لمن لديه خبرة في الغلايات البخاريه

mastar

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2007
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم

اخواني المهندسين لماذا يرتفع ضغط الغلايه في اول مرة تقوم فيها... عن الضغط المفترض المضبوط عليه البرشرستات مع العلم انه قد يصل احيانا الي الضعف

وكيف يمكنني تفادي ذلك
 

mastar

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2007
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
انتو فين يابش مهندسين
 

abo qasm

عضو جديد
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعتقد ان يكون هنااااك تكلساااات على راس قضيب البرشرستات
 

ابراهيم ناظم

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2007
المشاركات
317
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اخي العزيز يجب الانتباه الى الامور التالية
اولا : مستوى السائل داخل الغلاية يفترض ان يكون ضمن الحد المسموح وليس ان يغطي الغلاية باكملاها لانها اثناء غليان الماء قد يعطي ضغطا في هذه الحالة .
ثانيا : نوع البريشر سويج المستخدم هل مقياسها ب البار ام بي اس اي ام ملي بار ومقدار ال الدفرنس لها وان يكون معيارها ضمن ضغط التشغيل المطلوب,
ثالثا: مكان وضع البريشر سويج يجب ان يكون في اعلى حيز البخار من اجل قياس ضغط البخار الحقيقي .
رابعا: في بعض الحالات يتواجد كمية من الاوكسجين في حيز البخار ففي هذه الحالة تعطي ضغطا اضافيا اثناء تشغيل الغلاية بالرغم من عدم تولد ضغط البخار فهذه تعطي ضغط الهواء المحصور فاذا تم فتح خط تغذية الشبكه نلاحظ هبوط الضغط بالغلاية . ولهذا يجب معالجة الماء المستخدم ,
خامسا: اجراء صيانه جيدة للبريشر سويج واعادة معايرتها جيدا

والله اعلم

مع الشكر والتقدير
 

mastar

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2007
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخي العزيز يجب الانتباه الى الامور التالية
اولا : مستوى السائل داخل الغلاية يفترض ان يكون ضمن الحد المسموح وليس ان يغطي الغلاية باكملاها لانها اثناء غليان الماء قد يعطي ضغطا في هذه الحالة .
ثانيا : نوع البريشر سويج المستخدم هل مقياسها ب البار ام بي اس اي ام ملي بار ومقدار ال الدفرنس لها وان يكون معيارها ضمن ضغط التشغيل المطلوب,
ثالثا: مكان وضع البريشر سويج يجب ان يكون في اعلى حيز البخار من اجل قياس ضغط البخار الحقيقي .
رابعا: في بعض الحالات يتواجد كمية من الاوكسجين في حيز البخار ففي هذه الحالة تعطي ضغطا اضافيا اثناء تشغيل الغلاية بالرغم من عدم تولد ضغط البخار فهذه تعطي ضغط الهواء المحصور فاذا تم فتح خط تغذية الشبكه نلاحظ هبوط الضغط بالغلاية . ولهذا يجب معالجة الماء المستخدم ,
خامسا: اجراء صيانه جيدة للبريشر سويج واعادة معايرتها جيدا

والله اعلم

مع الشكر والتقدير

الف شكر علي تجاوبك يادكتور

وكل ما اشرت اليه في اولا وثانيا وثالثا هو مضبوط تماما .
اما في رابعا لماذا يعطي الاكسجين هذا الضغط المضاعف وكيف لي ان اتفادي ذلك
علما بان هذا يحدث في كل مره يتم تشغيل الغلايه لاول مره ويحدث لاكثر من غلايه؟
ولسيادتك جزيل الشكر
 

م.عبدالناصرعجوة

مشرف واستشارى غلايات
إنضم
24 يناير 2009
المشاركات
2,269
مجموع الإعجابات
192
النقاط
63
اخي العزيز يجب الانتباه الى الامور التالية
اولا : مستوى السائل داخل الغلاية يفترض ان يكون ضمن الحد المسموح وليس ان يغطي الغلاية باكملاها لانها اثناء غليان الماء قد يعطي ضغطا في هذه الحالة .
ثانيا : نوع البريشر سويج المستخدم هل مقياسها ب البار ام بي اس اي ام ملي بار ومقدار ال الدفرنس لها وان يكون معيارها ضمن ضغط التشغيل المطلوب,
ثالثا: مكان وضع البريشر سويج يجب ان يكون في اعلى حيز البخار من اجل قياس ضغط البخار الحقيقي .
رابعا: في بعض الحالات يتواجد كمية من الاوكسجين في حيز البخار ففي هذه الحالة تعطي ضغطا اضافيا اثناء تشغيل الغلاية بالرغم من عدم تولد ضغط البخار فهذه تعطي ضغط الهواء المحصور فاذا تم فتح خط تغذية الشبكه نلاحظ هبوط الضغط بالغلاية . ولهذا يجب معالجة الماء المستخدم ,
خامسا: اجراء صيانه جيدة للبريشر سويج واعادة معايرتها جيدا

والله اعلم

مع الشكر والتقدير
اشكر حضرتك كثسرا على الرد وحسن العرض م . ابراهيم
اما الرد على كيفية تفادى مشكلة الاكسجين او الهواء فهو فتخ هواية الغلاية عند كل بداية تشغيل حتى يخرج البخار منها فى البداية ثم غلقها بعد >لك حيث من المفترض ان يكون هناط محبس فى اعلى جسم الغلاية لتهوية الغلاية وينبغى مراجعة اجهزة الحكم فى الضغط لان زيادة هذا الضغط مقلقة وكارثية
اشكركم جميعا
 

ابراهيم ناظم

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2007
المشاركات
317
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
ارجو ان تستفيذ من التوضيح الاتي واعذرني عن التقصير
 

المرفقات

  • Untitled_1.jpg
    Untitled_1.jpg
    71.9 KB · المشاهدات: 52

ابراهيم ناظم

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2007
المشاركات
317
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
شكرا م عبدالناصر عجوة وفائق احترامي وتقديري لك ولمجهوذك في المنتدى
 

mastar

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2007
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا اساتذتي م. عبد الناصر و م. ابراهيم ناظم

علي التوضيح والافاده .. وفعلا استفدت من الصورة والشرح وبارك الله فيكم​
 
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
330
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أجاد الاخوة الكرام في الرد ... زادهم الله علماً ويقيناً ... أخي الكريم في محطة مختبرية لدينا حدث مثل ذلك ويجب مراعاة ما ذكره الاخوة ... ولكل غلاية أضافة الى المتحكمات هناك Safety Valve يسيت على ضغط عند تجاوزه يفتح ليفرغ البخار ويوازن الضغط من جديد ... تحياتي للجميع

 