مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
جزاك الله خيرا يا مهندس رزق ودائما نتعلم من حضرتك ، وأريد أن استفسر عن بعض الملاحظات صغيره في رد حضرتك ،

1- اذاً في هذه الحاله من المُمكن أن أردم آخر 30سم بناتج الحفر حيث أن العمل ليس في شوارع بل في صحراء بوادي ويُعتبر مجرى سيول ليس به مرور أو ما شابه ذلك واذا كان فهمي صحيح فما هو أقصى حجم للركام الذي من المُمكن أن أردم به في آخر 30سم ؟؟ ، مع العلم أن التربه صخريه في أغلب المشروع.
وجزاك الله خيرا.
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
جزاك الله خيرا يا مهندس رزق ودائما نتعلم من حضرتك ، وأريد أن استفسر عن بعض الملاحظات صغيره في رد حضرتك ،

1- اذاً في هذه الحاله من المُمكن أن أردم آخر 30سم بناتج الحفر حيث أن العمل ليس في شوارع بل في صحراء بوادي ويُعتبر مجرى سيول ليس به مرور أو ما شابه ذلك واذا كان فهمي صحيح فما هو أقصى حجم للركام الذي من المُمكن أن أردم به في آخر 30سم ؟؟ ، مع العلم أن التربه صخريه في أغلب المشروع.
وجزاك الله خيرا.
السلام عليكم
عادة نرجع للمواصفات بهذا الشأن ... واذا لم توجد (فاتوقع الا تزيد عن3 انش)
 
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
جزاكم الله خيرا على معلومات حضرتك القيمه ، وأستأذن حضرتك بالنسبه لمواصفات الـ(aashto m145 ) هل هي مُتاحه ؟؟ ، وماذا تقول في هذه الحاله ؟؟ ، وآسف على إطالة الموضوع.
 

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخ الاستاذ المهندس الفاضل / رزق حجاوي
هل تتكرم برفع ملف وورد فيه آخر تحديثات مضمون هذا الموضوع المميز
( مشاكل تنفيذية و حلول هندسية )
جزاك الله كل خير
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاخ الاستاذ المهندس الفاضل / رزق حجاوي
هل تتكرم برفع ملف وورد فيه آخر تحديثات مضمون هذا الموضوع المميز
( مشاكل تنفيذية و حلول هندسية )
جزاك الله كل خير
السلام عليكم
اشكر لكم اهتمامكم ....ونتمنى على المهندسين الشباب التبرع بوقتهم وجهدهم في نقل وتويب المواضيع المهمه في الملتقى لما فيه من فائدة عظيمة وخصوصا المرفقات من الصور في المشاركات يتم حفظها بهذه الطريقة .
اليك ما تم تجميعه في وقت سابق بخصوص هذا الموضوع
http://www.arab-eng.org/vb/t284142.html
http://www.arab-eng.org/vb/t342762.html
 

Mohamed laith

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
515
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
السلام عليكم
سؤال م رزق
لدينا مشكله في كفر الجدران مفروض 7.5 وحاليا 13.5 وصعب عمل حديد اضافي لانه تم تقفيل نجارة الجدران وتم اقتراح
صب خرسانه باضافة الفايبر هل هذا الحل مقبول مع العلم انو الجدار سيتم صبه مع السقف في نفس الوقت والسقف سيتم صبه
بدون فايبر(عباره صندوقيه)
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم
سؤال م رزق
لدينا مشكله في كفر الجدران مفروض 7.5 وحاليا 13.5 وصعب عمل حديد اضافي لانه تم تقفيل نجارة الجدران وتم اقتراح
صب خرسانه باضافة الفايبر هل هذا الحل مقبول مع العلم انو الجدار سيتم صبه مع السقف في نفس الوقت والسقف سيتم صبه
بدون فايبر(عباره صندوقيه)
السلام عليكم
الحل المقترح من قبلكم مقبول .. ويمكن حل اخر باستخدام الشبك المعدني المغلفن الخفيف (شبك الدجاج )
 
التعديل الأخير:

Mohamed laith

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
515
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
عليكم السلام والرحمه
تسلم م رزق لقد تم رفض الاقتراح بحجة over reinforcement
حسب راي المدير
 

engabdo888

عضو نشط
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
139
مجموع الإعجابات
83
النقاط
28
جزاك الله خيراً مهندس رزق وجزى الإخوة المشاركين عنا خير الجزاء
يرجي أخذ العلمأن الرابط الأول ارتباط الملف غير صالح
 

م. هشام عباس

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2008
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
اريد معرفة ما هو اختبار (Pull off test) وفي ماذا يستخدم ؟؟
تحياتي للجميع
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
اريد معرفة ما هو اختبار (Pull off test) وفي ماذا يستخدم ؟؟
تحياتي للجميع

وعليكم السلام ورحمة الله

اعتقد انك تقصد الـ Pull out Test هو اختبار لقوة قلع المواد الايبوكسية المستخدمة في تزريع حديد التسليح.
والاختبار يتضمن تزريع سيخ تسليح بقطر معين (اختياري-حسب المتيسر) وحسب مواصفات الشركة المنتجة للايبوكسي, وتركه فترة زمنية معينة (غالبا ساعتان) ثم يستخدم جهاز هيدروليكي خاص, لقلع هذا السيخ, الجهاز يتضمن مقياسا للقوة المسلطة, وتكون اخر قراءة يقرأها الجهاز هي المهمة, حيث تقارن مع جداول الشركة لتحمل كل سيخ.
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:

م. هشام عباس

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2008
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
سلام عليكم
تحياتي م. متنى وشكر علي المعلومة
بسوالي كنت اريد معرفة المزيد لهذا الاختبار حيث لدي طبقات من ارضيات الابوكسي ولمعرفة قوة الالتصاق بسطح الخرسانة
ماهو المسموح به في حالة الفشل عن المطلوب تصميميا
خالص تحياتي للجميع

وعليكم السلام ورحمة الله

اعتقد انك تقصد الـ Pull out Test هو اختبار لقوة قلع المواد الايبوكسية المستخدمة في تزريع حديد التسليح.
والاختبار يتضمن تزريع سيخ تسليح بقطر معين (اختياري-حسب المتيسر) وحسب مواصفات الشركة المنتجة للايبوكسي, وتركه فترة زمنية معينة (غالبا ساعتان) ثم يستخدم جهاز هيدروليكي خاص, لقلع هذا السيخ, الجهاز يتضمن مقياسا للقوة المسلطة, وتكون اخر قراءة يقرأها الجهاز هي المهمة, حيث تقارن مع جداول الشركة لتحمل كل سيخ.
تقبل تحياتي
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
سلام عليكم
تحياتي م. متنى وشكر علي المعلومة
بسوالي كنت اريد معرفة المزيد لهذا الاختبار حيث لدي طبقات من ارضيات الابوكسي ولمعرفة قوة الالتصاق بسطح الخرسانة
ماهو المسموح به في حالة الفشل عن المطلوب تصميميا
خالص تحياتي للجميع

في العادة, تترك مثل هذه التفاصيل لفنيي المختبر الذي يقوم بالفحص. ولا اظن بوجود شيء اسمه (الفشل عن المطلوب صميميا) لان قوة الالتصاق بالكونكريت تؤخذ وتفحص, قياسا الى الضوابط العامة للايبوكسي اللاصق, والاهم مدى توافق هذه النتائج(المختبرية) مع ما موجود في نشرة الشركة(والتي المفروض ان تكون حائزة على شهادة الايزو سارية المفعول).
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم
اليكم طريقة [h=1]RC Columns Jacketing Using Pumping Method[/h]
1280x720-fHY.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=aXP4oNzi6YM
 

engabdo888

عضو نشط
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
139
مجموع الإعجابات
83
النقاط
28
مهندس/ رزق
لو تكرمت هل يوجد لدي سعادتكم ملف يوضح أسعار التنفيذ بالمملكة وكذلك المواد حتى ولو كانت أسعار تقريبية
أكون شاكر لسعادتك لو ساعدتني في الموضوع ده
وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
السلام عليكم ، في مشكلة هبوط في قواعد عندي بموقع محطة مياة منتهية وتعمل حاليا ، والمشكلة عبارة عن {خزان مياة المرفوضة(reject water) من مادة الفايبر جلاس ومرتكز على ثلاث قواعد منفصلة عن بعضهم البعض ، حدث هبوط في القاعدة الاولى 5سم والثانية 2.5سم والثالثة 1سم ، ومن خلال تقصي الموضوع اتضح أن الهبوط حدث نتيجة تسريب مياة الغسيل والنظافة اليومية للمكان الى اسفل القواعد حيث لوجظ أنه لم يتم تنفيذ مادة الـ(sealant) في أحد المناطق كما هو مُوضح بالمخطط المُرفق والتي تسببت في حدوث خلخلة للتربة المدموكة سابقا أسفل هذه القواعد ومن ثم حدث الهبوط ، أرجو طرح حل لهذه المشكلة ، ورأي هو أن يتم حقن للتربة ثم يتم ملئ كل الفواصل بمادة الـ(sealant) وتقشير الكفر في القواعد وعمل قميص حول القاعدة لتعديل منسوب القواعد لكي يكون الثلاث قواعد على منسوب واحد.ظ‚ط·ط§ط¹.jpg
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم ، في مشكلة هبوط في قواعد عندي بموقع محطة مياة منتهية وتعمل حاليا ، والمشكلة عبارة عن {خزان مياة المرفوضة(reject water) من مادة الفايبر جلاس ومرتكز على ثلاث قواعد منفصلة عن بعضهم البعض ، حدث هبوط في القاعدة الاولى 5سم والثانية 2.5سم والثالثة 1سم ، ومن خلال تقصي الموضوع اتضح أن الهبوط حدث نتيجة تسريب مياة الغسيل والنظافة اليومية للمكان الى اسفل القواعد حيث لوجظ أنه لم يتم تنفيذ مادة الـ(sealant) في أحد المناطق كما هو مُوضح بالمخطط المُرفق والتي تسببت في حدوث خلخلة للتربة المدموكة سابقا أسفل هذه القواعد ومن ثم حدث الهبوط ، أرجو طرح حل لهذه المشكلة ، ورأي هو أن يتم حقن للتربة ثم يتم ملئ كل الفواصل بمادة الـ(sealant) وتقشير الكفر في القواعد وعمل قميص حول القاعدة لتعديل منسوب القواعد لكي يكون الثلاث قواعد على منسوب واحد.مشاهدة المرفق 113901
السلام عليكم
حسب المعطيات الواردة في سؤالك:-
  • يجب اولا منع تسرب المياه ووصولها لاسفل التربة ويكون ذلك من خلال تعبئة الشقوق والفواصل بمواد sealant والتأكد من العزل المائي waterproofing ,ومعالجة اماكن الخلل.

  • بخصوص التربة يجب وقف الهبوط للتربة من خلال الحقن وتعبئة الفراغات بالتربة وبعد ذلك يتم معالجة محيط الخزان من خلال عمل رصيف خرساني بحيث يمكن وصول أية مياه (امطار او تسرب) بعيدا عن القاعدة .
  • "وتقشير الكفر في القواعد وعمل قميص حول القاعدة لتعديل منسوب القواعد لكي يكون الثلاث قواعد على منسوب واحد." لم افهم ماذا تقصد بهذه المعلومة ؟
 
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
السلام عليكم ، اشكر حضرتك كثيرا على ردك ،
1-بالنسبة لحقن التربة من الممكن أن يكون مكلف جدا ، فهناك اقتراح آخر بتكسير هذه القواعد وازالتها ثم دمك التربة وعمل لبشة بكامل أبعاد الخزان وللتوضيح هذه صورة الخزان وهو مرفوع عن القواعد وكان قد تم تقشير كفر القواعد واظهار الحديد .

2- بالنسبة للنقطة الغير مفهومة أقصد بها أنه بعد ما حدث الهبوط فإن منسوب القواعد قد تغير ولاعادتة الى نفس المنسوب يلزم زيادة سمك القاعدة وعلية نقوم بعمل شبكة حديد لكي يكون كفر الخرسانة الجديدة فوقها لا يقل عن 5سم .

ط®ط²ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظٹط§ط© ط§ظ„ظ…ط±ظپظˆط¶ط©.jpg
 
أعلى