مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

المصري3

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم
كنت اسأل حضراتكم اصحاب الخبره اذا كان عندي مشروع به مجموعة اعمدة بمحاور في اتجاه معين ومجموعة اعمدة بمحاور بزاوية 45 درجه على الاعمده الاخرى سؤالي لحضراتكم كيفية عمل خنزيرة لمجموعتين الاعمده مع بعض .
ولحضرتكم جزيل الشكر
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
من الأفضل اخي الكريم ان ترفق المسقط الأفقي كي يتضح السؤال والجواب.
 

المصري3

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الاخ المهندس ArSamمرفق مسقط افقي مبين عليه توضيح السؤال مع الاخذ في الاعتبار ان عمق الحفر 3 م ومطلوب عمل خنزيره توقع عليها محاور الاعمدة كما بالمخطط ولحضرتك وكل المشتركين بالمنتدي الف شكر Foun.jpg
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
الاخ المهندس ArSamمرفق مسقط افقي مبين عليه توضيح السؤال مع الاخذ في الاعتبار ان عمق الحفر 3 م ومطلوب عمل خنزيره توقع عليها محاور الاعمدة كما بالمخطط ولحضرتك وكل المشتركين بالمنتدي الف شكر مشاهدة المرفق 108846
السلام عليكم
لتنفيذ العمل بدقة يفضل استخدام التوتال ستيشن total station في تنزيل اماكن القواعد والاعمدة والجدران ام عمل خنزيرة فهو غير عملي وفي دقيق في حالتك.
 

المصري3

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مهندس رزق متشكر لحضرتك جدا على مرورك ولكن اتمنى من حضرتك لو تساعدني في حل المشكلة دي لاني مش متاح عندي في الموقع توتلستيشن والحل الوحيد هو توقيع المحاور بالطريقة التقليدية باستخدام الخنزيره وانا اللي اعرفه توقيع المحاور على خنزيره عدله لكن كون في نفس المشروع محاور بزاوية مختلفة لم انفذها قبل ذلك ومتشكر لحضرتك مرة تانيه.
 

aqel twfeek

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2015
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
iraq

السلام عليكم
حسب وعدي لكم بأن اناقش موضوع البحث رقم (2) الخاص بنتفيذ خزان قطر 44 متر ولكن للاسف كان عدد المشاركات = صفر وهذا طبيعي ولا يوجد لدي اي تعليق
ويبقةى هذا الموضوع مفتوحا .
السلام عليكم
ارجو التفضل بمساعدتي في تحديد نسبة الانحراف في الخلطة الاسفلتيه في حالة حدوث فشل في التدرج وكيفيه تحديد مبلغ الخصم من المقاول ولكم الشكر.
 

hamdytaha

عضو جديد
إنضم
2 سبتمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
الحل انك تعمل خنزيرة فى الاتجاه العدل وخنزيرة اخرى على زاوية 45 والله اعلم
 

المصري3

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مهندس حمدي فكرت في ذلك ولكنها غير عمليه على الاطلاق خاصة ان الحفر عميق ومن ثم الخنزيره هتكون داخل حدود الحفر
 

abouzaid42

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
ارجو معرفة أراء حضراتكم فى الاتى
لدى خزان مياه ارضى 40*70 تم صب اللبشه على مره واحده بدون فواصل انشائيه
اما الجدران فتم صبها على مراحل بفواصل صب ولا يوجد اى فاصل تمدد
الان السؤال بالنسبه لسقف الخزان هل يمكن او هل يجب عمل فواصل تمدد فيه ام يمكن صبه مره واحده
علماً ان المخططات لا يوجد بها فواصل إنشائيه
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم
ارجو معرفة أراء حضراتكم فى الاتى
لدى خزان مياه ارضى 40*70 تم صب اللبشه على مره واحده بدون فواصل انشائيه
اما الجدران فتم صبها على مراحل بفواصل صب ولا يوجد اى فاصل تمدد
الان السؤال بالنسبه لسقف الخزان هل يمكن او هل يجب عمل فواصل تمدد فيه ام يمكن صبه مره واحده
علماً ان المخططات لا يوجد بها فواصل إنشائيه
السلام عليكم
ليس لديك مشكله باذن الله من ناحية عدم وجود فواصل تمدد اذا تم اخذ تاثير ذلك بعين الاعتبار عند التصميم في حساب كمية حديد التسليح المطلوبة.
 
التعديل الأخير:

abouzaid42

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بمعنى ان لا تقل نسبة التسليح عن 0.3% من القطاع الخرسانى
هل النسبه صحيحه
 

abouzaid42

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخى المهندس المصرى
اعتقد ملف الاوتوكاد قد يساعدك كثيراً فى توقيع تلك الاعمده وذلك بتوصيف ثلاثة اركان لكل عمود
( توصف بابعاد افقيه وراسيه لكل ركن نسبة الى المحاور الرئيسيه) وتجاهل المحاور على الزاويه45
وفى حالة اعمده دائريه يكفى مركز الدائره
 
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي بخصوص هذا السؤال ( ماهو أقصى سمك للخرسانه العاديه بدون تسليح يُمكن صبها أسفل الاساسات ، بهدف تحسين تربة التأسيس ).
 

abouzaid42

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
بخصوص خزانات المياه الارضيه
هل الافضل إجراء إختبار التسرب قبل صب سقف الخزان حيث يكون من السهل عمل المعالجه اللازمه فى حال وجود تسرب ؟
ام الاختبار بعد صب السقف واكتمال العناصر الإنشائيه للخزان ؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم
بخصوص خزانات المياه الارضيه
هل الافضل إجراء إختبار التسرب قبل صب سقف الخزان حيث يكون من السهل عمل المعالجه اللازمه فى حال وجود تسرب ؟
ام الاختبار بعد صب السقف واكتمال العناصر الإنشائيه للخزان ؟
السلام عليكم
ليس هناك فرق في الفحص سواءا كان السقف مصبوب او لا ,لكن يجب الانتباه انه في حالة الرغبة بالفحص قبل صب السقف انه قد تم التصميم على هذه الحالة اي ان الخزان ممتلئ بالماء وبدون سقف ولا يوجد تربة حول الخزان .
 

محمد المحمد77

عضو جديد
إنضم
6 ديسمبر 2014
المشاركات
200
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
طلب حل مشكلة خشب مدفون بالكمرات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
الأفاضل السادة الاستشاريين :
ارجو سرعة التفاعل و المساعدة في مشكلة غريبة ظهرت لي
قام مهندس المقاول بدفن خشب ( بلي وود ) في الكمرات ( الدفن على شكل الواح خشبية مجاورة لبعضها و ليس على شكل صندوق فيه فراغ) بديلا عن مواسير الصحي و السليفات الخاصة بها و تكفل بازالتها
و حاليا حدثت تغييرات و لم نستطع ازالة هذه ( المواسير الخشبية !! الاقتراضية !!) علما انها مدفونة داخل كمرة مقلوية و في اماكن كمرة ساطقة تصل الى متر و ( 1.1 متر )
و الآن قال ان الحل لتمرير مواسير الصحي هو عمل كور داخل السقف مقابل اماكن المواسير الاصلية و سليفاتها الخشبية علما ان السقف p.t
الرجاء سرعة الرد و التفاعل هل هناك حل آخر غير الكور
هل هناك طريقة عمليا للتخلص من الخشب؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله خير سلفا
 
إنضم
21 أغسطس 2007
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أرجو معرفة رأي حضراتكم في موضوع بخصوص مادة اعادة الردم للخنادق بها مواسير مياه ، والعمل عباره عن شبكه مياه بأطوال كبيره يصل طولها حتى 100 كم ، حيثُ أنني أُريد أن أردم كامل ارتفاع قطاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه بمادة الرمل فقط ، مع العلم أنه :-

1- تم توضيح أن المادة المُستخدمه في الفرشه أسفل وحول وأعلى المواسير بـ 30سم هي مادة الرمل النظيف طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وأما باقي ارتفاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه فلم تُحدد المواصفات نوع مادة الردم بشكل واضح حيث ذكرت المواصفات أن (مواد الردم واعادة الردم من مواد مقبوله انشائيا لايزيد قياس الواحده منها عن بوصه واحده ، وتكون من التربه الطبيعيه ، وخاليه من الصخور والكتل والمواد العضويه والنباتيه وان تكون من ناتج الحفريات الصالحه للردم أو مستخرجه من حفر امداد معتمده ويجب أن تكون هذه المواد مطابقه للمواصفات الـ(AASHTO-M145) . فقط المواد المعتمده تستخدم في اعمال الردم واعادة الردم.).

2- المواسير المُستخدمه بالمشروع (مواسير Ductile ) أقطار مُختلفه من 400مم وحتى 1200مم.

3- الشبكه تقع بوادي مُعرض دائما للسيول.

4- الاستشاري مُعترض على مادة اعادة الردم بالرمل ويطلب الردم بـ(Subbase).

[h=3]فهل مادة الرمل تفي بالمطلوب أم لابد من الردم بـ Subbase ؟؟ ، وجزاكم الله خيرا.[/h]
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أرجو معرفة رأي حضراتكم في موضوع بخصوص مادة اعادة الردم للخنادق بها مواسير مياه ، والعمل عباره عن شبكه مياه بأطوال كبيره يصل طولها حتى 100 كم ، حيثُ أنني أُريد أن أردم كامل ارتفاع قطاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه بمادة الرمل فقط ، مع العلم أنه :-

1- تم توضيح أن المادة المُستخدمه في الفرشه أسفل وحول وأعلى المواسير بـ 30سم هي مادة الرمل النظيف طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وأما باقي ارتفاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه فلم تُحدد المواصفات نوع مادة الردم بشكل واضح حيث ذكرت المواصفات أن (مواد الردم واعادة الردم من مواد مقبوله انشائيا لايزيد قياس الواحده منها عن بوصه واحده ، وتكون من التربه الطبيعيه ، وخاليه من الصخور والكتل والمواد العضويه والنباتيه وان تكون من ناتج الحفريات الصالحه للردم أو مستخرجه من حفر امداد معتمده ويجب أن تكون هذه المواد مطابقه للمواصفات الـ(AASHTO-M145) . فقط المواد المعتمده تستخدم في اعمال الردم واعادة الردم.).

2- المواسير المُستخدمه بالمشروع (مواسير Ductile ) أقطار مُختلفه من 400مم وحتى 1200مم.

3- الشبكه تقع بوادي مُعرض دائما للسيول.

4- الاستشاري مُعترض على مادة اعادة الردم بالرمل ويطلب الردم بـ(Subbase).

فهل مادة الرمل تفي بالمطلوب أم لابد من الردم بـ Subbase ؟؟ ، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم
موضوع نوعية الردم فوق الانابيب موضع اختلاف بين المهندسين ولكل وجهة نظر صحيحة .

  1. فاعادة استخدام مواد الحفريات بعد اذا كانت مطابقة للمواصفات تكون قليله جدا لانها تحتاج الى معالجة لتطابق المواصفات (التنخيل/الغربله ، ازالة الحجارة، اضافة مواد اخرى ....) واستخدام ناتج الحفريات هو من اجل التوفير ولكنه عادة لا يفي بالحاجة واذا طابق المواصفات فانه يكلف ماديا في الدك على طبقات ويحتاج الى وقت.
  2. استخدام مواد مختارة selective materials مطابق للمواصفات وهنا التكلفة اعلى من استخدام ناتج الحفريات وكذلك تكلف ماديا في الدك على طبقات وتحتاج الى وقت.
  3. استخدام مواد ذات الحجم الواحد single size (وبدون فرق تكلفة )حيث يتم استخدام الرمل او الحصى sand or gravel بقياس معين وبالتالي يتم الردم على طبقة واحدة واذا استخدم الرمل يتم الغمر بالماء.
  4. استخدام base coarse وهو افضل من الحلات الثلاث لانه اكثر تماسكا ويمكن الحصول على النوعية المطابقة للمواصفات ولكن لا يستخدمة المصممون بسبب غلاء ثمنه وكذلك فانه يكلف ماديا في الدك على طبقات ويحتاج الى وقت.
الطرق الثلاث السابقة متبعه في تنفيذ المشاريع ولكن الذي يحكم فيها موقع العمل والمواصفات ومدى موافقة الاستشاري على تعديل مواصفاته لانهم بالعادة يأخذون الطريقة 1 و2 .
ومشكلة استخدام single size انه اذا تم تم الحفر بجانب هذا الخندق او تقاطع معه فان الردم ينهار لانو لا يوجد تماسك cohesion=zero ,;`واذا استخدم هذا النوع من الردم فيجب ان تكون اخر طبقة (20-30) من البيس كورس في حالة الشوارع او مواد ناتج الفريات في الاراضي الطبيعية.
وفي الخليج هناك من يستخدم الحصويات aggregates لاسفل واعلى البايب for bedding and embedment ,ومن الردم بناتج الحفريات وهو الرمل (الارض هناك رملية).
 
التعديل الأخير:
أعلى