مخزن تبريد

فراس بشناق

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2006
المشاركات
143
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
عندي مخزن سعته 50*50*8 متر اريد تخزين خضراوات بداخله (بطاطا) مثلا
ارجو من المختصين نصيحتي بكيفيه حساب تبريد ذلك المخزن وشكرا
علما ان فيه 20 لمبه / 100 شمعه
ويدخله 4 اشخاص فقط
 

مواضيع مماثلة

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل /

مع أمنياتي بالتوفيق


التبريد و التجميد (2 )

2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

- يتم الأتفاق مع العميل علي :-
· نوع المنتج
· كمية المنتج المستهدف .
· الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
- المعاينة :-
· في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
· في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
* قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
· في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
· في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
· في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
* الجافه --------- ف .
* الرطبة --------- ف.
درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
* الجافه --------- ف .
* الرطبة --------- ف.
درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
* الجافه --------- ف .
* نسبة الرطوبة ------- %.
الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
الأبعـــــــاد .
مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
مساحة الأرضية ------------- قدم 2
مساحة السقف ------------- قدم 2
---------------------------------------------------------------------------------------
المنتــــــــج :-
نوع المنتج -------------
كمية التخزين اليومي -------- باوند .
----------------------------------------------------------------------------------------
التيار الكهربي بالموقع .




التبريد و التجميد (3 )

حساب الحمل الحراري :-

حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( dunham- bush refrigeration engineering manual ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( wall heat gain ) :-

المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
* معامل النفاذية الحرارية
يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
· مرفق جدول يحدد المعامل
بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( product load ) :-

المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
3 – كمية التحميل اليومي .
* الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
* قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
الحمل الحراري للتنفس للمنتج
الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( infiltration – air chang load):-
فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
رابعا الأحمال الأخري ( miscellaneous loads ) :-

الأضاءة
مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
المواتير
معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / hp / ساعة * ---- hp الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
العمال
عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

الأجمالي
في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .
 

المرفقات

  • REFRIGERATION ENGINEERIN1.zip
    11.3 KB · المشاهدات: 382
  • TAB 1.doc
    52 KB · المشاهدات: 250

فراس بشناق

عضو جديد
إنضم
8 يوليو 2006
المشاركات
143
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا لكم على سرعه الرد لكن ارجو منكم اعطاء مثال بالارقام ليكون اوضح بالتطبيق
وشكرا جزيلا
 

ابو خليل طه

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ربي يسلم ها الايادي على هذا المجهود الرائع
 
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
1,068
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
جزاكم الله كل خير يا أخ حسن محمد و أديب أديب . وأذا كان هنالك مثال معزز با أمثلة فيا ريت . وشكرا
 
إنضم
7 نوفمبر 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله خيرا ,, مشروع تخرجي تصميم ل مخزن تبريد ,, اريد ان اعمله على مستوى تجاري ,, ما اهم المعايير ؟ في اي نقاط اضافية يجب اخذها بعين الاعتبار ؟
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
الأخ الفاضل /

مع أمنياتي بالتوفيق



التبريد و التجميد (2 )



2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

- يتم الأتفاق مع العميل علي :-
· نوع المنتج
· كمية المنتج المستهدف .
· الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
- المعاينة :-
· في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
· في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
* قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
· في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
· في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
· في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
* الجافه --------- ف .
* الرطبة --------- ف.
درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
* الجافه --------- ف .
* الرطبة --------- ف.
درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
* الجافه --------- ف .
* نسبة الرطوبة ------- %.
الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
الأبعـــــــاد .
مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
مساحة الأرضية ------------- قدم 2
مساحة السقف ------------- قدم 2
---------------------------------------------------------------------------------------
المنتــــــــج :-
نوع المنتج -------------
كمية التخزين اليومي -------- باوند .
----------------------------------------------------------------------------------------
التيار الكهربي بالموقع .





التبريد و التجميد (3 )



حساب الحمل الحراري :-

حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( dunham- bush refrigeration engineering manual ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( wall heat gain ) :-

المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
* معامل النفاذية الحرارية
يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
· مرفق جدول يحدد المعامل
بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( product load ) :-

المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
3 – كمية التحميل اليومي .
* الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
* قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
الحمل الحراري للتنفس للمنتج
الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( infiltration – air chang load):-
فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
رابعا الأحمال الأخري ( miscellaneous loads ) :-

الأضاءة
مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
المواتير
معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / hp / ساعة * ---- hp الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
العمال
عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

الأجمالي
في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .
ولا اروع
مشكووووووووورين
 