لماذا يفصل أمان الحياة ثلات فاز فجاة

منير400

عضو جديد
إنضم
19 يوليو 2011
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ...
لماذا امان الحياة ثلاث فاز 63 امبير مركب لبيت الامان يفصل فجاة
مع انه تم تركيب واحد جديد ولكن نفس المشكلة فما هو السبب مع ان الحمل لا يتجاوز 63 امبير
مع العلم انه مركب لبيت خطان كهرباء حتى ان انقطع خط يتم التحويل بشكل اتوماتيكى علي الخط الثانى فهل ممكن يكون سبب المشكلة لانه لوحظ فما موعد قطع الكهرباء على الخط يفصل الامان ولكن يرفع بسرعة الامان ولا يفصل مرة اخرى


ارجو المساعدة.....
 

الياس عبد النور

الحمد لله
إنضم
28 مارس 2008
المشاركات
3,530
مجموع الإعجابات
201
النقاط
0
ارجو طرح السؤال بشكل افضل فهو غير مفهوم
ولو امكن صورة لطريقة التوصيل
فالقواطع الثلاثية لا يمكن تركيبها لبيت خطان الا في طرق توصيل خاصة
 
التعديل الأخير:

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,950
مجموع الإعجابات
1,979
النقاط
113
نعم أرجو توضيح السؤال أكثر
فماذا تقصد بأمان الحياة (هل هو قاطع أم جهاز حماية)؟؟؟؟؟؟؟
 

سعد الدين1958

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2009
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
امان الحياة هو جهاز حماية تفاضلي منه فاز واحد و 3 فاز و يستخدم في كثير من البلدان سواء المنازل او الحرف و المصانع و يعمل ضد تسرب التيار الى الارض( earth lekage circuit breaker ( e.l.c.b و يعمل ان تم اتصال بين اي خط كهرباء بفرق جهد ( حسب ما هو مصمم عليه ) و اي جسم موصل سواء معدن او جسم الانسان او ما شابهها الى الارض و يعمل عند اكبر من او يساوي 30 مللي امبير و هذا اول حد احساس الانسان بالصعقه الكهربية اي بداية التنميل الغير خطر .
اما في حالة سؤال الاخ فربما وجود خطين داخلين على الجهاز هو السبب لان خط النيوترال هنا سيسرب التيار بقيمة اكبر من عمل الجهاز اي اكبر من 30 مللي امبير يسربها الى الخط الاخر للفيدر الثاني و من هنا سيفصل الجهاز لانه تفاضلي اي ان التيار الذي يدخل عن طريقه لا بد ان يعود لنفس المسار لانه يحسب كمية تفاضلية و لايسمح بها الا اذا كانت اقل من 30 مللي امبير .
هذا شرح على السريع
 

ebrahim.kha

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
هذه الانواع من القواطع تمسى القواطع التفاضلية وهي عادة مصممة على الفصل بحدود 30 ملي امبير
اي اذا تسرب اي تيار اكبر من 30ميلي انبير فسوف يفصل القاطع
ويعود ذلك لعدة اسباب
السبب الاول عدم وجود شبكة تاريض نظامية للمنزل
السبب الثاني هو الرطوبة ( تمديد الاسلاك داخل مناطق معرضة للرطوبة )
السبب التالت هو العازلية السيئة للموصلات
السبب الرابع الانتباه الى اماكن وعقد الوصل بين الاسلاك
اما بالنسبة لفتح القاطع عند انقطاع التغ>ية فهو يرج لاسباب التيار التحريضي الناتج وهذا يمكن التغلب عليه بعادة تشغيل القاطع التفاضلي لانه لحظي
 