إستشارة ما هو الترخيم المسموح في البلاطة الهوردي و كيف نحسبه على ال safe

إنضم
28 نوفمبر 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم و رحمة الله

كيف نتاكد من الdeflection اذا مسموح او لا بعد ان نعمل run على برنامج safe لسلاب هوردي؟ علما ان قيم الdeflection التى يظهرها البرنامج هي نتيجة لحسابات ال uncracked section و هي غير واقعية.
ما الحل؟
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
587
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
السهم المسموح L/240 اذا كانت القواطع لا تتأثر بالسهم
السهم المسموح L/480 اذا كانت القواطع تتأثر بالسهم
السهم الكلي=السهم للمقطع المتشقق عن الحمولات الميتة والحية +السهم من التقلص والسيلان(الزحف) عن الحمولات الدائمة.
السهم الناتج من التقلص والسيلان عن الحمولات الدائمة=(السهم طويل الأمد - السهم للمقطع المتشقق) عن الحمولات الدائمة.
الحمولة الدائمة للأبنية السكنية =الميتة+ربع الحية
الحمولة الدائمة للمستودعات = الميتة+كامل الحية
حساب السهم على برنامج السيف :
LOAD CASES
case1) DL+LL CRACKED
case2) DL+0.25LL LONG TERM (السهم للمقطع المتشقق +السهم من التقلص والسيلان) عن الحمولات الدائمة
case3) DL+0.25LL CRACKED (السهم للمقطع المتشقق) عن الحمولات الدائمة
LOAD COMBO
TOTAL DEFLECTION=case1+case2-case3
يمكن استخدام تسليح ضغط لتخفيف السهم .
مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
 
أعلى