مروحةventelation لادراج الهروب

الهب البارد

عضو جديد
إنضم
30 نوفمبر 2010
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو افادتي كيفية حساب((pressere,flow )مروحةventelation لادراج الهروب .
 

emhdisam

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
220
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
لديك كود الحريق nfpa او الكود البريطاني او الكود المحلي يتم تحديد الضغط الازم داخل الدرج ليكن 25 باسكال هو الضغط المطلوب لو تواجد يجب ان اعوض الهواء المتسرب من الشقوق الموجودة داخل الدرج كله و هي غالبا ابواب و نوافذ لها شقوق معينة يمكن اخذ بعضها من اشري و هنالك معادلة في nfpa لحساب كمية التسرب
 
أعلى