ماهو اقصى ميلان للاعمدة مسموح به ؟؟؟

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله انا مهندس معماري من الجزائر اسال عن امكانية امالة الاعمدة كحد اقصى 3 . 4. 5....سم مع العلم ان العمارة من طابقين تحت ارضيين و طابق ارضي و 5 طوابق اي 8 طوابق اجمالا وعلو الاعمدة 3 امتار ومساحتها 40على 50 سم حيت تحتاح احيانا لامالة بعض الاعمدة وايضا نجد اعمدة موجودة اصلا ومائلة بسنتيمترات فهل تكسر ام تترك على حالها ؟؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,476
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
هل تقصد اماله الاعمده لاغراض معماريه ام اخطاء تنفيذيه ودقه اعمال؟؟؟
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
حتى لو كانت معماريه يجب تحاشى ذلك من الاكثر اقتصاديه ان يكون التحميل راسي .
اما اذا كان خطأ في التنفيذ فاقصى ا يسمح به ل 3 امتار تقريبا 3 ملم وتعتمد علي حجم او مساحة العمود والطول في معادله في الكود البريطاني عن ال مركزيه ما اذكرها لكن ما اكتر من 3ملم .
 

abonaif007

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2007
المشاركات
525
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
حسب ما نرى في المواقع ما يتم استلامه انه يسمح لميل 1ملم في كل متر من العمود يعني العمود لو طولو 3 متر وحضرتك عاوز تستلمو بالشاقول ممكن تنتنازل عن 3 ملم
 

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم انا اقصد خطا انشائي مع العلم اني سمعت بعض المراجع متل bael وغيرها يقولون 3سم وفي الواقع لا يوجد ميلان 3ملم بل اكتر تجد 2 حتى 3 سم
 

m arfa

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2012
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
لو التصميم على انها مايله مافيش مشاكل
لو التصميم سليم الكود المصرى بيفرض e = .05 t يعنى 2 سم فى اتجاه ال40 سم ودى تقريبا محدش بيعملها
اما خطأ تنفيذى خصوصا لو التصميم ماخدش e يبقى مشكله
 

the moon 2005

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2012
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله انا مهندس معماري من الجزائر اسال عن امكانية امالة الاعمدة كحد اقصى 3 . 4. 5....سم مع العلم ان العمارة من طابقين تحت ارضيين و طابق ارضي و 5 طوابق اي 8 طوابق اجمالا وعلو الاعمدة 3 امتار ومساحتها 40على 50 سم حيت تحتاح احيانا لامالة بعض الاعمدة وايضا نجد اعمدة موجودة اصلا ومائلة بسنتيمترات فهل تكسر ام تترك على حالها ؟؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله
المفروض يساوى صفر عندنا فى مشروع ابراج بالمنيا حدث انه فيه ميل بالاعمده وطلبنا راى الاستشارى ورد انه الحمل يكون غير مركزى عندما يتعدى الميل هذه القيمه
bh3/12 وتقريبا 5/100 من الطول او العرض بمعنى ان العرض يساوى 30سم يكون المسموح به 1.5 سم ولو كان الطول 100 اذن المسموح به لغايه 5 سم وهكذا
 

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اخ the moon 2005
انا عندي عمود طوله 2.75 متر وقاعدته 45 سم على 40 سم كم يسمح بميلانه ادن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اخ the moon 2005
انا عندي عمود طوله 2.75 متر وقاعدته 45 سم على 40 سم كم يسمح بميلانه ادن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
404
النقاط
0
يتم تعديل الحديد و إجراء عكفات نظامية ، و لا يتم إمالة العمود أبداً ..

إن كنت فهمت سؤالك بشكل صحيح .
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
والله العظيم لو واحد سنتمتر مسموح ما كان لازم يكون في مهندس ولا لازم تشييك. سالت يوم مقاول وكان مدير الموقع متساهل مافي مشكله مافي مشكله . سالت المقاول اسوأ نجار عندك كم يغلط في الميل . ما يجي سم . طيب خلاص اشتغل ومافي مشكله قدام مدير الموقع وانا ح اشوف احسن مكتب مكيف وانوم .
لازم لازم ما تزيد عن 3 ملي متر .
 

abonaif007

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2007
المشاركات
525
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
والله العظيم لو واحد سنتمتر مسموح ما كان لازم يكون في مهندس ولا لازم تشييك. سالت يوم مقاول وكان مدير الموقع متساهل مافي مشكله مافي مشكله . سالت المقاول اسوأ نجار عندك كم يغلط في الميل . ما يجي سم . طيب خلاص اشتغل ومافي مشكله قدام مدير الموقع وانا ح اشوف احسن مكتب مكيف وانوم .
لازم لازم ما تزيد عن 3 ملي متر .

تمام يا هندسة
 

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اقصد ان الاعمدة موجودة ونريد التاكد هل نزيلها ام نتركها ان كان الميل ليس كبير؟؟
 

محمود غربي

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2005
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم اقصد ان الاعمدة موجودة ونريد التاكد هل نزيلها ام نتركها ان كان الميل ليس كبير؟؟
 

the moon 2005

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2012
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم اخ the moon 2005
انا عندي عمود طوله 2.75 متر وقاعدته 45 سم على 40 سم كم يسمح بميلانه ادن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اقصى ميل مسموح به هو فى اتجاه ال45 سم هو 2.25 سم والاتجاه الاخر 2 سم واى زياده يتم تكسير العمود
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
المفروض يساوى صفر عندنا فى مشروع ابراج بالمنيا حدث انه فيه ميل بالاعمده وطلبنا راى الاستشارى ورد انه الحمل يكون غير مركزى عندما يتعدى الميل هذه القيمه
bh3/12 وتقريبا 5/100 من الطول او العرض بمعنى ان العرض يساوى 30سم يكون المسموح به 1.5 سم ولو كان الطول 100 اذن المسموح به لغايه 5 سم وهكذا
اخى الكريم :
من اين لك بهذة المعادلات وهذة القيم ؟ وما هو المرجع الذى ينص على ذلك ؟؟
فهذة القيم عارية تماما من الصحة والكود ينص على غير ذلك تمام
 

the moon 2005

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2012
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخى الكريم :
من اين لك بهذة المعادلات وهذة القيم ؟ وما هو المرجع الذى ينص على ذلك ؟؟
فهذة القيم عارية تماما من الصحة والكود ينص على غير ذلك تمام
هذا نص تقرير الدكتور عبد الرحمن مجاهد احمد عضو مشارك فى الكود المصرى للانشاءات
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
هذا نص تقرير الدكتور عبد الرحمن مجاهد احمد عضو مشارك فى الكود المصرى للانشاءات
الدكتور عبد الرحمن مجاهد هو استاذى ومن قم بالتدريس لى فى جامعة اسيوط واحد عباقرة التصميم . ومتابع لمعظم كتبة ولكن لا يوجد فى اياها او فى الكود المصرى للانشاءات هذة القيم .

وعندك الكود لو وجدت هذة القيم من فضلك وضح .
ولكن انا لا اثق فى تقارير صادرة عن مكاتب من الممكن ان يكون الدكتور عبد الرحمن لم يقراها من الاساس .
منتظر الرد والتوضيح للمناقشة .
 

the moon 2005

عضو جديد
إنضم
20 نوفمبر 2012
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الدكتور عبد الرحمن مجاهد هو استاذى ومن قم بالتدريس لى فى جامعة اسيوط واحد عباقرة التصميم . ومتابع لمعظم كتبة ولكن لا يوجد فى اياها او فى الكود المصرى للانشاءات هذة القيم .

وعندك الكود لو وجدت هذة القيم من فضلك وضح .
ولكن انا لا اثق فى تقارير صادرة عن مكاتب من الممكن ان يكون الدكتور عبد الرحمن لم يقراها من الاساس .
منتظر الرد والتوضيح للمناقشة .
هذا التقرير بتوقيعه ولو عرفت السبب العلمى الذى ذكرته نه الحمل ينتج عنه عزم فى حاله ان الحمل عمل ازاحه اوexcentrecty تزيد عن bh3/12 فى rectangular اما اذا زاد عن هذه القيمه يحدث عزم وهذا ما اقوله والاصل انه الازاحه تساوى صفر ولكن عند وجود مشكله نلجا لهذه القوانين
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
هذا التقرير بتوقيعه ولو عرفت السبب العلمى الذى ذكرته نه الحمل ينتج عنه عزم فى حاله ان الحمل عمل ازاحه اوexcentrecty تزيد عن bh3/12 فى rectangular اما اذا زاد عن هذه القيمه يحدث عزم وهذا ما اقوله والاصل انه الازاحه تساوى صفر ولكن عند وجود مشكله نلجا لهذه القوانين

للتوضيح اكثر عندك عمود مثلا قطاعه 30*150 سم وارتفاعه 3 م والحمل المؤثر عليه قدرة 150 طن مثلا طبق لى المعادلة السابقة هذا المثال بعد اذنك .
 