وفق الله الجميع أريد معلومه منكم وفقكم الله
لدي عداد كهرباء 60أمبير
أريد معرفة إمكانية هذالعداد
من ناحية تشغيل المكيفات كيف يمكنني حساب القدره له
واريد أعرف كمية الأمبير كم شمعة
وهل الشمعة هي الوات
وأريد سلسلة قياس الكهرباء
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

لاتبخلو علي بالفائدة ولكم من الدعاء​
 

احمد الحوت

عضو جديد
إنضم
10 أبريل 2009
المشاركات
310
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
سلام عليكم ابوالحسن
اذا اردت ان تعرف كم من الامبيرات يستهلك اي جهاز
ان تقسم الفولتية على الوات ينتج الامبير
يعني في بلدي الفولتية 220 مثلاعندي جهاز مكتوب عليه 1000 وات والحساب يكون 220/1000 =4.6 امبير
والعملية سهلة تقسم الفواتية على الوات ينتج الامبير
اما بالنسبة الى التبريد كل 1 طن يستهلك 6 امبير
فيجب ان تعرف كم طن هو المكيف الذي عندك اذا كان طنين 12 امبير ثلاث اطنان 18 امبير .................الخ
بالنسبة الى الشمعة لو تلاحظ مكتوب عليها 40 وات
نقسم 220/40=0.18 امبير بمعنى اخر كل 5شمعات تستهلك اقل من امبير واحد
هناك جهاز اسمه (كلاب ميتر) وهو جهازيقيس التيار الكهربائي ولكن تعلم كيف يستخدم قبل ان تشتريه
والسلام عليكم
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم .......اراد الاخ احمد الحوت ان يقول القدرة مقسومة على الفولت =الامبير ولكن جل من لا يسهو ....
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
وهذا ملف باللغة العربية وضعته في مشاركة سابقة لمعرفة الاحمال في المنازل....ولا تنسى الدعاء لنا ولوالديك...
 

المرفقات

  • A ط§ظ„ط£ط­ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظˆط­ط¯ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.pdf
    174.8 KB · المشاهدات: 837

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا للأخ أحمد الحوت والأخ فؤادالحديدي
وفقكم الله إلى كل خير
 

احمد الحوت

عضو جديد
إنضم
10 أبريل 2009
المشاركات
310
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
السلام عليكم .......اراد الاخ احمد الحوت ان يقول القدرة مقسومة على الفولت =الامبير ولكن جل من لا يسهو ....



سلام عليكم اخ فؤاد
اردت ان ابسط المسالة الى ابو الحسن اكثر ما يمكن لانه يبدو لايعلم شيئا عن الكهرباء
 

عثمان الشجاع

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم :
جزاكم الله كل خير يا أبطال الإسلام.
 

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا أخون أريد عرف
أناعندي عداد 60أمير وأريد أشغل عليه مصعد 6 أشخاص و (2) دنموغطاس (2) حصان وواحد مكيف 18وحدة
وسخانتان و78 لمبه مزوج هل يتحمل وفق الله الجميع
وأريد كيف الحساب وفق الله الجميع
 

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ أحمد الحوت والأخ فؤادالحديدي
وفقكم الله إلى كل خير

أمل المساعدة​
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
لا يا اخي لا يكفي لانه اللمبات وحدها لو افترضنا ان كل وحدة200 واط فيكون مقدار ماتسحبه هو 200/220=0.9امبير للوحدة اي0.9×78=70امبير تقريبا ....ولحد الان لم نحسب الباقي وحيث انه العداد 3 فاز يعني 70/1.7=40 امبير الانارة والمصعد 10كيلو وات يعني عشرين امبير نضربها بااربعين بالمية لانها حمل غير مستمر يعني بيسحب 12 امبير وغطاس 2حصان يعني 1.5 كيلو ..الاثنين 3كيلو يعني 6امبير والسخانات والمكيف سوف يكونوا فوق الحسبة ....والله اعلم
 

باسطي

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
60 أمبير تشغل( 11.5) كيلو وات إذا كانت الفولتية 240 فولت واحد طور أي سنجل فاز
والمعلوم أن واحد كيلو وات يساوي 1000وات ( شمعة)
 

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي فؤاد وفقك الله
العداد 60أمير(ثلاثةفاز ) وأريد أشغل عليه مصعد 6 أشخاص و (2) دنموغطاس (2) حصان وواحد مكيف 18وحدة
وسخان واحد و45 لمبه(80وات) هل يتحمل
وأريد كيف طريقة الحساب وفقك الله
 

عبد الله 140

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
34
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
لا يا اخي لا يكفي لانه اللمبات وحدها لو افترضنا ان كل وحدة200 واط فيكون مقدار ماتسحبه هو 200/220=0.9امبير للوحدة اي0.9×78=70امبير تقريبا ....ولحد الان لم نحسب الباقي وحيث انه العداد 3 فاز يعني 70/1.7=40 امبير الانارة والمصعد 10كيلو وات يعني عشرين امبير نضربها بااربعين بالمية لانها حمل غير مستمر يعني بيسحب 12 امبير وغطاس 2حصان يعني 1.5 كيلو ..الاثنين 3كيلو يعني 6امبير والسخانات والمكيف سوف يكونوا فوق الحسبة ....والله اعلم[/quote


وفقك الله إلى كل خير
 

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي عبد الله عدلت العدد
وأخو لايعرف عن الكهرباء شيء
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الاخ العزيز المكيف 18 جهاز ام 18000وحدة بريطانية ؟؟ارجو اعطاءي الجواب والسخانات كم شمعة ؟؟لان الموضوع اختلف هكذا......
 

أبوالحسن40

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي فؤاد وفقك الله مكيبف واحد18000وحدة بريطانية والسخان 1500وات (الله يحفظك ويزيدك من فضله)
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
نعيد الحساب المصعد 12امبير والانارة 45×160=22400واط تقسم على ثلاث فازات يعني 7كيلو وات يعتي تسحب25 امبير والغواطس 6امبير والمكيف 8 امبير والسخان 5 امبير يكون المجموع 55 امبير ...هو على الحد ..ويجب ان يكون توزيع الاحمال متزن 100% ؟وفقك الله ...والله اعلم
 

محمد كاطع

عضو جديد
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ احمد الحوت
من العراق اخوك محمد
كلامك حول ايجاد تيار كل جهاز.
لكن بقي شئ مهم وهو معامل القدرة فالشمعة التي ذكرتها تسحب تيار مقداره 0.18 مقسوماً على معامل القدرة(0.5) فيكون التيار الكلي هو 0.36 امبير