مساعده external pressure drop

eng. a.

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا عايز مساعده منكم عندى وحدات فان كويل المطلوب منى حسابات الضغط الاستاتيكى ليها و المفاقيد فى الضغط فى الداكت من العلم ان الوحدات تحوى صاج للتغذيه و السحب
 

مواضيع مماثلة

eng. a.

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا عايز مساعده منكم عندى وحدات فان كويل المطلوب منى حسابات الضغط الاستاتيكى ليها و المفاقيد فى الضغط فى الداكت من العلم ان الوحدات تحوى صاج للتغذيه و السحب

يا جماعه المساعده ضرورى ضرورى
بارك الله فيكم
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
456
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أخي حمل الملف الموجود في المرفقات, وهو عبارة عن ملف اكسل بسيط لتقدير هبوط الضغط ضمن الدكت بشكل مقبول

في الجدول الأول (section) أدخل قيم التدفق وأبعاد الدكت وطول كل جزء (القيم باللون الأحمر) أما التي باللون الأسود فهي نتائج لا تقم بتغغيرها أبداً

في الجدول الثاني (fittings) حدد عدد التوصيلات (أكواع - تيهات - نقاصات ... الخ) حسب العمود التابع لكل مقطع

في الجدول الثالث (special fitting pressure drops) حدد عدد الاكسسوارات الخاصة الموجودة ضمن الدكت (فلتر - فتحات إرسال وراجع - دامبر ...الخ) وذلك بعد تحديد قيمة هبوط الضغط لكل قطعة ضمن العمود (pd (pa والذي تحصل عليه من الكاتالوج

في النهاية تحصل على هبوط الضغط الكلي من الجداول الصغيرة الثلاثة على اليمين, حيث الجدول الأول بدون إضافة عامل أمان, والثاني مع إضافة عامل أمان 10% (وهو الذي أعتمده عادة) والثالث مع إضافة عامل أمان 20%

جرب الملف وأخبرني عن النتيجة

والسلام
 

المرفقات

  • Duct Pressure Drop Calculator.rar
    17.4 KB · المشاهدات: 169

eng. a.

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا جزيلا بارك الله فيك
 