مساعدة فى ربط انفرترين ببعض

motal3at

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2012
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
معروف ان الانفرتر ممكن اشغله بمقاومة خارجية
, وانا عندى جهازين انفرتر ls هل ينفع اربط الجهازين بمقاومة خارجية واحده فقط
لكى اشغل موتورين بنفس المقاومة ونفس السرعة..منتظر ردودكم
وشكرا جزيلا
 

مواضيع مماثلة

alielsaffar

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم اخي العزيز
يمكنك استخدام ديجتال بوتنشو ميتر بدل المقاومة حيث تعطيك 0-10 فولت يمكن ادخالها على الجهازين بوقت واحد عن طريق cm & v1
 

ENG_ASHRAF

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
694
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أخي الفاضل
ما الهدف من تشغيل المحركين علي انفرترين بمقاومة واحدة
اذا كان قدرة الانفرتر تساوي أو أكبر من قدرة المحركين يمكن تشغيل المحركين علي انفرتر واحد
ولكن في هذه الحالة من الافضل تشغيل كل انفرتر بمقاومة متغيرة وهي ليست بغالية الثمن
ويمكن التحكم في السرعة من خلال المقاومة الداخلية built in الموجودة على key pad
 

motal3at

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2012
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي الفاضل
ما الهدف من تشغيل المحركين علي انفرترين بمقاومة واحدة
اذا كان قدرة الانفرتر تساوي أو أكبر من قدرة المحركين يمكن تشغيل المحركين علي انفرتر واحد
ولكن في هذه الحالة من الافضل تشغيل كل انفرتر بمقاومة متغيرة وهي ليست بغالية الثمن
ويمكن التحكم في السرعة من خلال المقاومة الداخلية built in الموجودة على key pad

اقصد تشغيل الانفرتر بواسطة بوتنشيوميتر خارجى ( مقاومة 10 كيلو مثلا ) لتغيير الهرتز والسرعة, الطبيعى هو تشغيل كل انفرتر بمقاومة منفصلة وسؤالى هو
هل يمكن تشغيل عدد 2 انفرتر بواسطة عدد 1 مقاومة خارجية ( بوتنشيوميتر ) وذلك لتشغيل الموتورين بنفس السرعة انيا مع بعض
 

الباتل1

عضو
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
116
مجموع الإعجابات
0
النقاط
16
معروف ان الانفرتر ممكن اشغله بمقاومة خارجية
, وانا عندى جهازين انفرتر ls هل ينفع اربط الجهازين بمقاومة خارجية واحده فقط
لكى اشغل موتورين بنفس المقاومة ونفس السرعة..منتظر ردودكم
وشكرا جزيلا


وانا عندي نفس الاستفسار من زمان ولم اجد مايفيدني لحد الان
 

alielsaffar

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0

Ahmed Elbhiry

عضو نشط
إنضم
13 يناير 2013
المشاركات
501
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
بارك الله فيك م / أشرف ونعنا بما علمنا
 

wawtanbo

عضو جديد
إنضم
17 يونيو 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يمكن تشغيل 2 انفرتر بعدد واحد مقاومه كالتى وهى ابسط الطرق واسرعها :
1- تشغيل انفرتر رقم 1 بهذه المقاومه .
2- برمجه الانفرتر رقم 1 على ان يعطى خرج من 0الى10فولت على خرجى(نقطتين ) هذا الانفرتر وتسمى على الاغلب amوهذا فى اغلب الانفرترات .
3- يسمى الانفرتر رقم 1 فى هذه الحاله الماستر .
4- نأخذ نقطتى am من انفرتر الماستر ويتم توصيلهم على دخل الانفرتر رقم 2 وهما النقطتين 0 & lويسمى فى هذه الحاله باسم السيليف .


والله الموفق
 

alielsaffar

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم
فكرة رائعة وسهلة اخ wawtanbo بارك الله فيك
 

motaz4a

عضو جديد
إنضم
11 فبراير 2009
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
نعم ممكن ربطهما بنفس المقاومه مع الاخذ بعين الاعتبار طول سلك المقاومة يجب ان لا يكون طويل حتى لا تفقد الاشارة عن احد الاجهزة
ومن الافضل استخدام سلك shielded
 