السلام عليكم
ارجوا المساعدة في حساب مقطع كيبل جهد متوسط 11kvلكل من الاحمال التالية علما ان الاحمال670kvaو953kva,1250kva
مع فائق امتناني
 
التعديل الأخير:

hhfifa

عضو جديد
إنضم
7 مارس 2010
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون الباور الشهير

P=3VIcosΦ حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 220 فولت في مصر و 127 فولت في السعودية و جهد الخط يكون 380 فولت في مصر ويكون 220 فولت في السعودية

cosΦ تساوي 0.8 وبالتالي يتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي

وعلى أساس هذه القيمة نختار المفتاح الأوتوماتيكي بالقيمة الSTANDARD التي تعلو قيمة التيار

التي حسبناها ويفضل أن يتم عمل حساب 10% زيادة في اختيار أمبير المفتاح.

القيم التاليه هى القيم ال standard لتى يتم العمل بها

السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير

الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير

الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون 400 أمبير


 

hhfifa

عضو جديد
إنضم
7 مارس 2010
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
هذه المعلومه تم اخذها ونقلها كما هى من احدى مواقع الهندسه وذلك حتى لا انسب لنفسى ما هو ليس لى
ولله التوفيق
:56::56::56::56::56::56::56::56::56::56:​
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
السلام عليكم
ارجوا المساعدة في حساب مقطع كيبل جهد متوسط 11kvلكل من الاحمال التالية علما ان الاحمال670kvaو953kva,1250kva
مع فائق امتناني

اخي الكريم :
-1- هل هذا الكيبل سوف يغذي الاحمال مباشرة ب 11kv ام انه سوف يربط على الابتدائي لمحولة (11kv/380) مثلا
اذا كان سوف يربط على اولي المحولة ف كبل 120mm2 XLPE/PVC 16KV 11 يكفي
اما اذا كان ؤسوف يغذي الاحمال مباشرة فلها حسابات اخرى
ارجو منك الرد على سؤالي لاتمكن من اجابتك
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
انا اتفق مع الاخ سامر ؛ السؤال غير كامل التوضيحات و لا يمكن الاجابة عليه ايضا .
المعلومات ادناه ضرورية :
- هل الكبلات هوائية او ارضية ؟
- ان كانت ارضية ؛ طريقة تمديدها ؟
- هل كل حمل لوحده او جمع الاحمال الموجودة؟
- ماهي درجة حرارة المكان ؟
- ماهي المسافات بين مصدر الكهرباء و كل حمل ؟
- ما نوع الكابلات التي تريد الاستفادة منها ؟
- و اضيف سؤال الاخ سامر : هل جهد الاحمال 11 كيلو فولت ؟
- نوع الاحمال ؟ هل هي محركات او مجموعة احمال مختلفة ؟

و قد تكون هناك اسئلة اخرى لاحقا ان وردتنا اجابات عن الاسئلة فوق الذكر .
 

علي الغريب83

عضو جديد
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي الكريم :
-1- هل هذا الكيبل سوف يغذي الاحمال مباشرة ب 11kv ام انه سوف يربط على الابتدائي لمحولة (11kv/380) مثلا
اذا كان سوف يربط على اولي المحولة ف كبل 120mm2 XLPE/PVC 16KV 11 يكفي
اما اذا كان ؤسوف يغذي الاحمال مباشرة فلها حسابات اخرى
ارجو منك الرد على سؤالي لاتمكن من اجابتك

اخي العزيز شكرا لجوابك
جان سؤالي على كيبل ال11kv
سؤال ثاني اذا امكن
واذا كان يغذي الاحمال مباشرة ماهو سمك الكيبل؟؟؟؟(علما ان الاحمال كلها3ph والتمديد تحت الارض)
مع فائق امتناني
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
اخي الكريم علي
اقرا مشاركة المهندس ستار
ارجو منك ارسال معلومات كاملة ( حسب ما ورد في مشاركة المهندس ستار )وانا ساعطيك النتائج
وهل المعدات تعمل على جهد 11 كيلو فولط( يعني ربما مضخات)
 

علي الغريب83

عضو جديد
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا اتفق مع الاخ سامر ؛ السؤال غير كامل التوضيحات و لا يمكن الاجابة عليه ايضا .
المعلومات ادناه ضرورية :
- هل الكبلات هوائية او ارضية ؟
- ان كانت ارضية ؛ طريقة تمديدها ؟
- هل كل حمل لوحده او جمع الاحمال الموجودة؟
- ماهي درجة حرارة المكان ؟
- ماهي المسافات بين مصدر الكهرباء و كل حمل ؟
- ما نوع الكابلات التي تريد الاستفادة منها ؟
- و اضيف سؤال الاخ سامر : هل جهد الاحمال 11 كيلو فولت ؟
- نوع الاحمال ؟ هل هي محركات او مجموعة احمال مختلفة ؟

و قد تكون هناك اسئلة اخرى لاحقا ان وردتنا اجابات عن الاسئلة فوق الذكر .
- الكيبلات ارضية
- تمديدها داخل جنل كونكريتي
- جميع الاحمال مربوطة الى كونترول بنل شامل
-درجة الحرارة25 درجة تقريبا
- 200متر
- الكيبلات المراد استخدامها هي مسلحة
- جهد الاحمال380 فولت
-الاحمال هي ماطورات واريترات وبلورات
(الكيبل الي اسأل علية من الجينج اوفر الى الكونترول بنل الرئيسي الذي يجمع جميع الاحمال الموجودة لدي)
مع فائق الامتنان لاهتمامك بالموضوع
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
اخي الكريم كلامك يعني ان كل الاحمال مربوطة الى لوحة رئيسية واحدة ااتوزيع MD
الاحمال 2873= 670kvaو953kva,1250kva

MAIN LOAD 2873 KVA=
يعني انها كلها مربوطة على محولة واحدة وانت تريد قياس هذا الكابل؟
 

علي الغريب83

عضو جديد
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي الكريم كلامك يعني ان كل الاحمال مربوطة الى لوحة رئيسية واحدة ااتوزيع md
الاحمال 2873= 670kvaو953kva,1250kva

main load 2873 kva=
يعني انها كلها مربوطة على محولة واحدة وانت تريد قياس هذا الكابل؟

اخي العزيز اقصد جميع الاحمال المكونة للرقم670 في بنل واحد(تشمل ماطورات واريترات وبلورات)
وجميع الاحمال المكونة للحمل 1250 في بنل اخر(تشمل ماطورات واريترات وبلورات
وجميع الاحمال المكونة للحمل 953 في بنل اخر ايضا(تشمل ماطورات واريترات وبلورات
اريد الكيبل المغذي لكل حمل من الاحمال منفصلا كأنة عندي ثلاث مشاريع منفصلة والمشروع الاول مثلا حمله670 ما الكيبل الذي يجب ان استخدمه؟؟؟
وكذلك المشروع الذي حمله 1250 وما الكيبل الذي استخدمه
والمشروع الذي حمله953 ما الكيبل الذي استخدمه
وشكرا واسف على الاطالة
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
اخي الفاضل
في هذا المنتدى لقد وضعت مثال جيد في طريقة محاسبة الكيبلات في الجهد المتوسط ؛ اني علي يقين لو راجعت المثال لامكنك ان تقوم بمحاسبة الكيبلات و تصبح لديك خبرة جيدة .
 
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
السلام عليكم
ارجوا المساعدة في حساب مقطع كيبل جهد متوسط 11kvلكل من الاحمال التالية علما ان الاحمال670kvaو953kva,1250kva
مع فائق امتناني


- الكيبلات ارضية
- تمديدها داخل جنل كونكريتي
- جميع الاحمال مربوطة الى كونترول بنل شامل
-درجة الحرارة25 درجة تقريبا
- 200متر
- الكيبلات المراد استخدامها هي مسلحة
- جهد الاحمال380 فولت
-الاحمال هي ماطورات واريترات وبلورات
(الكيبل الي اسأل علية من الجينج اوفر الى الكونترول بنل الرئيسي الذي يجمع جميع الاحمال الموجودة لدي)
مع فائق الامتنان لاهتمامك بالموضوع


بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ علي الغريب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحب أن أعرف منك الآتي :

1- كابل التوتر المتوسط 11 ك.ف ، حكماً يغذي محولة أو محولتين لزيادة الوثوقية ، والدليل مداخلتك الأخيرة ، فالمحولات لديك 11/ 0.4 ك . ف ( خافضة للتوتر )
والمطلوب توضيحه إما بالرسم أو التوصيف الدقيق مايلي :
1- كابل التوتر المتوسط ، كم محولة يغذي ، مع طول الكابل .
2- خرج المنخفض من المحولة إلى لوحة التوزيع الرئيسية لديك ( البانل الرئيسي )، هل هو كابل واحد أم أكثر مع طوله .
3- هل الحمولات لديك مستمرة أم متقطعة .
4- هل تريد مقطع المتوسط فقط ،أم المنخفض أيضاً .
أرجو التوضيح
لك تحياتي وتقديري
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ علي غريب

أرفق ملفات لأجل المطلوب .
 

المرفقات

  • 1.pdf
    114.8 KB · المشاهدات: 317
  • 2.pdf
    52.7 KB · المشاهدات: 230

عمارعبودة

عضو جديد
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مساء الخير
أفيدوني ولكم كل الشكر
عندي عداد 1250 أمبير ما مقطع الكيبل الذي يجب وضعه إلى اللوحة الرئيسية