ما هي معايير الحكم علي تائج اختبار القالب الخرساني core test

eng_bahaaa

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ارجو الافادة من اصحاب الخبرة لقد قمت بعمل اختبار قالب خرساني لاعمدة مضي علي موعد صبها ستة اشهر وقمت بعمل ثلاثة عينات وكانت النتائج كالتالي 230و250و255 كجم/سم المربع.
مع العلم باني طلبت من محطة الخرسانة الجاهزة اجهاد 300 كجم/سم المربع.
هل هذة العينات توضح فشل الخرسانة الموجودة ام نجاحها وماهي حدود القبول والرفض؟
ولكم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

wael7sport

عضو
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
177
مجموع الإعجابات
10
النقاط
18
ياعزيزي الكور تيست بيه شوية ضوابط ..انا ما اعرف على اي كود تشتغل حضرتك بس على العموم انا اشتغل على الكود الامريكي ..وعليه فان الخرسانة فاشلة تصميميا لان حسب الفقرة 5.6.5.4 من ACI
Concrete in an area represented by core
tests shall be considered structurally adequate if the
average of three cores is equal to at least 85 percent
of f'c and if no single core is less than 75 percent of
f'c. Additional testing of cores extracted from locations
represented by erratic core strength results shall be
permitted.
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
ارجو الافادة من اصحاب الخبرة لقد قمت بعمل اختبار قالب خرساني لاعمدة مضي علي موعد صبها ستة اشهر وقمت بعمل ثلاثة عينات وكانت النتائج كالتالي 230و250و255 كجم/سم المربع.​


مع العلم باني طلبت من محطة الخرسانة الجاهزة اجهاد 300 كجم/سم المربع.
هل هذة العينات توضح فشل الخرسانة الموجودة ام نجاحها وماهي حدود القبول والرفض؟​

ولكم جزيل الشكر

السلام عليكم
حسب التقييم لنتائج الكسر بالنسبة للكود الامريكي ACI 318
239099_01326484279.jpg

http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/10p.pdf

يجب ان تحقق النتائج الشرطين التاليين:-
  • يجب الا تقل قوة الكسر عن 75% لاي نتيجة عن من القوة التصميمية
0.75*300=225 كغم/سم2
ومن النتائج التي ارسلتها تكون جميع النتائج محققة لهذا الشرط.
  • يجب ان يكون متوسط النتائج لقوة الكسر أكبر من 85% من القوة التصميمية
0.85*300=255 كغم/سم2
(230+250+255)/3=245 كغم/سم2<255 كغم/سم2
وبالتالي فحسب المواصفات فان هذه النتائج غير محققة لهذا الشرط وبالتالي تكون النتائج مرفوضة حسب ACI 318
ومن الناحية العملية يفضل اعادة التصميم بناء على هذه النتائج واتوقع انه لن تكون هناك مشكلة انشائية.
ولكن يظهر هنا تساؤل لماذا بعد سته اشهر يتم ذلك فالمفروض انه كان خلال الاسبوع الاول او على 28 يوم تم بحث هذه المشكلة.
وللعلم فان هناك صعوبة في اثبات مسؤوليتة الشركة الموردة في الحالات التالية
  • اضافة ماء او مواد ممعيه plasticizer للخرسانة في الموقع بناء على طلب المقاول.
  • تأخر الصب عن الوقت المحدد.
  • عدم سقاية الخرسانة curing
  • وجود نتائج مكعبات ناجحة.
واليكم هذا المثال لتقييم نتائج الكسر للمكعبات على عمر 28 يوم حسب الكود الامريكي.
 
التعديل الأخير:

eng_bahaaa

عضو جديد
إنضم
30 مارس 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا شغال علي الكود المصري لتصميم الخرسانة المسلحة ولكم جزيل الشكر
 

gafel

عضو
إنضم
10 فبراير 2006
المشاركات
308
مجموع الإعجابات
8
النقاط
18
ماأفاد به الأخ رزق مضبوط لكن أضيف معلومة أنه الكور لا يؤخذ قبل ال 65يوم من الصب فلماذا ستة أشهر ثم كيف سيتم أرجاع القوة الى عمر ال 28 يوم للمقارنة معها حيث لا تتم المقارنة مع النتائج التي ذكرها السائل في سؤاله وعلى العموم أعادة التصميم هو الحل الأمثل
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
ماأفاد به الأخ رزق مضبوط لكن أضيف معلومة أنه الكور لا يؤخذ قبل ال 65يوم من الصب فلماذا ستة أشهر ثم كيف سيتم أرجاع القوة الى عمر ال 28 يوم للمقارنة معها حيث لا تتم المقارنة مع النتائج التي ذكرها السائل في سؤاله وعلى العموم أعادة التصميم هو الحل الأمثل
السلام عليكم


بخصوص اخذ الكورات للخرسانة ليس له شرط بمدة معينه فقد نأخذ على عمر يوم او ثلاثة ايام او اكثر ، ولكن الهدف من اخذ الكور في المشاريع على عمر 56 او 90 يوم يكون بعد ان تكون نتائج المكعبات على عمر 28 يوم غير محققة للقوة المطلوب فنقوم باخذ كورات او كسر مكعبات ( يفضل في بداية المشروع اخذ مكعبات احتياطية يتم كسرها على عمر 56 يوم في حال فشل المكعبات على عمر 28 بدلا من اخذ الكورات لانها تكون اقرب للواقع) لانه قد يحدث تأخر في حصول الخرسانة على القوة المطلوبة لعدة اسباب منها
  • خطأ في تصنيع الاسمنت(زيادة نسبة البوزولان) مما يؤخر الحصول على القوة المطلوبة للخرسانة على عمر 28.
  • اضافة البوزولان للخطة التصميمية من اجل تقليل انبعاث الحرارة من الخرسانة (السدود الخرسانية - والتي يتم استخدام roller compacted concrete حيث كانت المكعبات تفحص على عمر 90 يوم).http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=267224
  • اضافة مواد مؤخرة للشك بنسب عالية .
اما بخصوص المقارنه فهناك معادلات يمكن تطبيقها بحيث يمكن اخذ عمر الخرسانة على 28 يوم .


وعندما تحدث مشكلة في الموقع يكون الهدف التأكد من ان الخرسانه تحقق القوة المطلوبه وليس البحث عن اسباب لتغريم مورد الخرسانة .
اما بخصوص النتائج السابقة فهي تحقق 96% من الشرط الازم حسب الكود الامريكي ولا اتوقع انه اذا كانت قوة الخرسانة تقل بمقدار 4% تشكل مشكلة انشائية وتؤثر على سلامة المبنى.
 
التعديل الأخير:

wael7sport

عضو
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
177
مجموع الإعجابات
10
النقاط
18
ماأفاد به الأخ رزق مضبوط لكن أضيف معلومة أنه الكور لا يؤخذ قبل ال 65يوم من الصب فلماذا ستة أشهر ثم كيف سيتم أرجاع القوة الى عمر ال 28 يوم للمقارنة معها حيث لا تتم المقارنة مع النتائج التي ذكرها السائل في سؤاله وعلى العموم أعادة التصميم هو الحل الأمثل

الكود الامريكي يسمح باخذ الكور التيست بعد 14 يوم من تاريخ الصب حسب الفقرة 5.6.5
Wait 14 days (minimum) before core drilling.
 
أعلى