السلام عليكم إخواني المهندسين
عندي بلاطة hollow core بحرها 7.40 م * 7.50 م في سقف الدور الارضي وهذا الجزء في المعماري يمثل Main Hall غير مسموح باي سقوط كمرات فيه
في نفس الجزء في الدور الاول علوي المعماري بيتغير وبيكون فيه حوائط فوق هذه البلاطة
والسؤال هو : هل تمثيل الحوائط فوق هذه البلاطة كحمل موزع على خط وهمي يعتبر ذلك صحيحا ام لا؟
وهل البلاطة H.core تتحمل ذلك ام لا؟ حيث انني لا اقوم بتصميم البلاطة ...فقط اعتبرها في التصميم حسب كتالوج المصنع
جزاكم الله خيرا....
 

المرفقات

  • arch. layout.pdf
    147.6 KB · المشاهدات: 86

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله
اخي الكريم, ابتداءً انت لم تحدد اتجاه (استناد) قطع الهولوكور, وحتى لو لم تكن تصمم الهولوكور, فلا غنى لك عن دراستها وتدقيقها مع المتوفر من المصنع.
لكن عموما, نعم تقدر توزع الاحمال بالطريقة التي ذكرت او ان تعتبرها موزعة على كامل البلاطة, مع ملاحظة ان وجود طبقة التغطية الكونكريتية المسلحة(Topping Concrete) وبسمك لا يقل عن 5سم, سيقوم بتوزيع هذه الاحمال بشكل اكثر انتظاما فوق قطع الهولوكور.
تقبل تحياتي
 

nassirr

عضو جديد
إنضم
4 يونيو 2006
المشاركات
74
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
حسب مواصفات pci يتم توزيع حمل الحائط علي ثلاث قطع
 
أعلى