لمن لديه معرفة بخبايا الكود المصري للخرسانة... استفسار c/d

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
مشكور على الجهد الرائع.... و أتمنى أن تجيبني على ما هو ات:
كيف نحسب قيمة c/d? السؤال موجه تحديدا للاخوة المهندسين المدنيين من مصر
gama c 1.2 gama s 1.15

fy (c/d)max (c/d)min b d Mu f cu c/d c1
360 0.44 0.125 300 550 12 25 4.348131783
400 0.42 0.125 300 650 12 30 5.629165125
450 0.4 0.125 350 600 18 30 4.582575695




بالنسبة للقيمة c/d كبف يمكن حسابها عن طريق معادلة
لأنها كما تعلم مربوطة ب fy في جدول في الكود المصري ...ولم اجد معادلة لحسابها...

والموجودة في الكود هي c/d...max....min

C1=d/(Mu*10^7/b*Fcu)^.5
d=t- cover
how to get c/d value?????
:1:
 

خالد بدري

عضو جديد
إنضم
4 يونيو 2006
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يا اخي انا اشتغلت بالمعادلات دي كتير وان شاء الله افيدك بس مش فاهم من كلامك حاجة وضحلي اكتر وانا افيدك ان شاء الله
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
شكرا..... على فكرة انا مش من مصر.... فيريت تستحملني شوية
يعني وانا بصمم اي قطاع بكون محكوم فيه با Fy(360,,400,450 N/mm2
وتحديدا في كتاب لدكتور اسمه شاكر البحيري table(4-1)/page 386
توجد قيمة تابعة للصلب المستخدم هي c/d تكون هي الحكم في قيم c1, j
سؤالي::
هل توجد معادلة لحساب القيمة c/d????
وهل يوجد معادلة اخرى لحساب C1 غير تلك التي اوردتها في المشاركة السابقة في الاعلى؟؟
...............
وبالمرة كدة:
ايه هو الفرق بين قيم Fyالمستخدم في الكود المصري 360**400**450, والكود الامريكي اللي فيه مثلا fy=420 N/mm2
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
ادي شوية اكسل شيت تصميم اريكي

في المرفقات اكسل شيتس لتصميم
columns
stairs
foot
hiden beams
.........................................

لو في حد عنده اكسل شيت لتصميم hidden beams بالكود المصري ultimate limit state
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
الملفات

هي دي الملفات....

Design
 

المرفقات

  • DESIGN.zip
    25 KB · المشاهدات: 260

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لو انته هتصمم من first pricipiles
مش انته ممكن تصمم بيها لاى قطاع علشان تعرف هو سيف ولا لاء فى صفحة 4 - 4 فى الكود هتلاقى رسمة الاجهاد لقطاع الخرسانة وهتلاقى رمز c وعندك ان a = 0.8c وعلشان القطاع يكون متزن لابد ان قوى الناتجة من الحديد = القوى الناتجة من الخرسانة وانتة عندك ان الاجهاد = القوة على المساحة ومعروف عندك اجهاد الحديد ومساحة الحديد على حسب ما انته تحدده واجهاد الخرسانة كذلك معروف وهتضربه فى معامل 0.67 فى المساحة اللى هيا b*aحيث b =عرض لقطاع وa= 0.8c وتكمل عادى ويكون المجهول الوحيد هو c وتعمل اتشيك بقيمة c/d وتقارنها بقيمة cmax/d التى تعتمد على على نوع الحديد واللى بتساوى عند استخدام حديد 520/360 =0.44 اتمنى ان اكون وفقت فى شرحه لك وسلام وهتلاقى شرح مبسط فى صفحة 6-4 فى الكود الباب الرابع
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
لو عندك قطاع دي معطياته:
,
b=250mm,B=1850mm,Mu=53.5kn.m,d=(550mm....and 750mm
fcu=25n/mm2
?? تعمل ايه... يعني انا مصممتش قبل كدة ب فيرست برنسيبل... ممكن تحلها وتبعتها...

و لو فيها رخامة مني انا عارف..
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
للتنويه:::
Mu=53.5 m.t
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
Mu=Cu*Yct =Tu*Yct حيث ان Yct هى المسافة بين القوتين Tu,Cuوحيث ان 1.5 /( Tu=As*fy/1.15,Cu=(0.67*fcu*a*bوالموجود عندك Cuوبالتالى يكونMu=0.67*fcu*a*b/1.5*Yct where Yct=d-a/2وحيث ان a=0.8*c فيكون

53333
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
Mu=Cu*Yct =Tu*Yct حيث ان Yct هى المسافة بين القوتين Tu,Cuوحيث ان 1.5 /( Tu=As*fy/1.15,Cu=(0.67*fcu*a*bوالموجود عندك Cuوبالتالى يكونMu=0.67*fcu*a*b/1.5*Yct where Yct=d-a/2وحيث ان a=0.8*c فيكون
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
Mu=0.67*fcu*a*b*(d-a/2)ok وبالتعويض هيكون كله موجود ماعدا a هتتكون معادلة تربيعية فى aويسهل الحصول على a ثم نعوض ان a=0.8c ونحصل على c بمعنى عوض معايا كده
53*100000=0.67*250*(a*25*(55-a/2
خلى بالك الوحدات ( كجم و سم ) هيكون المجهول فى المعادلة هو a
وقبل ما تعمل الحركة لابد ان تحسب Mu max=Rmax*fcu*b*d2/1.5
 

samehemary79

عضو نشط
إنضم
1 يونيو 2005
المشاركات
229
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
يا جماعه في charts مكتوب عليها المعادلات الخاصة بحساب ال c ومنها ال j موجودة الكتاب الاصفر الملحق بالكود المصري واذا عرفت اجبهالك هجيبها
بس مش هتلاقيها في كتاب شاكر البحيري
 

maaam5831112

عضو نشط
إنضم
28 فبراير 2007
المشاركات
424
مجموع الإعجابات
126
النقاط
43
يتم حساب C/d من المبادىء الاولية لتحليل القطاع الخرسانى لو رجعت لهذه المبادىء الموضوع سهل وبسيط جدا ولكن المهم هو معرفة الوحدات التى سوف تستخدمها وبالنسبة لاجهادات الحديد فى الاكواد المختلفة فهى تحويل للوحدات ففى مصر يوجد مثلا Fy=4000 Kg/cm2 لوحولتها للوحدات العلمية ستكون 400 نيوتن/مم2 ولكن فى المواصفات الامريكية يوجد 420 نيوتن/مم2 اى 4200 كجم/سم2 ويختلف اجهاد الحديد من دولة الى اخرى وشكرا.
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
هل يمكن التعويض بقيم fy بتعت الكود الامريكي في معادلات الكود المصري.....

c=(-1+(1+1.6Mu/b*d^2*fcu)^0.5)/0.8/d
ما مدى صحة المعادلة....

و لو في حد عنده الملحق الاصفر اللي اتكلم عليه samehemary

... شكرا جزيلا لكل من اسهم بمعلومة..
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
الررررررررررررررررررررررررررررردددددددددددددد
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
مشكورين على ابداء الاراء .. القيمة

و خصوصا .. zoma82
شرحك مبسط .. و سلس ..

تحيتي للجميع
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,009
النقاط
0
الاخ / civilworks
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا لا يجوز انك يستخدم قيم اجهاد الحديد الموجودة في الكود الامريكي في معادلات الكود المصري لان اجهاد الحديد ده بيؤخذ في الاعتبار عند تحديده عوامل الامان في البلد المصنع وده بيخضع للتقنيه وجودة الصناعه للحديد المنتج وعلي ذلك لا يمكن استخدام القيم الموجوده في الكود الامريكي في معادلات الكود المصري
بالاضافه الي ان الكود المصري به منحنيات محسوبه علي قيم اجهاد الحديد المعتمده لدي الكود المصري ولن تجد فيها 420 ن / مم2
وبعدين لو استخدمت حديد اجهادة عالي قوي كده ده يتطلب ان الخرسانه تكون عاليه برضه علشان التصميم باستخدام الحدود القصوي بيتطلب ان يكون الخرسانه والحديد متناسبين مع بعض في الاجهاد لان المفروض انهم بينهاروا في نفس الوقت
يعني الموضوع متشعب وكبير لذلك يفضل عند التصميم بكود في بلد معين الالتزام بالكود لانه نتيجة ابحاث ودراسات في البلد نفسه
وشكرا
 

civilworks

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2005
المشاركات
266
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
how you doing Mr.
i hope you do well a head.

the issue i wana ask you about is that related to the phenomena of Fy used by the egyption code and the ACI one.
since As =( Mu / j.d.Fy) , & Fy={360/520 , 400/600 N/mm^2}

in ACI Fy=(400, 420 till 460 N/mm^2) ,

the thing i wana u to know is that we import EZZ STEEL, the commonly used in the egyption markets defined with Fy360N/mm^2.

they use it here with Fy= 400...

i asked the lab of Islamic University, the only here responsible about all tech. stuff , they said that there is no Fy= 360 ..

thus i wana know .. is it fair to do the calculations of computing the area of steel .. by the eq. As= (Mu / J.d.Fy ), using any else value of Fy rather than those of ECOP.

((( Mu=350 kn.m, Tsec of B=1500mm, b=300mm, t=800mm))

using Fy = 360 then As = 1406 mm^2 = (7 fi 16)

if using the Aci Fy=400

then As=?????

how to control the limitations of first princible design mainly the value
(c/d) or (R1max) ????

thanks
 