ماهي المواصفة المعتمدة لاختيار اقطار تسليح خزانات الماء الخرسانية

ميثم العنزي

عضو جديد
إنضم
23 مايو 2006
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
الاخوة الاستشاريين والمهندسين عندي خزان ماء خرساني بابعاد 7*7 بارتفاع 6 متر وبسمك الجدران 30 سم منه 2 متر تحت مستوى الارض .
يرجى تزويدنا بمواصفة تحدد او تفضل اختيار اقطار الحديد للتسليح للجدران والتي من الممكن ان نتجنب حدوث التشققات في الخرسانة نتيجة اجهادادات الحرارية من الحديد او غيرها , اذ هل يفضل اختيار اقطار حديد التسليح التي هي 16 ملم او اقل وعلى اي مواصفة علمية نعتمد ولكم الشكر والتقدير
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,748
مجموع الإعجابات
5,121
النقاط
113
السلام عليكم

من ناحية المبدأ ينبغي ان يتحقق في الخزانات شرطان اولهما السلامة الانشائية المطلوبة في كل المنشآت قاطبة والشرط الاخر الاخر ان لا يتجاوز عرض الشقوق او الشروخ crack width على الجانب المقابل للماء قيمة معينة تتحدد في الكود بناء على مقدار شدة تعرض الخزان للعوامل البيئية degree of exposure و حسب الكود البريطاني تتراوح هذه القيمة بين 0.1 -0.2 mm . , وبعض الكودات مثل الكود المصري تشترط ان لا يصل المقطع الخرساني مرحلة التشقق .
طبعا ليس المقصود في هذا الرد ان يقوم مقام كتب التصميم الخاصة بالموضوع , ولكن استطيع القول بثقة ان السمك الذي ذكرته لا يحقق على الاقل الشرط الثاني من حيث عرض الشروخ في الوجه المقابل للماء عوضا عن ان يحقق شرط الكود المصري المذكور . وذلك سواء كان الخزان مزودا بسقف او من غير سقف .
بعد تحديد كمية التسليح حسب متطلبات التصميم يفضل ان تكون المسافات بين اسياخ الحديد غير كبيرة اي بحدود 150 مم واما بالنسبة الى القطر الذي ذكرته فهذا يختاج الى حساب وعلى العموم لخزان بهذا الحجم اعتقد ان استخدام قطر 16 مم للحديد الرئيس مناسب اذا تحققت الشروط.
 

ميثم العنزي

عضو جديد
إنضم
23 مايو 2006
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ العزيز
امين الزريقي

اقدم شكري واعتزازي لك وعلى تعاونك معي , ولكن بعد ان قراءت بعض كتب الخرسانة المسلحة وبالتحديد اسباب تشققات الخرسانة وكذلك بعض المعلومات عن معادلة معينة نسبة كمية الحديد للخرسانة مع القطر .اذ ان امكن ادراج الكود او المواصفة او البحث العلمي الذي تطرق لهكذا موضوع
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,470
مجموع الإعجابات
3,190
النقاط
113
يمكنك الرجوع للكود البريطانى bs8110 part 2 الفقرة رقم 3.8.3

أما بخصوص هذا الخزان (7 متر * 7 متر بإرتفاع 6 متر ) وبفرض أن الخزان مغطى من أعلا بسقف خرسانى

فستجد أن أقصى ضغط للماء سكون حوالى تقريبا 12 طن - متر

وحتى تحصل على عرض الشروخ فى حدود 0.1 مم تقريبا تحتاج لتسليح رأسى بجدران الخزان فى حدود 10 قضبان قطر 20مم فى المترمن جهة سطح الحائط المعرض للماء أما السطح الخارجى فيمكن تسليحه ب 5 فاى 16مم للمتر

بالنسبة لقاعدة الخزان يمكن أن تكون 30 سم على أن يتم أستخدام تسليح علوى 10 فاى 20 عند نقاط إتصال الخزان مع الحوائط وبالمنتصف يمكن أستخدام تلسليح علوى 5 فاى 16مم

وتسليح سفلى لقاعدة الخزان 5 فاى 16مم للمتر

بأعتبار
أجهاد الخرسانة 250 كجم / سم 2

وإجهاد الحديد 3600 كجم / سم2 ( حاليا معظم الحديد 4200 كجم /سم2 )

عموما عرض الشروخ تتأثر ب
1- العزوم وقوى الشد أو الضغط على المقطع
2- سمك الغطاء الخرسانى
3- أقطار قضبان التسليح
4- المسافات بين قضبان التسليح
5- رتبة الخرسانة
6- إجهاد الخضوع للتسليح
 

ميثم العنزي

عضو جديد
إنضم
23 مايو 2006
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اقدم شكري واعتزازي بالاخوة المشاركين ونتمنى المزيد
 