ما هو الـ Retard Chamber المستخدم في أنظمة الحريق ؟؟؟

مستر هندسة

عضو جديد
إنضم
26 أغسطس 2008
المشاركات
102
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
زملائي الاعزاء اود الاستفسار عن الـ Retard Chamber المستخدم في نظام اطفاء الحريق بالرشاشات الاتوماتيكية ولكم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
من ملف حبيبي زنيتي

A separately ordered Model RC-1
Retard Chamber (TFP920) is required
for installations subject to variable
pressures. It is used to help prevent
false alarms associated with pressure
variations in public water supplies.​

فهذا الجهاز يمنع من الانذار الخاطئ الناتج عن التذبذب في الضغط والذي ينتج عادة من شبكة الحريق الموصلة على نظام ضخ عام (وليس بمضخات مستقلة)
فمن الوارد أن يرتفع الضغط في الشبكة العمومية (قبل جهاز انذار السريان الخاص بشبكة المبنى) بحيث يدخل الماء لشبكة المبنى ويحرك جهاز الانذار، أما هذه الاضافة فلا تسمح بارسال الانذار إلا بعد سريان حقيقي، فهي تقوم بامتصاص هذا التذبذب وتصريفه في الدرين دون ارسال اشارة انذار سريان خاطئة



 

مستر هندسة

عضو جديد
إنضم
26 أغسطس 2008
المشاركات
102
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
مشكورين زملائي على هذا الرد السريع والشافي
 
أعلى