مراحل تركيب مواسير البنية التحتية under ground piping

محب الحرمين

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2008
المشاركات
560
مجموع الإعجابات
47
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مواسير البنية التحتية اما بميول ( صرف صحي ) او مواسير مضغوطة ( تغذية -حريق - ري )

اول مرحلة هي الحفر الي المنسوب المنصوص عليه في المخططات وتسلم منسوب الحفر للمساح الاستشاري ثم الدمك (compaction) ولازم يجيب 95% او اكتر والا يعتبر الاختبار راسب ثم بعد ذلك تحط ال bedding ودي لازم تكون من رملة او مادة معتمدة وبتروح المختبر للتاكد من انها هي المعتمدة ولو بنستخدم مواسير فخار بنحط بحص ولازم تروح المختبر علي المنخول للتاكد من حجم الحبيبات وبعد ال bedding نقوم بالدمك مرة اخري عن طريق الدكاكة ثم اختبار الدمك وبعد ذلك نبدا نحط المواسير ونركبها حسب نوعها لان كل نوع وله طريقة تركيب يعني مثلا مواسير ال hdpe يتم لحامها عن طريقة ماكينة electro-fusion welding machine وهكذا..... المهم بعد تركيب المواسير ييجي المساح الاستشاري يستلم مناسيب المواسير وكمان لو هية مواسير صرف يستلم الميول وبعدها نعمل فوق المواسير encasement وهي طبقة رمل ولازم تكون معتمدة وهي تحمي المواسير وتغلفها وتكون قيمتها تقريبا 30 سم ويتم غمرها كليا بالمياه وبعدها يتم وضع الشريط التحذيري لانه في حالة الصيانات والحفار شغال بتنبهه انه هنا في مواسير وبعد كدة نبدا عملية ال back-filling وهي طبقة ردمية من مادة معتمدة والبعض بيتجاوز وبيحط الردم اللي هوه ناتج الحفر وده طبعا مش مظبوط ونبدا ردم طبقات ودمك 30 سم لكل طبقة مع تسليم الاستشاري



ياريت نخللي بالنا انه افضل شيء انه لو عندك كذا ماسورة لكذا غرض انك تحط كل ماسورة بكل سيستم في منسوب مختلف
 

مواضيع مماثلة

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
جزاك الله كل الخير على المعلومات القيمه

ولــــــــــــــــكن لي تصحيح بسيط :
1- طبقه الردم تكون 25 سم ليتم دكها جيدا وليتم التأكد ان الدك تجاوز النسبه الصحيحه ولكن في حال 30 سم لن نحقق نسبه الدك المطلوبه

2- يجب ان يكون الردم فقط من رمال نظيفه تماما وهي طبقه encasementولكن طبقه ال back filling لامانع من استخدام التربه الاصليه (انت ذكرت ان غير مظبوط!! ممكن تشرح اسبابك؟)

3-يجب الحرص على نظافه ترنش الحفر من اي حصو او مواد لدائنيه مثل البلاستك او مواد طبيعيه مثل مخلفات الطعام والاوراق والخشب قبل البدء في عمليه encasement

4- يجب مراعاه عرض الخندق بالنسبه لقطر الماسوره (وتختلف من كود الى أخر) ونوع التربه وان كان هناك مياه جوفيه من عدمه وتثبيت جانبي الخندق حتى لاينهار على العماله اثناء التركيبات


ودمتم بود
 

محب الحرمين

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2008
المشاركات
560
مجموع الإعجابات
47
النقاط
0
جزاك الله خيرا اخي الفاضل

اما عن 25 من 30 زي ما انت قلت بتختلف من مواصفات لاخري زي مسالة عرض الخندق بالضبط اما نوعية التربة فانا اعتراضي انه في اماكن بيكون ناتج الحفر كله صخور وده طبعا مرفوض تماما
 

hamadalx

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2009
المشاركات
711
مجموع الإعجابات
60
النقاط
0
ممــــــــــكن إستكمــــــــــــال الشرح من حيث المشـــــــــاكل الوارد مواجهتـــــــها فى الموقــــــــع
 

محب الحرمين

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2008
المشاركات
560
مجموع الإعجابات
47
النقاط
0
لاستكمال الشرح يمكنكم الرجوع للموضوع بتاع مواصفات مصلحة المياه في موضوع سابق لي
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاك الله خيرا .
 

ايمن حسين

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2006
المشاركات
1,611
مجموع الإعجابات
37
النقاط
48
موضوع جيد ورائع نامل تفاعل الجميع والله الموفق
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
213
النقاط
0
الف شكر للمهندس محب الحرمين والمهندس toktok للمعلومات القيمة دى.
 

العمروسي 2009

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

محتاج حد يفدني فس كيفية تثبيت مواسير صرف upvc داخل اللبشه المسلحه في البدروم
 

Ahmed meca 88

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
196
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
جزاك الله خيرا
ممكن حد يفيدنا فى كيفية تثبيت مواسير الصرف التى تدفن تحت الارض
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
مواسير الصرف للشبكات لا تثبت لانك بعد مابتركب الخط بتردم على جوانب الماسوره برمله نظيفه وتترك الردم عن نقط الاتصال وتختبر الخط مفيش مشاكل اكمل عمليه الردم حتى 25 سم فوق الماسوره ودك واردم ودك وخلاص كده مبروك عليك الخط --- في ناس بقى مبدعه بتستلم المواسير فيها عيوب زي انها مقوسه وده بسبب سوء التخزين او تكون الماسوره ( مقروصه ) واخده خبطه من جنب بسبب الاهمال في التخزين والنقل المفروض الماسوره ميكونش فيها ديفلكشن اكبر من 5% او حسب مواصفتك بيروح عامل ايه بقى الصنايعي الفنان يرووح داققلك كام سيخ حديد على جوانب الاماكن اللي فيها تكريش او انحناء علشان يعدلها بالعافيه ويفضل يضبط فيها ويحاول يعمل سلك رباط علشان يعدلها وكل ده عك - وتلاقي واحد تاني ضلالي يروح حاططلك الانحناء لاعلى على اساس انك مش هتلمحه - وفعلا صعب تشوفه - وتلاقي جناب الماسوره زي الفل - وكل الطرق دي علشان يداري خيبته في التشوين
 

م.وسيم

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2005
المشاركات
232
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
ممكن تزودونا بالكود الذي يحدد عرض الترنش حسب قطر البايب ؟
 

عمران احمد

عضو نشط
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
861
مجموع الإعجابات
40
النقاط
28
جزا الله المهندس / محب الحرمين و المهندس / toktok66 خير الجزاء و باقى الاعضاء التوفيق و بارك الله فيهم اجمعين
 

Ahmed meca 88

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
196
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
مواسير الصرف للشبكات لا تثبت لانك بعد مابتركب الخط بتردم على جوانب الماسوره برمله نظيفه وتترك الردم عن نقط الاتصال وتختبر الخط مفيش مشاكل اكمل عمليه الردم حتى 25 سم فوق الماسوره ودك واردم ودك وخلاص كده مبروك عليك الخط --- في ناس بقى مبدعه بتستلم المواسير فيها عيوب زي انها مقوسه وده بسبب سوء التخزين او تكون الماسوره ( مقروصه ) واخده خبطه من جنب بسبب الاهمال في التخزين والنقل المفروض الماسوره ميكونش فيها ديفلكشن اكبر من 5% او حسب مواصفتك بيروح عامل ايه بقى الصنايعي الفنان يرووح داققلك كام سيخ حديد على جوانب الاماكن اللي فيها تكريش او انحناء علشان يعدلها بالعافيه ويفضل يضبط فيها ويحاول يعمل سلك رباط علشان يعدلها وكل ده عك - وتلاقي واحد تاني ضلالي يروح حاططلك الانحناء لاعلى على اساس انك مش هتلمحه - وفعلا صعب تشوفه - وتلاقي جناب الماسوره زي الفل - وكل الطرق دي علشان يداري خيبته في التشوين
شكرا على الاهتمام
حضرتك وضحت اجراءات الاستلام قبل الاختبار واهم العيوب والاخطاء فى التركيب لتلافيها
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
شكرا على الاهتمام
حضرتك وضحت اجراءات الاستلام قبل الاختبار واهم العيوب والاخطاء فى التركيب لتلافيها
ووضحت موضوع التثبيت اللي حضرتك طلبته - ولو عاوز حاجه زياده انا معاك
 
أعلى