متى يتم استخدام special load combination

إنضم
23 فبراير 2011
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
2
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السادة المهندسين المحترمين
لو تكرمتم ممكن الافادة حول الحالات التى يتم استخدام فيها special load cominations
لو هصمم مبنى على رياح وزلازل بالكود الامريكى
ولكم خالص الشكر والتقدير
 

haysam1717

عضو نشط
إنضم
12 يناير 2011
المشاركات
264
مجموع الإعجابات
209
النقاط
43
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
اذا كنت تفصد special seismic load combo وفي هذه الحاله نستخدم معامل تكبير لقوة الزلزال OVER STRENGTH FACTOR
ويستخدم هذا المعامل مع الزلازل فقط ويحدد طبقا ASCE7/10-TABLE 12.2-1
ويستخدم في حالات محدده منها
ان يكون هناك TRANSFER SLAB حيث تتوقف بعض الاعمده او الحوائط وتبدا اعمده جديده او حوائط مزروعه .
وحالات اخري تتوقف علي شكل المنشا وعدم انتظامه افقي او راسي
افضل ما قرات في هذا الباب كتاب
REINFORCED CONCRETE DESIGN FOR TALL BUILDING
FOR BUNGALE TARANATH
من صفحة 444 الي 446 للاجابه عن سؤالك
انصحك بمراجعة الكتاب كله لانه يعتبر مرجع لاي مهندس
بالتوفيق ان شاء الله
 
أعلى