مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

هندسة وطن

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2012
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
50
النقاط
0
شكرا م رزق


موضوع جبار
وجهد عظيم من مهندس رزق .. ومقدر ومعلومات قيمة جدا
م رزق ارضاك الله بما هو له اهلٌ.
مشكلة حصلة لى الان واجد حلها مكتوب قبل 2 سنة ونيف
اتمنى من الاعضاء الجدد..والمميزين
تفعيل مثل هذا الجهد لتينع ثماره الى ما شاء الله

التحية للمهندس القدير رزق وبقية الاعضاء
 

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
تنفيذ كمرات مقلوبة محيطية و استنادها على اعمدة منتهية مع السقف

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
بارك الله بجميع الإخوة المشرفين و المشاركين
الرجاء المساعدة فيما يخص التفصيلات التنفيذية ( structural details ) , و كذلك المتطلبات التنفيذية و التصميمية و طريقة صب كمرة مقلوبة حاملة يصل ارتفاعها الكلي الى 115 سم و عرضها 25 سم فقط .....
المشلكة العملية هي أنه لم يكن واضحا متطلبات التنفيذ من قبل ( من النواحي المعمارية و الكهروميكانيكية.. )
فتم انهاء الاعمدة مع منسوب البلاطة . لأن الأصل أن الكمرات ساقطةبينما تبين بعد ذلك ضرورة جعل الكمرات مقلوبة.
ما هو افضل حل لتأمين استناد الكمرات المقلوبة على الاعمدة ؟
هل يكفي ان نقول بوضع اشاير على شكل حرف L في اماكن الاعمدة بما يتناسب مع عرض الكمرة 25 سم فقط لتأمين الترابط؟؟.


 

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
أرجو من الإخوة التفاعل
خاصة الإخوة الأفاضل : [MENTION=239099]رزق حجاوي[/MENTION] ؛ [MENTION=280654]امين الزريقي[/MENTION] ؛ [MENTION=13912]سيف الدين مرزوق[/MENTION]
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
بارك الله بجميع الإخوة المشرفين و المشاركين
الرجاء المساعدة فيما يخص التفصيلات التنفيذية ( structural details ) , و كذلك المتطلبات التنفيذية و التصميمية و طريقة صب كمرة مقلوبة حاملة يصل ارتفاعها الكلي الى 115 سم و عرضها 25 سم فقط .....
المشلكة العملية هي أنه لم يكن واضحا متطلبات التنفيذ من قبل ( من النواحي المعمارية و الكهروميكانيكية.. )
فتم انهاء الاعمدة مع منسوب البلاطة . لأن الأصل أن الكمرات ساقطةبينما تبين بعد ذلك ضرورة جعل الكمرات مقلوبة.
ما هو افضل حل لتأمين استناد الكمرات المقلوبة على الاعمدة ؟
هل يكفي ان نقول بوضع اشاير على شكل حرف L في اماكن الاعمدة بما يتناسب مع عرض الكمرة 25 سم فقط لتأمين الترابط؟؟.


 

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
أرجو من الإخوة التفاعل
خاصة الإخوة الأفاضل : [MENTION=239099]رزق حجاوي[/MENTION] ؛ [MENTION=280654]امين الزريقي[/MENTION] ؛ [MENTION=13912]سيف الدين مرزوق[/MENTION]
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
بارك الله بجميع الإخوة المشرفين و المشاركين
الرجاء المساعدة فيما يخص التفصيلات التنفيذية ( structural details ) , و كذلك المتطلبات التنفيذية و التصميمية و طريقة صب كمرة مقلوبة حاملة يصل ارتفاعها الكلي الى 115 سم و عرضها 25 سم فقط .....
المشلكة العملية هي أنه لم يكن واضحا متطلبات التنفيذ من قبل ( من النواحي المعمارية و الكهروميكانيكية.. )
فتم انهاء الاعمدة مع منسوب البلاطة . لأن الأصل أن الكمرات ساقطةبينما تبين بعد ذلك ضرورة جعل الكمرات مقلوبة.
ما هو افضل حل لتأمين استناد الكمرات المقلوبة على الاعمدة ؟
هل يكفي ان نقول بوضع اشاير على شكل حرف L في اماكن الاعمدة بما يتناسب مع عرض الكمرة 25 سم فقط لتأمين الترابط؟؟.


 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,512
النقاط
113
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
بارك الله بجميع الإخوة المشرفين و المشاركين
الرجاء المساعدة فيما يخص التفصيلات التنفيذية ( structural details ) , و كذلك المتطلبات التنفيذية و التصميمية و طريقة صب كمرة مقلوبة حاملة يصل ارتفاعها الكلي الى 115 سم و عرضها 25 سم فقط .....
المشلكة العملية هي أنه لم يكن واضحا متطلبات التنفيذ من قبل ( من النواحي المعمارية و الكهروميكانيكية.. )
فتم انهاء الاعمدة مع منسوب البلاطة . لأن الأصل أن الكمرات ساقطةبينما تبين بعد ذلك ضرورة جعل الكمرات مقلوبة.
ما هو افضل حل لتأمين استناد الكمرات المقلوبة على الاعمدة ؟
هل يكفي ان نقول بوضع اشاير على شكل حرف l في اماكن الاعمدة بما يتناسب مع عرض الكمرة 25 سم فقط لتأمين الترابط؟؟.


السلام عليكم
بخصوص حل المشكلة كما ذكرت يتم إضافة حديد تسليح اضافي في أماكن الأعمدة على شكل حرف l
مع ضرورة أخذ الاحتياط بعدمفك الشدة الخشبية البلاطة قبل حصول خرسانة الكمرة المقلوبة على القوة المطلوبة وهي 70%من قوة الخرسانة المكعبية.
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,512
النقاط
113
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
بارك الله بجميع الإخوة المشرفين و المشاركين
الرجاء المساعدة فيما يخص التفصيلات التنفيذية ( structural details ) , و كذلك المتطلبات التنفيذية و التصميمية و طريقة صب كمرة مقلوبة حاملة يصل ارتفاعها الكلي الى 115 سم و عرضها 25 سم فقط .....
المشلكة العملية هي أنه لم يكن واضحا متطلبات التنفيذ من قبل ( من النواحي المعمارية و الكهروميكانيكية.. )
فتم انهاء الاعمدة مع منسوب البلاطة . لأن الأصل أن الكمرات ساقطةبينما تبين بعد ذلك ضرورة جعل الكمرات مقلوبة.
ما هو افضل حل لتأمين استناد الكمرات المقلوبة على الاعمدة ؟
هل يكفي ان نقول بوضع اشاير على شكل حرف l في اماكن الاعمدة بما يتناسب مع عرض الكمرة 25 سم فقط لتأمين الترابط؟؟.


السلام عليكم
بخصوص حل المشكلة كما ذكرت يتم إضافة حديد تسليح اضافي في أماكن الأعمدة على شكل حرف ال باللغة الإنجليزية
مع ضرورة أخذ الاحتياط بعدمفك الشدة الخشبية البلاطة قبل حصول خرسانة الكمرة المقلوبة على القوة المطلوبة وهي 70%من قوة الخرسانة المكعبية هذا في حالة عدم صب البلاطة.
ويتم عمل حديد التشريك الأعمدة حسب عرضها حتى يتم استخدامها مستقبلا.
أما إذا لم يكن هناك طابق اضافي فعندها يكفي أن يكون بعرض الكمرة المقلوبة.
 
التعديل الأخير:

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
بارك الله بك مهندس رزق و بارك الله بكل مهندس فاضل تجاوب مع طلبي و بالجميع

جزاك الله كل خير
الف الف الف شكر مهندس [MENTION=239099]رزق حجاوي[/MENTION]

السلام عليكم
بخصوص حل المشكلة كما ذكرت يتم إضافة حديد تسليح اضافي في أماكن الأعمدة على شكل حرف ال باللغة الإنجليزية
مع ضرورة أخذ الاحتياط بعدمفك الشدة الخشبية البلاطة قبل حصول خرسانة الكمرة المقلوبة على القوة المطلوبة وهي 70%من قوة الخرسانة المكعبية هذا في حالة عدم صب البلاطة.
ويتم عمل حديد التشريك الأعمدة حسب عرضها حتى يتم استخدامها مستقبلا.
أما إذا لم يكن هناك طابق اضافي فعندها يكفي أن يكون بعرض الكمرة المقلوبة.
 

superdevotee

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2006
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
استفسار
كيف يتم ايقاف حديد تسليح العمود في cap beam
ما اقوم بتنفيذه هو اقل من نهاية منسوب الخرسانة للكروس هيد و زاوية بطول 20 سم
هل هذا صحيح ام يتم استكمال طول اشارة العمود بطول 65 قطر السيخ وبالتالي يصبح شكل الاسياخ n
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,512
النقاط
113
استفسار
كيف يتم ايقاف حديد تسليح العمود في cap beam
ما اقوم بتنفيذه هو اقل من نهاية منسوب الخرسانة للكروس هيد و زاوية بطول 20 سم
هل هذا صحيح ام يتم استكمال طول اشارة العمود بطول 65 قطر السيخ وبالتالي يصبح شكل الاسياخ n
السلام عليكم
بخصوص طول الاشاير للبايل في cap beam يتم تحقيق طول التثبيت (بشكل تقريبي) يحسب 60 مره قطر حديد التسليح... فإذا كان عمق كمرة cap beam اكبر من طول 60 مره القطر فعندها لا نحتاج إلى عمل الحديد بشكل زاوية واذا كان العمق اقل من 60 مرة القطر فيتم عمل زاوية بمقدار يؤمن طول الاشاير الطول المطلوب.
https://pin.it/6zH0mkV
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
846
مجموع الإعجابات
88
النقاط
28
يتم اولا تنظيف مكان التعشيش جيدا وازالة اى بقايا خرسانه ضعيفه بعد ذلك يتم غمر بالماء الجزء التعشيش ثم بعد ذلك يتم دهان هذا الجزء بماده مساعده لتلاصق الخرسانه القديمع مع non sherinkage grout
 
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
106
مجموع الإعجابات
7
النقاط
18
عندي واجهه مباني طوب وردي ومطلوب اشطبها دهانات من الداخل فهل ممكن اعمل بياض محاره على الطوب الوردي؟
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,482
مجموع الإعجابات
269
النقاط
83
عندي واجهه مباني طوب وردي ومطلوب اشطبها دهانات من الداخل فهل ممكن اعمل بياض محاره على الطوب الوردي؟
نعم...مع مراعاة تفريغ الفواصل بين الطوب ١سم على الاقل و الرش بالماء
 
أعلى