ما هى مشاكل ال fixed fram

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
924
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
ما مشاكل ال fixed fram
كيفية تصميم القواعد الخاصة به
ما عيوبه بالنسبة للحرارة
ما عيوبه على التربة
ولماذا لا يصح لوالتربة ضعيفة
وضرورى قطاعات تسليح كاملة له لكل ال frame
مع الشكر لكل المساهمين
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
924
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
اين المشاركات من السادة الافاضل
يا كريم يا الله
وكما يقول الناس
حسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
قدر ما اعلم
Fixed Fixed Frame يعتبر Indeterminate من الدرجة العالية وكلما زادت هذه الدرجة زاد تقييد درجات الحرية وبالتالي عند حدوث اي هبوط نتيجة التربة الضعيفة تسبب مشاكل كبيره
بمعني
لو لديك كمره Hinged من الطرفين وقمت بعمل هبوط لها .. ستجد انها لا تتأثر
اما لو قمت بعمل احد الاطراف Fixed ستجد الهبوط يؤثر وتظهر قيمة العزوم والقص الزائد

بالنسبة للحرارة : تقيد درجات الحرية يسبب ظهور قوي اضافية بعكس عمل كمره Hinge roller وقمت بوضع حمل حرارة عليها ستتمدد دون مشاكل اي دون تقييد
اما لو الكمره مثبته من الطرفين سيظهر قوي اضافية

بالنسبة للتربة الضعيفة صعب ان تصمم قاعدة Fixed ...ويجب التفرقه بين كون العمود نفسه مثبت في القاعده وكون القاعده غير مثبته في التربة
وحتي تكون الركيزة Fixed صريحة يجب تقييد ال Rotation عموما سواء بين العمود والقاعده والاهم بين القاعده والتربة
بمعني
قمت بعمل الركيزة Fixed وقمت بتصميم العمود علي ذلك ووضع تفصيلة حديد مناسبة..جميل
هل تستيطع ان تقول ان الركزه Fixed لا
لان القاعده نفسها سوف تدور مسببه حرية دوران اي انها Hinged مع التربة

لعل سأئل يقول اني صممت القاعده علي تحمل عزم اي صممها علي N&M اذن ستكون ,Fixed
الاجابه لا
والسبب هو نتيجة هذا العزم سوف يحدث دوران للقاعده نتيجة تطبيق الحمل ... اذن لا تستطيع ان تقول ان هناك Fixed صريحة الا باستخدام Piles
والله أعلم.
 

نبعة المدينة

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2006
المشاركات
568
مجموع الإعجابات
95
النقاط
0
قدر ما اعلم
Fixed Fixed Frame يعتبر Indeterminate من الدرجة العالية وكلما زادت هذه الدرجة زاد تقييد درجات الحرية وبالتالي عند حدوث اي هبوط نتيجة التربة الضعيفة تسبب مشاكل كبيره
بمعني
لو لديك كمره Hinged من الطرفين وقمت بعمل هبوط لها .. ستجد انها لا تتأثر
اما لو قمت بعمل احد الاطراف Fixed ستجد الهبوط يؤثر وتظهر قيمة العزوم والقص الزائد

بالنسبة للحرارة : تقيد درجات الحرية يسبب ظهور قوي اضافية بعكس عمل كمره Hinge roller وقمت بوضع حمل حرارة عليها ستتمدد دون مشاكل اي دون تقييد
اما لو الكمره مثبته من الطرفين سيظهر قوي اضافية

بالنسبة للتربة الضعيفة صعب ان تصمم قاعدة Fixed ...ويجب التفرقه بين كون العمود نفسه مثبت في القاعده وكون القاعده غير مثبته في التربة
وحتي تكون الركيزة Fixed صريحة يجب تقييد ال Rotation عموما سواء بين العمود والقاعده والاهم بين القاعده والتربة
بمعني
قمت بعمل الركيزة Fixed وقمت بتصميم العمود علي ذلك ووضع تفصيلة حديد مناسبة..جميل
هل تستيطع ان تقول ان الركزه Fixed لا
لان القاعده نفسها سوف تدور مسببه حرية دوران اي انها Hinged مع التربة

لعل سأئل يقول اني صممت القاعده علي تحمل عزم اي صممها علي N&M اذن ستكون ,Fixed
الاجابه لا

والسبب هو نتيجة هذا العزم سوف يحدث دوران للقاعده نتيجة تطبيق الحمل ... اذن لا تستطيع ان تقول ان هناك Fixed صريحة الا باستخدام Piles
والله أعلم.
وهذا ما يحيرني ان تكون هناك عزم على القاعده ثم لا اعتبر ان العلاقه fixed .
كثيراً ما نسمع عن قاعده معرضه لحمل مركز (حمل العمود ) وعزم والحل طبعاً ان تكون هناك قاعده طرفها يمين يزيد او يقل عن الطرف ألآخر (أي انها غير متماثله ).. فاذا استثنينا حالة ال frame فمتى نطبق حالة قاعدة معرضه لحمل مركز+ عزم دائم
 

Eng_Mohamed_Salah

عضو جديد
إنضم
15 أكتوبر 2013
المشاركات
428
مجموع الإعجابات
105
النقاط
0
انت تستخدم fixed frame فى حالة التربة القوية حتى لا يحدث هبوط فى ال القواعد و لا يتكون عزم اضافة نتيجة الهبوط و يختلف اتجاه العزم و يكون حديد التسليح المطلوب قبل الهبوط اقل منه بعد الهبوط و يحدث مشاكل منها الانهيار
اما فى حالة التربة الضعيف يستخدم 3 hinged frame حتى اذا حدث هبوط فى احد الجوانب لا يتأثر العمود فى الجانب الاخر و لا يختلف اتجاه العزم و بالتالى يكون حديد التسليح المطلوب قبل الهبوط مثله بعد الهبوط
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
924
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
قدر ما اعلم
Fixed Fixed Frame يعتبر Indeterminate من الدرجة العالية وكلما زادت هذه الدرجة زاد تقييد درجات الحرية وبالتالي عند حدوث اي هبوط نتيجة التربة الضعيفة تسبب مشاكل كبيره
بمعني
لو لديك كمره Hinged من الطرفين وقمت بعمل هبوط لها .. ستجد انها لا تتأثر
اما لو قمت بعمل احد الاطراف Fixed ستجد الهبوط يؤثر وتظهر قيمة العزوم والقص الزائد

بالنسبة للحرارة : تقيد درجات الحرية يسبب ظهور قوي اضافية بعكس عمل كمره Hinge roller وقمت بوضع حمل حرارة عليها ستتمدد دون مشاكل اي دون تقييد
اما لو الكمره مثبته من الطرفين سيظهر قوي اضافية

بالنسبة للتربة الضعيفة صعب ان تصمم قاعدة Fixed ...ويجب التفرقه بين كون العمود نفسه مثبت في القاعده وكون القاعده غير مثبته في التربة
وحتي تكون الركيزة Fixed صريحة يجب تقييد ال Rotation عموما سواء بين العمود والقاعده والاهم بين القاعده والتربة
بمعني
قمت بعمل الركيزة Fixed وقمت بتصميم العمود علي ذلك ووضع تفصيلة حديد مناسبة..جميل
هل تستيطع ان تقول ان الركزه Fixed لا
لان القاعده نفسها سوف تدور مسببه حرية دوران اي انها Hinged مع التربة

لعل سأئل يقول اني صممت القاعده علي تحمل عزم اي صممها علي N&M اذن ستكون ,Fixed
الاجابه لا
والسبب هو نتيجة هذا العزم سوف يحدث دوران للقاعده نتيجة تطبيق الحمل ... اذن لا تستطيع ان تقول ان هناك Fixed صريحة الا باستخدام Piles
والله أعلم.
لقد استفدت من حضرتك يا بشمهندس اسامة لدرجة ان الكلام ظبط الطاسة ووسع النافوخ كأنى فطرت بطبق فول بالزيت بتاع التموين وقرصين طعمية سخنين
جزاك الله عنى خيرا
 
التعديل الأخير:

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
لقد استفدت من حضرتك يا بشمهندس اسامة لدرجة ان الكلام ظبط الطاسة ووسع النافوخ كأنى فطرت بطبق فول بالزيت بتاع التموين وقرصين طعمية سخنين
جزاك الله عنى خيرا
واياكم :) :2:
 
أعلى