طلب ماهو افضل نظام انشائي وتصميم بلاطة 30×12 م ؟؟

احمد تفاحة

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
طلب مني عمل قاعة (30×12)م بحيث لايوجد اعمدة في الوسط فقط على المحيط ولدور واحد فكيف يتم ذلك وماهو النظام الانشائي لتلك البلاطة وما قياس الاعمدة وهل ينفع مد جسور بين تلك الاعمدة وبدون وضع اعمدة في الوسط (ارتفاع العمدة المطلوب 4م او 3.5 م ) ارجوا المساعدة ؟؟ وشكرا
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
استخدم بلاطات مجوفة سماكة 400مم Hollow Core Slab
يعلوها طبقة خرسانة مسلحة سماكة 75 مم
مع كمرات كل 5 متر تفصل بين بلاطات الهولوكور
يعني سيكون تقريبا قطاع الكمرة 800*475
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
استخدم بلاطات مجوفة سماكة 400مم Hollow Core Slab
يعلوها طبقة خرسانة مسلحة سماكة 75 مم
مع كمرات كل 5 متر تفصل بين بلاطات الهولوكور
يعني سيكون تقريبا قطاع الكمرة 800*475

إختيار لنوع البلاطات موفق جداً وحل يطابق الحاجة الفعلية في هكذا مشروع
إلا انني أرجو قبول تعليقي التالي:
- أتوقع ان سماكة ٣٠ سنتمتراً قد يكون كافياً إن لم يكن مبالغات فيه أيضاً وخاصة اذا كان لا يوجد أحمال حية فوق بلاطة السقف وتعتبر عندئذ كسطح نهائي، الموضوع هنا يحسمه منحنيات التصميم التي يوفرها لك المصنع بالطبع.
- لست مقتنعا بالعدد الكبير للكمرات المقترحة ستة ويمكن تخفيضها الى النصف والتي هدفها أصلاً ثانوي يعني هنا تصبح كل عشرة أمتار.

تقبل تقديري.
 

احمد تفاحة

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
وهل
Hollow Core Slab يتم عمله في المعمل ام في الموقع نفسه واذا يمكن تزويدي بمعلومات عن هذه البلاطة وتفاصيل عن الاعمدة كم سيكون مقطعها ؟؟؟؟؟وشكرا لردكم
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
إختيار لنوع البلاطات موفق جداً وحل يطابق الحاجة الفعلية في هكذا مشروع
إلا انني أرجو قبول تعليقي التالي:
- أتوقع ان سماكة ٣٠ سنتمتراً قد يكون كافياً إن لم يكن مبالغات فيه أيضاً وخاصة اذا كان لا يوجد أحمال حية فوق بلاطة السقف وتعتبر عندئذ كسطح نهائي، الموضوع هنا يحسمه منحنيات التصميم التي يوفرها لك المصنع بالطبع.
- لست مقتنعا بالعدد الكبير للكمرات المقترحة ستة ويمكن تخفيضها الى النصف والتي هدفها أصلاً ثانوي يعني هنا تصبح كل عشرة أمتار.

تقبل تقديري.
أحسنت أستاذنا
لكن لو كان هناك تحميل أعتقد لن تقل السماكة عن 400مم ويمكن بسهولة تحليل ذلك ببرنامج Concise beam
الكمرات المقترحة لأن الهولوكور تعمل عند التركيب بطريقة one way slab
أما بعد صب طبقة الـ Topping or Screed layer فإنها تعمل بطريقة الـ Two way slab
وتحتاج لكمرات لترمي بعض الحمل عليها مما يقلل الترخيم Deflection الكلي للسقف
وقد تستخدم الكمرات لحمل الحوائط لأن الهولوكور لا تتحمل الحوائط الموازية لها خاصة لو حوائط عالية وبكامل الطول
ودمت بود
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
اعتقد ان السؤال لطالب فى الجامعة لذلك انسب نظام انشائى يسهل عليك اجراء حساباته هونظام البانيلد بيم (panneled beam)
mwyd.jpg
 

احمد تفاحة

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
ليس لدينا معرفة بطريقة تنفيذ الهولوكورولايوجد من يعمل هذه البلاطات . والقاعة لاشخاص محدودي الدخل اي تنفذ بالموقع والعمالة ....واعتقد ان
paneled beam
مناسبة ونسمع اراء الخبراء بذلك وشكرا لكم
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اقتراح
ممكن عمل نظام اطارات
كمرات بعمق ١.٣٥ متر كل سبعة أمتار وبعرض ٤٠ سنتمتر
على أعمدة قطاع ٤٠ x ١٢٠ سم
وبلاطات صلبة سماكتها بين ١٥ الى ١٧سم.

سلام
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
ليس لدينا معرفة بطريقة تنفيذ الهولوكورولايوجد من يعمل هذه البلاطات . والقاعة لاشخاص محدودي الدخل اي تنفذ بالموقع والعمالة ....واعتقد ان
paneled beam
مناسبة ونسمع اراء الخبراء بذلك وشكرا لكم

السلام عليكم
هذا النظام ( الكمرات المتقاطعه ) غير متوفر استخدامه فى مثل حالاتك حيث هذا النظام يطبق عندما تكون الابعاد متقاربه فى الطول والعرض للبواكى ويتم تقسيم المساحه بكمرات فى الاتجاهين بمسافات متقاربه او متساويه وهو ما لا يتوفر فى مثل حالتك
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
طلب مني عمل قاعة (30×12)م بحيث لايوجد اعمدة في الوسط فقط على المحيط ولدور واحد فكيف يتم ذلك وماهو النظام الانشائي لتلك البلاطة وما قياس الاعمدة وهل ينفع مد جسور بين تلك الاعمدة وبدون وضع اعمدة في الوسط (ارتفاع العمدة المطلوب 4م او 3.5 م ) ارجوا المساعدة ؟؟ وشكرا

السلام عليكم
اعتقد ان هناك عدة حلول بالاضافه الى الحلول التى تكرم بها الاخوه الافاضل م . نور الدين و م . اسلام ومنها

- تنفيذ السقف بلاطات مفرغه hollow block slab بدلا من ال hollow core slab
وهذا النظام سهل ومتاح تنفيذه داخل مصر ومن الممكن تطبيقه على هذه المساحه خصوصا ان الاحمال ليست عاليه

- تنفيذ هذه المساحه باستخدام جمالون معدنى

- استخدام نظام مختلط بين الخرسانه والاستيل بحيث ينفذ الاساسات والاعمدة وكمر الداير من الخرسانه المسلحه
وتنفذ كمرات معدنيه فى المنتصف ترتكز على كمر المحيط الخرسانى يعلوها بلاطه سقف عاديه بسمك متوسط 16 - 20 سم
الكمرات المعدنيه متوفره بهذه الطول وقد تجد اطوالا خاصه تصل الى 15 م

تحياتى لك وللاخوه الزملاء


 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
ليس لدينا معرفة بطريقة تنفيذ الهولوكورولايوجد من يعمل هذه البلاطات . والقاعة لاشخاص محدودي الدخل اي تنفذ بالموقع والعمالة ....واعتقد ان
paneled beam
مناسبة ونسمع اراء الخبراء بذلك وشكرا لكم
اوافقك الراى وازيدك ان البانيلد بيم لايشترط لها تساوى او تقارب الابعاد كما انها ممكن عمل ديكورات جميلة بها وافضل مثال لها الاسقف فى الحرم المكى والمدنى ويمكنك مراجعة مذكرة المهندس ياسر الليثى لمزيد من التفاصيل
2015-05-18_080729.png
2015-05-18_080910.png
2015-05-18_080932.png
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
اقتراح
ممكن عمل نظام اطارات
كمرات بعمق ١.٣٥ متر كل سبعة أمتار وبعرض ٤٠ سنتمتر
على أعمدة قطاع ٤٠ x ١٢٠ سم
وبلاطات صلبة سماكتها بين ١٥ الى ١٧سم.

سلام

أضيف الى ما تفضل به المهندس القدير نور الدين أنه يمكن تصميم هذه الاطارات مقلوبة طالما المبنى دور واحد و السقف غير مستخدم و ذلك لتوفير الارتفاع و تجنب سقوط كمرات الاطارات ..
تحياتي
 

احمد تفاحة

عضو جديد
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
23
النقاط
0
شكرا لارائكم القيمة والمفيدة ومااسم ورابط هذا الكتاب الذي منه هذه الصور ؟
 
التعديل الأخير:

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
ليس لدينا معرفة بطريقة تنفيذ الهولوكورولايوجد من يعمل هذه البلاطات . والقاعة لاشخاص محدودي الدخل اي تنفذ بالموقع والعمالة ....واعتقد ان
paneled beam
مناسبة ونسمع اراء الخبراء بذلك وشكرا لكم
للعلم
المتر المربع من بلاطات الهولوكور 400 مم من 220 إلى 300 ريال فقط
 