لخبراء ستاد , ما الخطأ في هذا التصيم للجسر ابسيط

مهندس محترف

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2005
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بعد أن قمت بادخال البيانات التالية في برنامج ستاد 3 لم أحصل على تصميم للجسر بل ظهر لي في مخرجات البرنامج بيانات ما يفيد بأن أقطار الحديد غير مناسبة !

المدخلات

staad floor
input width 72
unit meter kg
joint coordinates
1 0.000 2.000 0.000
2 5.000 2.000 0.000
member incidences
1 1 2
member property american
1 pri yd 0.6 zd 0.4
constant
e concrete all
density concrete all
poisson concrete all
support
1 2 pinned
load 1 -3500
member load
1 uni gy -3500.
Perform analysis print all
start concrete design
code aci
fymain 4.2e6 all
fysec 4.2e7 all
fc 2.5e6 all
minmain 16. All
maxmain 20. All
design beam 1
end concrete design
perform analysis print all
finish​







و شكرا
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
بعد أن قمت بادخال البيانات التالية في برنامج ستاد 3 لم أحصل على تصميم للجسر بل ظهر لي في مخرجات البرنامج بيانات ما يفيد بأن أقطار الحديد غير مناسبة !

المدخلات

staad floor
input width 72
unit meter kg
joint coordinates
1 0.000 2.000 0.000
2 5.000 2.000 0.000
member incidences
1 1 2
member property american
1 pri yd 0.6 zd 0.4
constant
e concrete all
density concrete all
poisson concrete all
support
1 2 pinned
load 1 -3500
member load
1 uni gy -3500.
Perform analysis print all
start concrete design
code aci
fymain 4.2e6 all
fysec 4.2e7 all
fc 2.5e6 all
minmain 16. All
maxmain 20. All
design beam 1
end concrete design
perform analysis print all
finish​







و شكرا

الأخ الكريم مهندس محترف
مشكلتك الرئيسية في هذا الملف أنك لم تراعي الواحدات ولم تكن المدخلات صحيحة, فانت حددت اقطار التسليح ب 16 و20 وواحداتك بالمتر !!!!!!!!! كما أن ادخالك لمقاومة الخرسانة غير صحيح, كما انك لم تعرف مواصفات الخرسانة بشكل كامل,
أنصحك بمحاولة التعرف على البرنامج بشكل أكبر قبل استعماله
مع تحياتي
 

abu_nazar

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
450
مجموع الإعجابات
111
النقاط
43
اخي العزيز اذا كنت قد ادخلت الملف على ستاد برو اي اصدار فالافضل ان تقوم برفعه وساقوم بتدقيقه علما بان ستاد 3 هو اصدار قديم والاصدارات الحديثة هي افضل قم برفع الملف على هيئة ملف مضغوط
 

abu_nazar

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
450
مجموع الإعجابات
111
النقاط
43
اخي العزيز بالحقيقة قمت بنسخ الملف اعلاه الى برنامج ستاد برو حيث اني استخدم النسخة staad pro vi8ووجدت ان الخلل بادخال قيم fc fy وقمت بادخالها من جديد وكذلك ظهرت تحذير بعدم وجود استقرار للمنشا نتيجة الحركة الافقية باتجاهfxلذلك قمت باستبدال المسند الثاني بدلا من الهنج الى رولر واختفت التحذيرات وادناه ملف للبرنامج
STAAD FLOOR
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 13-Mar-10
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KG
JOINT COORDINATES
1 0 2 0; 2 5 2 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2;
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 PRIS YD 0.6 ZD 0.4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC MATERIAL1
E 2.54929e+009
POISSON 0.17
DENSITY 2447.32
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL MATERIAL1 ALL
SUPPORTS
1 PINNED
2 FIXED BUT FX
LOAD 1 -3500
MEMBER LOAD
1 UNI GY -3500
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
START CONCRETE DESIGN
CODE ACI
FC 2.5e+006 ALL
FYMAIN 4.2e+007 ALL
FYSEC 4.2e+007 ALL
MAXMAIN 16 ALL
MINMAIN 20 ALL
DESIGN BEAM ALL
END CONCRETE DESIGN
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
FINISH
 

مهندس محترف

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2005
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أولا جزى الله خيرا كل من تفاعل مع الموضوع

ثانيا استفدت من ملاحظة البشمهندس أبو نزار و عدلت فقط في قيمة FYmain و عدلت الهنج الى رولر =================> الأمور ضبط

مرة أخرى أشكر كل من أدى زكاة علمه
 