مساعدة عاجلة من المهندسين الكبار

abobadr45

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2013
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا عندى فى الموقع عند استلام سقف الخزان والميدات وجدت انها فى مناسيب تختلف عن بعضها فى حدود من 5 سم الى 10 بميزان القامة مع العلم انها اقل من منسوب تشطيب الدور الارضى فهناك 4 درجات 60 سم من الرصيف للوصول للدور الارضى لكن جميع المناسيب اوطى من ذلك بمقدار من 5 الى 10 سم فهل يمكن قبول هذه الميد ويتم ظبط المناسيب فيما بعد عن طريق ضبط منسوب صبة ارضية الدور الارضى التى سيتم تنفيذها فى وجود شبك حديد ...... ام انه يتم رفض هذه الميدات ويتم فكها واعادة ضبط مناسيبها على انها 60 سم من الرصيف او 55 سم لترك مسافة للبلاط ................. رجاء افيدونى فليس معى فى المشروع مهندس اكبر منى استفسر منه ولم اجد غيركم للاجابة بارك الله فيكم
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,128
النقاط
0
انا عندى فى الموقع عند استلام سقف الخزان والميدات وجدت انها فى مناسيب تختلف عن بعضها فى حدود من 5 سم الى 10 بميزان القامة مع العلم انها اقل من منسوب تشطيب الدور الارضى فهناك 4 درجات 60 سم من الرصيف للوصول للدور الارضى لكن جميع المناسيب اوطى من ذلك بمقدار من 5 الى 10 سم فهل يمكن قبول هذه الميد ويتم ظبط المناسيب فيما بعد عن طريق ضبط منسوب صبة ارضية الدور الارضى التى سيتم تنفيذها فى وجود شبك حديد ...... ام انه يتم رفض هذه الميدات ويتم فكها واعادة ضبط مناسيبها على انها 60 سم من الرصيف او 55 سم لترك مسافة للبلاط ................. رجاء افيدونى فليس معى فى المشروع مهندس اكبر منى استفسر منه ولم اجد غيركم للاجابة بارك الله فيكم

نعم ممكن قبول هذه الاعمال بوضعها الحالي, ولكن بدلا من ان تعاقب المقاول على عدم ضبطه للاعمال المنفذة, سوف ُتخسر صاحب الفيلا تكاليف اضافية (ثمن الكونكريت) لضبط المنسوب!. اقترح عليك ان تأمر بفك واصلاح الحديد ما دام ممكناً, وسيكون درس قوي للمقاول, اما تنفيذياً, نعم اخي ممكن تقبلهم اذا كنت مستعجل في التنفيذ.
تقبل تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
أتفق تماما مع تعليق الزميل العزيز مثنى العزاوي ..
هناك قرارات يجب أن يعلم المهندس أنه لا يملك اتخاذها ..
خصوصا فيما يتعلق بتكاليف اضافية أو تقليل جودة العمل أو تجاوز الكود الهندسي ..
تمرس على ألا تقبل عملا يتجاوز التفاوتات التي تتجاوز المسموح به في الكود الهندسي ..
تحياتي
 

تاج السر عمر

عضو جديد
إنضم
13 نوفمبر 2007
المشاركات
81
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
وجود 4 درجات وارتفاع الدرجة 15 سم تعني الفرق بين منسوب الانترلوك ومنسوب تشطيبات الصالة والغرف 60 سم ( ومنسوب اعلي الصبة الارضية 50 واسفل الصبة 40سم ) ويكون منسوب اعلي الجسور الارضية (الميدات) 50 سم من منسوب الصفر (الانترلوك) وتكون الصبة بين الجسور الارضية وليست فوقها. (التشطيبات للصالات والغرف تحتاج 10 سم )
وفي حالة منسوب الابيام غير موحد سيحتاج لعمل اضافي ودقة في اعمال الحوائط وكذلك ارتفاعات الاعمدة.
 

abobadr45

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2013
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا اخوانى المهندسين على سرعة الردود
لكن المقاول واخد العظم كله على بعضه زى ما الكل عارف هنا بيتحاسبوا على المتر المسطح شامل الخرسانة والحديد والبلوك والمون والمصنعيات وشبك وخرسانة ارضية الدور الارضى تكاليف على المقاول نفسه وليس على المالك انا كنت باسأل عشان اعرف كلامه مظبوط ممكن نظبطها فى خرسانة ارضية الدور الارضى ولا تؤثر على تشطيبات الدور الارضى ولا ارفضها ويفك نجارة وحدادة ويظبط المناسيب من الاول طبعا كلنا عندنا ضمير وهدفنا اكيد مش خسارة المقاول هدفنا انجاز العمل بما لا يخالف ولا يؤثر على سلامة المبنى
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
انا عندى فى الموقع عند استلام سقف الخزان والميدات وجدت انها فى مناسيب تختلف عن بعضها فى حدود من 5 سم الى 10 بميزان القامة مع العلم انها اقل من منسوب تشطيب الدور الارضى فهناك 4 درجات 60 سم من الرصيف للوصول للدور الارضى لكن جميع المناسيب اوطى من ذلك بمقدار من 5 الى 10 سم فهل يمكن قبول هذه الميد ويتم ظبط المناسيب فيما بعد عن طريق ضبط منسوب صبة ارضية الدور الارضى التى سيتم تنفيذها فى وجود شبك حديد ...... ام انه يتم رفض هذه الميدات ويتم فكها واعادة ضبط مناسيبها على انها 60 سم من الرصيف او 55 سم لترك مسافة للبلاط ................. رجاء افيدونى فليس معى فى المشروع مهندس اكبر منى استفسر منه ولم اجد غيركم للاجابة بارك الله فيكم

السلام عليكم
ليكون السؤال ذا جدوى ولتعم الفائده
هل ما تسأل عنه هو ميدات علويه تربط بين الاعمده اما انها الميدات او السملات الخاصه بالاساسات ( وتم تنفيذها اعلى الاساسات ) ؟

- فى حال كونها ميدات او سملات علويه هل تم تنفيذ اصة الردم ( المبانى والعزل والردم ) وهذه الميد تنفذ اعلى المبانى ؟

ام انه لم يتم تنفيذ اصة ردم والميد هذه يتم تنفيذها على المعلق اى باستخدام شده خشبيه ؟

- ما هو نوع التشطيب المستخدم بالدور الارضى

- ما هو نوع تشطيب السلاملك وسمك التشطيب هل 4 سم ام 2 سم

- ورد فى سؤال انك تستلم سقف خزان ولم تشر الى اى معلومات عن الخزان ما هو هل هو خزان مياه ام ماذا واين موقعه بالمبنى وما علاقتة كمناسيب بالتشطيب و باعمال الالكتروميكانيكال فى حال وجودها ؟

بعد الاجابه على التساؤلات السابقه سيكون التصور كامل ولماذا تقبل او لا تقبل وهل هذه المناسيب مؤثره او غير مؤثره


تحياتى لك وفى انتظار الاجابه
 
التعديل الأخير:

تاج السر عمر

عضو جديد
إنضم
13 نوفمبر 2007
المشاركات
81
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
يجب ان تتاكد انه لا توجد اي اشكالات لاحقا معماريا وانشائيا قبل الموافقة علي معالجة المنسوب لاحقا
- معماريا : لاحقا ان يكون منسوب التشطيبات من الانترلوك صحيح , كل منسوب الجسور الارضية واحد بعد صب خرسانة الارضيات(كما يتضح مع صورة مسقط الارضي المنسوب موحد للصالات والغرف), ويفضل ان يتم التاكد بجهاز الميزانية المساحي (Level machine) قبل صب الارضيات لتحديد منسوب اعلي الارضيات للغرف والصالات واعلي الجسور الارضية وستكون هناك اجزاء من الصبة الارضية اعلي من عشرة سم (تصل الي 15سم) (لا تقل الصبة الارضية باي حال عن 10سم او السمك من المواصفات)
- انشائيا ان تكون الخرسانة الموردة نفس عيار خرسانة الاعمدة (لا تقل عن نيوتن/مم2 =30 ميجا باسكال MPa) والاسمنت مقاوم للكبريتات والاملاح SRPC
وغيرها من الملاحظات , فاذا كان يمكن ان تتم حسب اصول الصنعة وبدون اخطاء مرة اخري , فلا مانع من معالجة فرق المنسوب لاحقا وخاصة ان البناء ارضي فقط او ارضي واول.
 
أعلى