ماهي اسباب ارتفاع القدرة المفاعلة للمولدات

m.libya

عضو جديد
إنضم
2 أغسطس 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
ارجو الاجابة من المهندسين
في حالة ان حمل الشبكة 50% من الحمل الكلي من خلال مولد واحد
و كانت القدرة المفاعلة تقريبا 1
يعني هدا ان معامل القدرة اقرب ما يكون 0.9

و لكن عند ربط مولد اخر مع الشبكة و حمل عليه مايقرب 20% اختلفت القدرة المفاعلة و ارتفعت كثيرا
بحيث اصبحث للمولد الاول 0.6
و المولد الثاني 0.2 ماهي الاسباب في حدوث هدا التغير؟

و بنفس الفكرة ادا كان الحمل الكلي للشبكة 0.5% كان معامل القدرة 0.9 و لكنعند ربط مولد اخر ارتفعت var القدرة المفاعلة

شكرا
 

م عمر العبيدي

عضو جديد
إنضم
20 أغسطس 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي الكريم
بالنسبة لسؤالك لماذا حدث تغيير عند ربط المولد الثاني والجواب:
اولا: اثناء عملية synchronization هنالك نسبة خطأ مسموح بها هي 5% للفيز شفت phase shift اما اذا زادت هذه النسبة لاي سبب تؤدي الى تأرجح في سريان الطاقة بين المولد الاول والمولد الثاني يعني بكلام اخر ان احد المولدين يعمل عمل حمل حثي اما الاخر فيعمل كمولد اعتمادا على ايهما lag وايهما lead مما يؤدي الى انخفاض معامل القدرة.
ثانيا: عدم وجود مايسمى VAR/P.F control في نظام الحث الخاص بكل مولد حيث يعمل هذا النظام كمسيطر على مقدار القدرة المفاعلة من خلال زيادة او تقليل مقدار الحث DC excitation حيث عند الزيادة يصبح لدينا زيادة بالمفاعلة بالاتجاه الموجبlag وعند تقليل الحث يصبح لدينا نقصان بالمفاعلة بالاتجاه السالب lead فبهذه الطريقة نسيطر على القدرة المفاعلة ومنعها من السريان من مولد الى اخر وانما من خلال الحمل فقط.
 