31 ولا فـيَ مهندسسَ يقدر يسساعدني ؟

آفا بسسسس
 

engMHosam el Din

عضو جديد
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بصراحة أنا مش فاهم المشكلة ......لان أسلوب صياغة المشكلة غير واضح علي الاطلاق.
 

alihassanalawadi

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
146
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
بسسسم الله الرحمن الرحيم



آخواني آعضاء هذا الصرح العظيم / آحببت ان تشاركونـيَ
في حل هذه المشكلةة ..


حيث آننـيَ مهندس كهربآئية [ قوى كهربآئية ]
وسلم لـيَ هذا المشروع واليكم التقريـرَ واريد
منكم الحلول , وجزآكم الله ألف خير /

المشكلةة / في آحد القرى


المستخدم حآليا / جهد 13,8 كيلو فولت
التخطيط / 33 كيلو فولت [ مشروع لم يشغل ]

المشكلة / هبوط الجهد لدى المشتركين

آسباب المشكلةة /
المشروع يحتوي على عدد[ 50 ]محول جهد [ 220 آو 110 فولت /33كيلو فولت ]

* تم تركيـب عدد[ 47 ] محول جهد [ 220 آو 110 فولت / 34,5كيلو فولت ]


110/220 فولت <<< 33كيلو فولت
transformer


110/220 فولت <<< 34.5 كيلو فولت < هنا يحدث الأنخفاض
transformer


آريد حلول لهذه المشكلةة / وكـليَ امل آن أجد الحل عندكم .. الهمه يَ مهندسين


اخي الكريم وضح المشكلة اكثر يعني كم الانخفاض الحاصل , وهل فولتية الدخول ذات قيمة واحدة في كلا المحولتين ام مختلفة ,المسافات: اي بعد المحول عن المشتركين هل هي طويلة
 

salemop31

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2009
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
كمان انا مش فاهم على كل حال حاول انك ترفع Tap changer مغير الجهد بالتدريج بدءا من المحول الرئيسي
 

DHA

عضو جديد
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
اخي العزيز على الرغم اننا في العراق لانستعمل هذه الجهود الا انني اعتقد ان اللجوء الى (Tap changer) ممكن يحل المشكلة لو كان هبوط الجهد عندك سببه بعد المسافة وليس سبب اخر
 

per2008

عضو جديد
إنضم
8 يناير 2010
المشاركات
34
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
thanksssssssssssssssssssssssssssss
 

emad lashin

عضو جديد
إنضم
23 فبراير 2009
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
هبوط الجهد السبب الرئيسى له طول المسافه المار فيها التيار ويعوض عنه اما برفع الجهد او زيادة مساحة مقطع الموصل الناقل للتيار
 

emad lashin

عضو جديد
إنضم
23 فبراير 2009
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرااااااااااااااااااااااااااا
 
أعلى