ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

M777

عضو جديد
إنضم
10 يناير 2007
المشاركات
109
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة
من المعلوم أن نسبة تسليح السقف (1-1.5)% من خرسانة السقف
الكمرات (1-2) % من خرسانة الكمرات
الأعمدة (1-4) % من خرسانة العمدان
القواعد (1-7) % من خرسانة القواعد
بالنسبة للمبانى الحوائط الحاملة يتم أستخدام أقل نسبة تسليح للسقف و الكمرات
بالنسبة للسقف 6# 8 فى المتر
بالنسبة للكمرات ما هى أقل نسبة تسليح للكمرات ساقط ومعلق؟؟؟
بالنسبة للمهندسين المصريين هل يوجد #8 فى مصر تقريبا هو 2.5 لنية صح ولا ؟؟؟
أتمنى الرد على أقل نسبة تسليح فى الكمرات
 

مواضيع مماثلة

على بيان

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2008
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ASmin =1.1/fy*b*d
or 1.3 As req
take the min
ولكن بشرط ان تكون القيمة الناتجة أكبر من 0.15%*b*d وذلك بالنسبة للحديد fy =3600
أو 0.25% *b * d وذلك اذا كان الحديد المستخدم fy =2400
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
143
النقاط
0
السلام عليكم
المهندس / m777
تحيه طيبه وبعد
أولا اقل نسبة تسليح لمعلق الكمر 2 # 10 مم وإن يفضل طبعا 2 # 12 مم وفى الساقط لا يقل عن 2 # 12 مم
يوضع حديد انكماش " برندات " لا تقل أبدا عن 2 # 12مم لكل 30 سم ويجب ان يكون حديد الانكماش عدد زوجى ليوضع فى الجانبين
والحمد لله يوجد بالفعل حديد # 8مم لفه
وفعلا اقل نسبة حديد توضع فى القطاع الخرسانى للمحافظه على ممطولية القطاع الخرسانى كما ذكر الأخ المهندس على بارك الله فيه
= ASmin =(1.1/fy)*b*d
هذه الأجوبه تخص الكمر فى السولد سلاب
والله أعلى وأعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
415
النقاط
0
الأخوة الكرام
في مثل هذه المواضيع أرجو أن نعود جميعا لاشتراطات الكود اللذي نعتمده في الدراسة بما ينسجم مع المعطيات والتحليل الانشائي وموقع العنصر وتفادي الرجوع لما نظن بأنه معروف أو دارج
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
143
النقاط
0
السلام عليكم
ما ذكرت هو أشتراطات الكود أنشاء الله وبالله التوفيق
فإن كلن من خطأ أو نسيان فهو منى ومن الشيطان وأرجو التصحيح
والله أعلى وأعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
415
النقاط
0
الأخوة الكرام
لتوضيح مشاركتي السابقة بالنصح بالرجوع الى متطلبات الكود المعتمد, ففس حال كنا نعتمد مثلا الكود البريطاني فان الحد الأدنى من التسليح اللازم للعناصر المعرضة للانعطاف حسب هذا الكود معطى في الجدول 3.25 من BS8110 part1 للحالات المختلفة والحد الأدنى لتسليح القص معطى في الفقرة 3.4.5.3 من نفس الكود وشروط المسافات الدنيا والعظمى بين قضبان التسليح معطاة في 3.12.11 وتفرعاته وشروط التسليح الخاص بالتحكم بالتشققات والذي يوضع على أطراف الجسور مهطاة في الفقرات 3.12.5.4 و 3.12.11.2.6 من نفس الكود
وبالرجوع الى ما ذكرت أعلاه والتمعن فيه يمكن الاستدلال على ما قصدت في مشاركتي السابقة, وبالتأكيد لكل كود شروطه الخاصة بهذا الموضوع التي يجب الرجوع اليها, وانما أوردت شروط الكود البريطاني لاعطاء مثل لتوضيح مقصدي وشكرا لجميع الأخوة المشاركين والمهتمين بهذا الموضوع
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
143
النقاط
0
السلام عليكم
الأخ المهندس / حسان 2
وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
415
النقاط
0
السلام عليكم
الأخ المهندس / حسان 2
وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

سالدان للهندسه والإنشاءات

الأخ الكريم سالدان
اشكرك لطفك ومجاملتك الرقيقة, نحن جميعا يشدنا الى هذا المنتدى تبادل الآراء والخبرات وتعميم الفائدة. للأسف انني على بعد آلاف الكيلومترات منك "على ما فهمت انك في مصر" والظروق قد لا تسمح بتعارف قريب, لعل المنتدى يجمع ويعرف الجميع
 

البوليتكنك

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2007
المشاركات
249
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
إعزائي اعقب على كلام إخواني
اولا يجب العمل على الكود في عملية اختيار أقل تسليحAs min
وحسب كودASI-318 فإن عملية التسليح تكون على the sudden tention faulire
وللجسور حسب هذا الكود هناك معادلات وهي كالتالي
Asmin=(0.25*root fc/fy)*bw*d
not less than
Asmin=1.4*bw*d/fy
بحيث يتم الحساب على المعادلة الأولى ثم المعادلة الثانية ونأخذ الأكبر
وعليها يتم التسليح
مع العلم انه يوجد ايضا أقل تسليح لكل من العقدة وكذلك القواعد
:33::32::33:
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
ASmin =1.1/fy*b*d
or 1.3 As req
take the min

ولكن بشرط ان تكون القيمة الناتجة
أكبر من 0.15%*b*d وذلك بالنسبة للحديد fy =3600kg/cm^2
و كذلك كل أنواع الحديد من الفئة High Tensile Steel

أو 0.25% *b * d وذلك اذا كان الحديد المستخدم fy =2400


الرد منقح ... مع الشكر للكاتب :59:
 

ابومحمد صالح

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
85
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اعتقد ان 2 & 12 في الساقط ضعيف جداً وعمل البرندات في حالة الكمر اكثر من 60 سم عمق كما ذكر المهندس سالدن تصحيح معلومة

وكذالك 2 & 10 علوي برضة ضعيف
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
143
النقاط
0
يا اخ ابو صالح ....... دى أدنى نسبة تسليح للكمرات العاديه وذلك حسب الكود المصرى للخرسانه
أولا : 2 فاى 12مم فى الساقط هى أقل نسبه تسليح يمكن وضعها فى الكمرات العاديه ( غيرالعميقه )
على أى اساس تستند أنها ضعيفه " ....... نحن نتكلم فى أقل نسبة تسليح وليس تبعا لتحميل أو تصميم بعينه .
ثانيا : البرندات توضع لكل زياده 30 سم إذا ذاد عمق الكمره عن 70 سم وذلك فى أى قطاع خرسانى
أعتقد انه معروف لدى جميع المهندسين
ثالثا : 2 فاى 10 مم هى ايضا اقل نسبة تسليح للكمره العاديه تبعا للكود المصرى
ده حديد تعليق فقط يعنى مش شغال خالص ونهائيا معايا وحسب التصميم بإستخدام نظام cut off للأسياخ يبقى "تعليق فقط "
شكرا للأخ أبو صالح على المشاركه وأرجو الإطلاع على الكود المصرى للخرسانه - الباب الرابع والسادس
برجاء تحرى الدقه قبل التعقيب على المشاركات وشكرا .

سالدان للهندسه والإنشاءات
 

eng.walee

عضو نشط
إنضم
15 يونيو 2006
المشاركات
289
مجموع الإعجابات
37
النقاط
28
Asmin = (0.25 √fc)/fy bw d ≥ 1.4/fy bw d ------------------------- (10-3) ACI -2005

هذه هي اقل نسبة تسليح للعتبات للكود الامريكي
 

وليدف

عضو جديد
إنضم
5 أكتوبر 2007
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يااخي الحديد في الكمرات حسب علمي انه في الساقط 2*14 وفي العلوي 2*12 هدا في الكمرات العادية اما في الطائر فهو 2*14 علوي و2*12 ساقط
 

awabtaha

عضو
إنضم
12 أكتوبر 2006
المشاركات
274
مجموع الإعجابات
15
النقاط
18
يا شباب
مساحة التسليح الاقل تعتمد على الكود المستخدم كما ذكر الاخ حسان
يجب تحديد الكود اولا ثم اصدارته ثانيا ثم العنصر (احيانا) لانه و في الكود البريطاني مثلا تعتمد المساحة الاقل على مقاومة فولاذ التسليح (250 او 460) الا في الاعمدة اما الكود الامريكي فتختلف باختلاف العنصر مع وجود قاعدة عامة تتوقف على الاصدارة (1993، 1999، 2002، 2005)
 

saleh_civil

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
45
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اخي الكريم
السؤال الذي سالته اخي يجب ان تكون على دراية به او على الاقل قادرا على البحث بنفسك
اذا اردت ان توجد اقل نسبة تسليح تستطيع فتح الكود والبحث عنها فهيا موجودة وبوضوح
اخي لاتعتبر هذا عتابا ولكنك ستكون المستفيد لانك في هذه الحالة انت تعتمد على مرجع قوي هو الكود لايستطيع احد نقاشك فيه ابحث واذا عجزت اسال .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.