ماهو سعة القلاب لمولد كهربائي؟

عقاب2010

عضو جديد
إنضم
12 يوليو 2011
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، لدي مولد كهربائي قدرته 100 كيلو ،، وله 3 مخارج 220 " 3 فيز "،،ولدي مولد آخر بنفس مواصفاته،، اريد ان اشبكهم في نقطة واحدة ،،المولد الأول يعمل في النهار،، والمولد الآخر يعمل بالليل،، اريد ان اربطهم بقلاب ،،سؤالي ماهو سعة القلاب المطلوب لشبكه بالأمبير؟؟ ،،،،،تحياتي لكم
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ عقاب 2010 : لم تذكر 100 كيلو هل هو 100 كي في اي أم كيلووات . المهم اذا كان 100 كي في أي فالتيار 262 أمبير لذا يمكن استعمال ats 300 أمبير , اما اذا كان 100 كيلووات فاستعمل 350 - 400 أمبير
 

عقاب2010

عضو جديد
إنضم
12 يوليو 2011
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اشكرك اخي جزيل الشكر على إجابتك الوافية وفعلاً المولد 100 كيلو وات
 
أعلى