مالفرق بين المضخة الجوكي والمضخة العادية

AHMED KHALIFA AK

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2014
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مالفرق بين المضخة الجوكي والمضخة العادية
 

مواضيع مماثلة

NAK

عضو جديد
إنضم
17 أبريل 2006
المشاركات
459
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
Joky pump تعمل عندما يقل الضغط في المنظومة عن الضغط التصميمي و مثال على ذلك منظومات إطفاء الحريق...
فالمضخات الرئيسية تضغط الماء في الشبكة عند ضغط تصميمي محدد و لو حدث و فتح أحد صنابير الإطفاء فإن الماء سيتدفق منه و يقل ضغط المنظومة حتى يصل لمستوى محدد تتدخل عنده Joky pump لتعويض الفقد.
 
إنضم
14 فبراير 2014
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السادة اعضاء النتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى سؤال هو كيف يتم تحديد قياسات اقطار الانابيب التى تغذى المياه بناية من طابقين في كل طلبق مجمع صحي مع مجمع حمامات وبعدد سبعة لكل منهما
وهى كالتالى
1-قطر البايب الرئيسى الذى يغذى البناية او الفيلا
2-قطر البايب الذى يتفرع من مضخة خزان الماء الارضى
3-قطر البايب الذى يصعد الى التانك العلوى
4-قطر البايب الذى يتفرع من مضخة الخزان العلوى
5-قطر البايب الذى يغذى حمامات كل شقة فى حالة بناية او يغذى الحمامات فى حالة الفلل


 

مهندسة هناء

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2014
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
السادة اعضاء النتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى سؤال هو كيف يتم تحديد قياسات اقطار الانابيب التى تغذى المياه بناية من طابقين في كل طلبق مجمع صحي مع مجمع حمامات وبعدد سبعة لكل منهما
وهى كالتالى
1-قطر البايب الرئيسى الذى يغذى البناية او الفيلا
2-قطر البايب الذى يتفرع من مضخة خزان الماء الارضى
3-قطر البايب الذى يصعد الى التانك العلوى
4-قطر البايب الذى يتفرع من مضخة الخزان العلوى
5-قطر البايب الذى يغذى حمامات كل شقة فى حالة بناية او يغذى الحمامات فى حالة الفلل


السلام عليكم
لمعرفة قطر الانبوب الرئيسي يجب حساب عدد الوحدات الصحية لكل شقة ونوعها فمثلا الوحدة الصحية للمغسلة تختلف عن الوحدة الصحية للمرحاض الشرقي والغربي وعن الشاور وعن السنك وهناك جداول خاصة بهذا الموضوع وبعدها نضرب كمية الوحدات الصحية في عددها ونجمع لجميع الطوابق وايضا هناك جداول خاصة تبين قطر الانبوب حسب عدد الوحدات
اما ما يخص الانبوب الخارج من المضخة هناك chart نستطيع ان نسقط عليه مقدار التدفق بالغالون/دقيقة ومقاطعته مع السرعة 5قدم/ثانية ونستخرج القطر
 

MECH.ENG.88

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
830
مجموع الإعجابات
35
النقاط
0
مالفرق بين المضخة الجوكي والمضخة العادية



ان المضخة التعويضية ( joking pump) تكون صغيرة فى الحجم من النوع الطارد عن المركز centrefigual المنفصلة افقيا متعددة المراحل ، وتعطي head=30ft وتدفق من 10 الى 15% من تدفق شبكة الحريق، لذلك فھى راسيه ولھا ارتفاع حوالى 50 او 80 سم . الغرض منھا ھو التعويض عن اي فقد فى الشبكة نتيجة للتسريب في شبكة النظام اوانخفاض الضغط الذي تعمل به مضخة الحريق الرئيسية (حمل زائد عليھا ) وبالتالي قد يؤدي الى احتراقھا لذلك يتم تركب المضخة المساعدة لتعويض ھذا النقص.
وللحفاظ على المضخه الكبيره فاذا كان ضغط الشبكه 245 psi نجعل الجوكى تعمل عند psi 240 والمضخه الكبيره عند psi 230 .حتى تشعر الجوكى اولا بنقص الضغط فتعمل لتعويض الضغط قبل المضخة الرئيسية.
وغالبا ما تكون الجوكى عباره عن Split case pump تكون عباره عن نصفين متصلين ببعضھما البعض عن طريق مسامير وهي تعطي gpm& Head عالي.
 
التعديل الأخير:

على عدوس

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
ضغط مضخة الجوكى يكون اكبر من ضغط الشبكة بمقدار 10 psi وهى تعمل عند حدوث فرق فى الضغط عن طريق حساس الضغط اما المضخة المساعدة فيجب الا تستخدم لتعويض الضغط
 
إنضم
13 أبريل 2015
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
used to save all pipes ,fittings,main pumps at operattion may pressure reduce or vent at any joints therfor using jockey
 
أعلى