مشكلة متى أضع التسليح الجانبي ؟

واحد من هالناس

عضو جديد
إنضم
16 يناير 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم

عندي بالمخطط الإنشائي بيمات عرض 40سم وعمق 80سم وعليها حمل ضخم جدا (بيمات البانل بيم سلاب)

فوضع المهندس الإنشائي 12سيخ مقاس25 .. كحديد سفلي عدل ومكسح .. ووضع حديد علوي كثيف .. ووضع تسليح جانبي أيضا


فسؤالي .. أنا مطلوب مني كطالب .. تصميم البانل بيم سلاب .. ولكن ما عندي معلومات عن هذه الحالة (التسليح الجانبي) فكيف أضعه ؟!


وكذلك التسليح العلوي .. بيمات البانل بمشروعي سمبل .. يعني ما في مومنت سالب .. فلماذا وضع حديد كثيف بالأعلى


رغم أن ال20%من الحديد السفلي أقل بكثير من الحديد الموجود بالمخطط الإنشائي
 

مواضيع مماثلة

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
588
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ملخص الكود العربي :
يجب استعمال قضبان تقلص طولية في الجوائز التي يزيد ارتفاعها عن 70 سم أو المساحة الكلية عن 2000 سم2 اذا كان ارتفاعها بين 60 و 70 سم وتكون مساحة هذه القضبان لا تقل عن 10% من مساحة التسليح الرئيسي المشدود وتوزع على وجهي المقطع بحيث لا يزيد التباعد بين القضيبين عن 30 سم .
واذا كان ارتفاع المقطع لايكفي لمقاومة عزم الانعطاف بتسليح أحادي نلجأ الى استخدام التسليح الثنائي .
مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بالنسبة للحديد الجانبي في الكمرات side bars or shrinkage bars
حسب الكود الامريكي clause 10.6.7
اذا ذاد ارتفاع الكمرة والمقصود بارتفاع الكمرة بما فية تخانة البلاطة عن 900 مم او 36 انش يجب وضع الحديد الجانبي لتقليل الشرح الناجمة عن الانكماش
ويجب توزيع حديد الانكماش علي مسافات s كما هو موضح في الكود الامريكي fig r10.6.7 و clause 10.6.2&10.6.3 and 10.6.4
يمكن ايضا استخدام التسليج الجانبي لمقاومة الtorsion مع استخدام الكانات المغلقة closed stirrups
وحسب الكود الامريكي aci318m-08 مساحة الحديد( العمودي علي تسليح الانحناء) المقاوم للقص موجودة في clause 11.7.4

sd 1.JPG
sd 2.JPG
sd 3.JPG
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة اللهخ وبركاتة
نسبة الحديد الجانبي في الكمرات التي يلزم وضع ال side bars بها
هو 10% من ال flexural rfmt.
وتكون المسافة بين السيخ والسيخ الاخر ممكن ان تاخذ 12 انش او عرض الكمرة وذلك موجود في المرفقات
sd 4.JPG
 

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
212
النقاط
0
السلام عليكم

عندي بالمخطط الإنشائي بيمات عرض 40سم وعمق 80سم وعليها حمل ضخم جدا (بيمات البانل بيم سلاب)

فوضع المهندس الإنشائي 12سيخ مقاس25 .. كحديد سفلي عدل ومكسح .. ووضع حديد علوي كثيف .. ووضع تسليح جانبي أيضا


فسؤالي .. أنا مطلوب مني كطالب .. تصميم البانل بيم سلاب .. ولكن ما عندي معلومات عن هذه الحالة (التسليح الجانبي) فكيف أضعه ؟!
السلام عليكم
افتح كتاب الدكتور مشهور غنيم جامعة القاهرة والشرح فية كافي ووافي



وكذلك التسليح العلوي .. بيمات البانل بمشروعي سمبل .. يعني ما في مومنت سالب .. فلماذا وضع حديد كثيف بالأعلى
كل حاجة خاضعة للحسابات وممكن تسال المهندس لية حط الحديد دة

رغم أن ال20%من الحديد السفلي أقل بكثير من الحديد الموجود بالمخطط الإنشائي

تقبل تحياتي
 

واحد من هالناس

عضو جديد
إنضم
16 يناير 2010
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
جزآك الله كل خير مهندس إبهاب
معلومات هامة أفدتني بها بشكل كبير جدا ..
 
أعلى