هل يجوز عدم ربط المدة الأرضية (سلاب أن جريد) بالجسور الأرضية ، بحيث تكون مفصولة تماما" ، وان جاز ذلك ، ماهي دواعي هذا الاستخدام؟؟؟
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
404
النقاط
0
هذا ممكن بالطبع بل ضروري أحياناً .
يتم هذا عندما تكون التربة تحت المدة الأرضية غضارية ( تربة زراعية ) قابلة للإنضغاط و الانتفاخ .. و حتى لا تنتقل الانزياحات المحتملة من الجسور الأرضية إلى المدة و بالعكس يتم وضع فاصل من الستيروبور على ارتفاع المدة قرب الجسور الأرضية و من ثم إغلاقه من االأعلى بواسطة أحد مواد العزل ( زفت سميك مثلاً ) .

و في هذه الحالة يفضل دك التربة تحت المدة الأرضية جيداً و يفضل وضع شبكة تسليح للمدة الأرضية بالحد الأدنى ( 5 قطر 10 مم / م طول ) .

م . أبو بكر
 

hot_breez

عضو جديد
إنضم
8 مايو 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ أبو بكر ، المفروض ان يتم استبدال التربة الغير صالحة للدمك بأخرى صالحة (بيس كورس ) وأن يتم الدمك على طبقات بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 95% ، المعنى ان لا يحدث لا هبوط ولا انتفاخ لان ذلك يؤدي الى تكسر البلاط على طول الجسر الارضي ، لا زلت غير مقتنع بعملية الفصل بين الجسر والمدة الارضية ؟؟؟ عذرا" اخي ابو بكر
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,971
مجموع الإعجابات
5,222
النقاط
113
أخي العزيز
حتى لو استبدلت التربة الغير صالحة و هذا هو المفروض طبعا يظل هناك احتمال لوصول رطوبة الى التربة الاصلية و انتفاشها و هذا الاحتمال يعنبر حالة حرجة و نحن دائما نفترض حدوث الحالة الحرجة في التصميم و التنفيذ حتى لو تم تنفيذ شبكة صرف أرضية لمنع و صول الرطوبة الى التربة الأصلية و عموما تحميل الslab on grade بال grade beams غير مطلوب و غير معمول به على الاطلاق حيث يجب انشاء فواصل صب و فواصل تمدد في صب هذه البلاطات
 